Bonjour,
J'ai une maison des années 1960 avec 4 vieux radiateurs en fonte et une alimentation de ces radiateurs par tuyau en acier.
Pour chauffer tout ça, il y a une chaudière Frisquet Prestige 23kW qui a presque 20 ans maintenant.
Je me pose une question relative au rinçage de mon circuit et à la technique que je pourrais utiliser.
Mon idée est la suivante :
1) je ferme les robinets + tés de réglages de 3 radiateurs. Je ne laisse donc qu'un seul circuit ouvert.
2) je ferme la vanne de départ chauffage au niveau de la chaudière, et je laisse ouverte la vanne de retour.
3) j'ouvre la vanne de vidange de la chaudière (vanne en bas du corps de chauffe).
4) j'ouvre la vanne qui permet d'injecter de l'eau neuve dans le circuit de chauffage et qui permet normalement de réguler la pression.
5) logiquement, l'eau neuve va parcourir le circuit par l'unique radiateur laissé ouvert et l'eau devrait sortir "sous pression" (puisque 3.5 bars dans le circuit d'eau neuve de la maison) par la vanne de vidange, et je laisse couler jusqu'à ce soit de l'eau bien propre.
=> est-ce que ça marcherait comme technique ? Ou bien je risque d'abimer quelque chose quelqu'un part ?
=> est-ce que ça peut être utilisé comme technique de désembouage ?
Si ça marche, alors je renouvelle en isolant chaque radiateur l'un après l'autre.
Merci pour vos éclaircissements.
Bricoleboy91
J'ai une maison des années 1960 avec 4 vieux radiateurs en fonte et une alimentation de ces radiateurs par tuyau en acier.
Pour chauffer tout ça, il y a une chaudière Frisquet Prestige 23kW qui a presque 20 ans maintenant.
Je me pose une question relative au rinçage de mon circuit et à la technique que je pourrais utiliser.
Mon idée est la suivante :
1) je ferme les robinets + tés de réglages de 3 radiateurs. Je ne laisse donc qu'un seul circuit ouvert.
2) je ferme la vanne de départ chauffage au niveau de la chaudière, et je laisse ouverte la vanne de retour.
3) j'ouvre la vanne de vidange de la chaudière (vanne en bas du corps de chauffe).
4) j'ouvre la vanne qui permet d'injecter de l'eau neuve dans le circuit de chauffage et qui permet normalement de réguler la pression.
5) logiquement, l'eau neuve va parcourir le circuit par l'unique radiateur laissé ouvert et l'eau devrait sortir "sous pression" (puisque 3.5 bars dans le circuit d'eau neuve de la maison) par la vanne de vidange, et je laisse couler jusqu'à ce soit de l'eau bien propre.
=> est-ce que ça marcherait comme technique ? Ou bien je risque d'abimer quelque chose quelqu'un part ?
=> est-ce que ça peut être utilisé comme technique de désembouage ?
Si ça marche, alors je renouvelle en isolant chaque radiateur l'un après l'autre.
Merci pour vos éclaircissements.
Bricoleboy91
03 mai 2021 à 16:03
Réponse 1 du forum-chauffage
Avis sur technique de rinçage du circuit chauffage
Bonjour,
L'idée est bonne mais en procédant de cette manière vous n'allez pas sortir grand chose.
Pour un désembouage efficace il existe deux méthodes qui peuvent être utilisées individuellement ou conjuguées :
- Le désembouage dit "chimique" en injectant un produit désembouant,
- Le désembouage mécanique sous pression d'eau et d'air.
Les deux ayant pour avantage de vouloir sortir un maximum de crasse (boues ou particules) de l'installation de chauffage.
Il faut ensuite mettre un pot à boue magnétique en entrée de la chaudière entre le retour de l'installation et la chaudière et surtout mettre un traitement inhibiteur pour protéger l'installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
L'idée est bonne mais en procédant de cette manière vous n'allez pas sortir grand chose.
Pour un désembouage efficace il existe deux méthodes qui peuvent être utilisées individuellement ou conjuguées :
- Le désembouage dit "chimique" en injectant un produit désembouant,
- Le désembouage mécanique sous pression d'eau et d'air.
Les deux ayant pour avantage de vouloir sortir un maximum de crasse (boues ou particules) de l'installation de chauffage.
Il faut ensuite mettre un pot à boue magnétique en entrée de la chaudière entre le retour de l'installation et la chaudière et surtout mettre un traitement inhibiteur pour protéger l'installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 mai 2021 à 17:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 2. Avis chaudière fuel à condensation Atlantic Symeo 5032
- N°19317 : Bonjour, Le condenseur de ma chaudière est défectueux : L'eau du circuit fuit dans le condenseur et s'écoule avec l'évacuation des condensats. Je dois continuellement ajouter de l'eau !!:mad: Il s'agirait d'après mon...
- 3. Demande d'avis pour changement de chaudière
- N°20204 : Bonjour. Ma Saunier Duval Isotwin Condens m'ayant laissé tomber je dois la remplacer assez rapidement (il fait froid et plus d'eau chaude). Je suis en maison individuelle d'environ 110m², en région parisienne avec une seule...
- 4. Problème circulation lors d'un rinçage de circuit de chauffage
- N°21919 : Bonjour, Je souhaite rincer mes radiateurs (en attendant de faire un désembouage). J'ai isolé la chaudière, fait baisser la pression et je me suis branché sur les deux nourrices des radiateurs (tous sont fermés...
- 5. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 6. Avis chaudière Chappée HS après 4 ans
- N°22117 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans 1/2 nous avons changé notre bonne vieille chaudière pour une chaudière à condensation Chappée Luna Platinum duo hte 3.3 kW. Elle fonctionnait parfaitement avec un contrat d'entretien...
- 7. Avis avant de valider devis pour une chaudière
- N°19967 : Bonjour, Mon mari est en convalescence après son accident de la route, j'essaie de régler le problème de notre chaudière à gaz de 2001 (ballon ECS percé à changer dont les devis pour le changer sont presque le prix d'une...
- 8. Travaux pour rinçage et nettoyage circuit chauffage
- N°23995 : Bonjour. Lors de l'entretien annuel de ma chaudière gaz, le chauffagiste a constaté qu'il fallait faire un rinçage et nettoyage des réseaux circuit par circuit. Pour raccorder la machine de nettoyage hydropneumatique, il...
- 9. Votre avis sur installation Chappée Klista HTE
- N°23841 : Bonjour. Contexte : Maison de ville équipée d’une chaudière à condensation Chappée Klista HTE (G8 HTE Mono Casing GBI/GBVI 24) pour chauffage et ECS. Au 1er étage 5 radiateurs en fonte équipés de têtes...
- 10. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite