Bonjour.
Un code d'activation 1C indique que ma chaudière Buderus Logamax 150 est en défaut verrouillant.
Sur la notice 1C est en rapport une surchauffe à l'échangeur thermique. en rapport soit au boitier de commande 50/58 ou de la sonde de température.
Cette panne s'est produite 2 fois en 15 jours espacés.
Le ballon d'eau chaude a été changé récemment et la panne est survenue immédiatement après la révision du brûleur.
Le chauffagiste m'a dit qu'il était encrassé et qu'il était obligé de le nettoyer 2 fois à l'eau.
Cette panne se produit après une utilisation d'eau importante (bain) y'a t'il un rapport ?
La chaudière a été relancée un test ramonage a été fait, la panne ne s'est pas reproduite.
La chaudière a 10 ans... une panne électronique se produirait plus fréquemment à mon sens, le réparateur a pu t'il détériorer le serpentin en le nettoyant ?
Faut-il le remplacer car il ne dure pas plus de 10 ans ?
Existe-t’il un problème en lien avec la production sanitaire et le chauffage ?
Si vous pouvez m'orienter.
En vous remerciant à tous.
Un code d'activation 1C indique que ma chaudière Buderus Logamax 150 est en défaut verrouillant.
Sur la notice 1C est en rapport une surchauffe à l'échangeur thermique. en rapport soit au boitier de commande 50/58 ou de la sonde de température.
Cette panne s'est produite 2 fois en 15 jours espacés.
Le ballon d'eau chaude a été changé récemment et la panne est survenue immédiatement après la révision du brûleur.
Le chauffagiste m'a dit qu'il était encrassé et qu'il était obligé de le nettoyer 2 fois à l'eau.
Cette panne se produit après une utilisation d'eau importante (bain) y'a t'il un rapport ?
La chaudière a été relancée un test ramonage a été fait, la panne ne s'est pas reproduite.
La chaudière a 10 ans... une panne électronique se produirait plus fréquemment à mon sens, le réparateur a pu t'il détériorer le serpentin en le nettoyant ?
Faut-il le remplacer car il ne dure pas plus de 10 ans ?
Existe-t’il un problème en lien avec la production sanitaire et le chauffage ?
Si vous pouvez m'orienter.
En vous remerciant à tous.
19 décembre 2019 à 19:24
Réponse forum 1
Problème chaudière Buderus Logamax 150
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre ballon ECS est-il intégré, dessous ou à côté de la chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Les analyses de combustion ont-elles été faite lors de l'entretien de votre brûleur, avez-vous les tickets, pouvez-vous nous les transmettre ?
- Lors du dernier entretien la procédure a-t-elle été respectée ?
Vous nous indiquez que votre problème est un souci de surchauffe, cette situation peut se produire :
- En cas de défaut de circulation dans le corps de chauffe ou dans l'échangeur du ballon,
- En cas de défaut de purge du corps de chauffe ou du ballon,
- En cas de surpuissance ou défaut de combustion du brûleur,
- En cas de défaut de circulation des fumées dans le corps de chauffe de la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre ballon ECS est-il intégré, dessous ou à côté de la chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
- Les analyses de combustion ont-elles été faite lors de l'entretien de votre brûleur, avez-vous les tickets, pouvez-vous nous les transmettre ?
- Lors du dernier entretien la procédure a-t-elle été respectée ?
Vous nous indiquez que votre problème est un souci de surchauffe, cette situation peut se produire :
- En cas de défaut de circulation dans le corps de chauffe ou dans l'échangeur du ballon,
- En cas de défaut de purge du corps de chauffe ou du ballon,
- En cas de surpuissance ou défaut de combustion du brûleur,
- En cas de défaut de circulation des fumées dans le corps de chauffe de la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.