Conseils pour avoir une température constante dans la maison
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
17612
Question Forum Chauffage : Conseils pour avoir une température constante dans la maison
Bonjour.
Mon installation :
Plancher chauffant au Rdc
Radiateurs à l'étage
Chaudière mural UNICAL DUAL B 2028
Régulation UNICAL MT 2000
Sonde Ext.
Je n'ai pas de thermostat à l'intérieur de ma maison.
J'aimerai savoir si je peux installer un Thermostat à l'intérieur et débrancher la sonde Ext pour avoir une température stable dans la maison.
Si je pose cette question c'est que quand il ne fait pas froid comme en ce moment on a du mal à avoir 19° dans la maison.
Et si il fait plus froid, à l'extérieur, on a parfois 24° voire plus si il y a du soleil.
Cordialement. barbard
Mon installation :
Plancher chauffant au Rdc
Radiateurs à l'étage
Chaudière mural UNICAL DUAL B 2028
Régulation UNICAL MT 2000
Sonde Ext.
Je n'ai pas de thermostat à l'intérieur de ma maison.
J'aimerai savoir si je peux installer un Thermostat à l'intérieur et débrancher la sonde Ext pour avoir une température stable dans la maison.
Si je pose cette question c'est que quand il ne fait pas froid comme en ce moment on a du mal à avoir 19° dans la maison.
Et si il fait plus froid, à l'extérieur, on a parfois 24° voire plus si il y a du soleil.
Cordialement. barbard
22 décembre 2015 à 14:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Conseils pour avoir une température constante dans la maison
Bonsoir.
Le thermostat ne pourra pas commander l'ouverture ou la fermeture de la vanne mélangeuse, c'est la régulation qui se charge de cette opération, couper la pompe sur un plancher chauffant n'est pas la solution, du fait de l'inertie provoquée par le système "tout ou rien".
Votre problème est peut-être lié à un mauvais fonctionnement d'une sonde, ou un mauvais réglage de la pente ou du parallèle, un pro peut faire ces vérifications à condition d'avoir la notice technique de la régulation, à distance, il est difficile de résoudre ce problème. Cordialement.
Le thermostat ne pourra pas commander l'ouverture ou la fermeture de la vanne mélangeuse, c'est la régulation qui se charge de cette opération, couper la pompe sur un plancher chauffant n'est pas la solution, du fait de l'inertie provoquée par le système "tout ou rien".
Votre problème est peut-être lié à un mauvais fonctionnement d'une sonde, ou un mauvais réglage de la pente ou du parallèle, un pro peut faire ces vérifications à condition d'avoir la notice technique de la régulation, à distance, il est difficile de résoudre ce problème. Cordialement.
22 décembre 2015 à 19:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Conseils pour avoir une température constante dans la maison
Bonjour
Merci pour votre réponse. Je vais voir avec mon installateur.
Merci, bonnes fêtes de fin d'année.
Merci pour votre réponse. Je vais voir avec mon installateur.
Merci, bonnes fêtes de fin d'année.
23 décembre 2015 à 09:23