Bonjour,
J'ai une maison des années 1960 avec 4 vieux radiateurs en fonte et une alimentation de ces radiateurs par tuyau en acier.
Pour chauffer tout ça, il y a une chaudière Frisquet Prestige 23kW qui a presque 20 ans maintenant.
Je me pose une question relative au rinçage de mon circuit et à la technique que je pourrais utiliser.
Mon idée est la suivante :
1) je ferme les robinets + tés de réglages de 3 radiateurs. Je ne laisse donc qu'un seul circuit ouvert.
2) je ferme la vanne de départ chauffage au niveau de la chaudière, et je laisse ouverte la vanne de retour.
3) j'ouvre la vanne de vidange de la chaudière (vanne en bas du corps de chauffe).
4) j'ouvre la vanne qui permet d'injecter de l'eau neuve dans le circuit de chauffage et qui permet normalement de réguler la pression.
5) logiquement, l'eau neuve va parcourir le circuit par l'unique radiateur laissé ouvert et l'eau devrait sortir "sous pression" (puisque 3.5 bars dans le circuit d'eau neuve de la maison) par la vanne de vidange, et je laisse couler jusqu'à ce soit de l'eau bien propre.
=> est-ce que ça marcherait comme technique ? Ou bien je risque d'abimer quelque chose quelqu'un part ?
=> est-ce que ça peut être utilisé comme technique de désembouage ?
Si ça marche, alors je renouvelle en isolant chaque radiateur l'un après l'autre.
Merci pour vos éclaircissements.
Bricoleboy91
J'ai une maison des années 1960 avec 4 vieux radiateurs en fonte et une alimentation de ces radiateurs par tuyau en acier.
Pour chauffer tout ça, il y a une chaudière Frisquet Prestige 23kW qui a presque 20 ans maintenant.
Je me pose une question relative au rinçage de mon circuit et à la technique que je pourrais utiliser.
Mon idée est la suivante :
1) je ferme les robinets + tés de réglages de 3 radiateurs. Je ne laisse donc qu'un seul circuit ouvert.
2) je ferme la vanne de départ chauffage au niveau de la chaudière, et je laisse ouverte la vanne de retour.
3) j'ouvre la vanne de vidange de la chaudière (vanne en bas du corps de chauffe).
4) j'ouvre la vanne qui permet d'injecter de l'eau neuve dans le circuit de chauffage et qui permet normalement de réguler la pression.
5) logiquement, l'eau neuve va parcourir le circuit par l'unique radiateur laissé ouvert et l'eau devrait sortir "sous pression" (puisque 3.5 bars dans le circuit d'eau neuve de la maison) par la vanne de vidange, et je laisse couler jusqu'à ce soit de l'eau bien propre.
=> est-ce que ça marcherait comme technique ? Ou bien je risque d'abimer quelque chose quelqu'un part ?
=> est-ce que ça peut être utilisé comme technique de désembouage ?
Si ça marche, alors je renouvelle en isolant chaque radiateur l'un après l'autre.
Merci pour vos éclaircissements.
Bricoleboy91
03 mai 2021 à 16:03
Réponse 1 du forum-chauffage
Avis sur technique de rinçage du circuit chauffage
Bonjour,
L'idée est bonne mais en procédant de cette manière vous n'allez pas sortir grand chose.
Pour un désembouage efficace il existe deux méthodes qui peuvent être utilisées individuellement ou conjuguées :
- Le désembouage dit "chimique" en injectant un produit désembouant,
- Le désembouage mécanique sous pression d'eau et d'air.
Les deux ayant pour avantage de vouloir sortir un maximum de crasse (boues ou particules) de l'installation de chauffage.
Il faut ensuite mettre un pot à boue magnétique en entrée de la chaudière entre le retour de l'installation et la chaudière et surtout mettre un traitement inhibiteur pour protéger l'installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
L'idée est bonne mais en procédant de cette manière vous n'allez pas sortir grand chose.
Pour un désembouage efficace il existe deux méthodes qui peuvent être utilisées individuellement ou conjuguées :
- Le désembouage dit "chimique" en injectant un produit désembouant,
- Le désembouage mécanique sous pression d'eau et d'air.
Les deux ayant pour avantage de vouloir sortir un maximum de crasse (boues ou particules) de l'installation de chauffage.
Il faut ensuite mettre un pot à boue magnétique en entrée de la chaudière entre le retour de l'installation et la chaudière et surtout mettre un traitement inhibiteur pour protéger l'installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
03 mai 2021 à 17:41