FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Surconsommation chauffage au sol

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


21162

Question Forum Chauffage : Surconsommation chauffage au sol

YouTube06
Membre inscrit
YouTube06
2 messages
Bonjour à tous et toutes.

Je viens d'emménager dans une maison de 95 m² équipé d'un chauffage au sol.
Après 2 semaines je remarque une consommation d'électricité de 170 euros, et après un mois donc à peu près 320-350 Euros.
Ça me paraît excessif ! D'autant plus que mon chauffage au sol était réglé à 15 degrés, ce qui est assez faible.
En approfondissant le problème je me suis rendu compte de ce que je crois être une anomalie.
Sur ma chaudière (Bosch) il y a 2 petit onglets, l'un représentant le plancher chauffant, l'autre un robinet (Certainement pour l'eau chaude).
L'onglet du plancher chauffant clignote sans cesse.
Il y a également un chiffre 3.0 qui descend jusqu'à 2.3.
Dès que ledit chiffre atteint 2.3 j'entends un premier clic, l'onglet du plancher chauffant cesse de clignoter, il reste en surbrillance et le chauffage se met à consommer, 4000 sur la phase 3, puis un deuxième clic, 4000 sur la phase 1 (8000 en tout) puis un troisième clic, 4000 sur la phase 2 (12 000 en tout).
Ça dure 2 minutes 30 puis on entend trois clics, l'onglet du plancher se remet à clignoter et le chauffage s'arrête de consommer pendant 8 minutes 30, et rebelote, sans cesse, toute la journée comme ça.
En gros toutes les 8 minutes 30 le chauffage se met en marche 2 minutes 30 à 4000 plus 8000 puis 12 000.
Est-ce normal ? Sachant que j'ai maintenant positionné mon thermos sur 12 degrés.
Merci à tous les spécialistes de la question.
22 mars 2021 à 11:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

Surconsommation chauffage au sol

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage plancher chauffant hydraulique ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre maison est-elle neuve, est-ce son premier hiver ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- La puissance de votre chaudière est-elle adaptée et réglée selon les besoins de votre installation ?
- Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude sanitaire ?

Votre souci ressemble à une absence de mise en service et d'adaptation de la chaudière à votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
22 mars 2021 à 15:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

Surconsommation chauffage au sol

YouTube06
Membre inscrit
YouTube06
2 messages
- La marque c'est Bosch, je n'ai malheureusement pas d'autre information. En revanche le logement vient d'être entièrement rénové, le chauffage est donc neuf.
- C'est un plancher chauffant électrique semblerait-il.
- A priori il n'existe pas de sonde extérieure.
- Comme indiqué la maison vient effectivement d'être rénovée entièrement, on peut donc considérer que le logement est neuf.
- Le thermostat est de marque "De Dietrich", il est équipé d'une "roulette" et on peut régler la température de 0 à 30 (Actuellement sur 15).
- Le thermostat se situe dans le couloir attenant au cagibi dans lequel se trouve le ballon d'eau et la chaudière. Ce couloir l'endroit le plus chaud de la maison.
- La chaudière fait également l'eau chaude sanitaire.

Le chauffagiste est intervenu hier. Il y avait bien un problème, j'ai pas tout compris mais a priori, une histoire de chape de béton pour le carreleur, la chaudière n'était pas programmée pour prendre en compte l'information envoyée par le thermostat.
Tout est dans un premier temps rentré dans l'ordre, l'onglet clignotant du plancher chauffant s'est arrêté de clignoter et la chaudière s'est arrêtée de consommer durant 2 minutes 45 toutes les 10 minutes.
En revanche ce matin rebelote ! Et cette fois-ci la chaudière se met en marche et donc consomme toutes les 5 minutes, de la même manière qu'avant mais cette fois-ci encore plus souvent. L'onglet du plancher chauffant s'est remis à clignoter en permanence. Toutes les 5 minutes il ne clignote plus mais se met en surbrillance et la chaudière consomme pendant environ 2 minutes 30. Un premier clic, 4000 sur une phase, un deuxième clic 4000 sur une autre phase puis un troisième clic, 4000 sur la dernière phase, 12 000 en tout et ça toutes les 5 minutes pendant plus de 2 minutes.
En revanche cette fois-ci j'ai remarqué quelque chose. Si je positionne mon thermostat à moins de 15 ça ne le fait pas. Si je passe par exemple de 15 à 14.5 j'entends un clic dans le thermostat et la chaudière cesse de consommer. En revanche si je repasse de 14.5 à 15 j'entends à nouveau un clic (dans le thermostat) et le processus de consommation tel que je l'ai décrit se réenclenche, donc onglet du plancher chauffant clignotant + mise en marche et consommation de la chaudière toutes les 5 minutes. C'est très frustrant.

Quelle devrait être ma consommation d'électricité sachant que j'ai :
- Le chauffage au sol à 15 degrés (pour 90m²).
- Une planque de cuisson à induction.
- Une hotte.
- Une télévision.
- Un frigo avec congélateur.
- Deux ordinateurs portables.
- Une machine à laver, qu'on utilise 2-3 fois par semaine uniquement en heure creuse.

Sachant que nous sommes 2 dans la maison, on prend des douches qui dure 2-3 minutes pas plus.

Est-ce que ma facture de 350 euros est normal ? Sachant que si on met le chauffage à 18-20 j'imagine même pas ... On va être à 400 euros par mois alors qu'on fait attention à tout, et qu'à 15 degrés on a limite froid dans la maison.
Ça me paraît invraisemblable et j'ai l'impression que la chaudière a un fonctionnement anormal.
Je précise que l'isolation de la maison est nickel, rien à dire.
25 mars 2021 à 14:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème surconsommation d'eau chauffe-eau Bodner & Mann
    N°18171 : Bonjour à tous, Comme j'ai observé une surconsommation en eau, je suis partie du principe de relever sur le compteur, toutes les consommations en eau : douche, lave linge... Autant prendre les choses dans l'ordre. La...
  • 2. Surconsommation suite à changement de chaudière
    N°15782 : Bonjour, Est-il normal que ma chaudière au sol Frisquet prestige 32kW à condensation avec Eco Radio System installé en juin 2011 pour chauffage seulement consomme plus 600 m3 de gaz par mois en moyenne pour une maison...
  • 3. Surconsommation de gaz suite à changement de chaudière à condensation
    N°15537 : Bonjour, J'ai changé de chaudière. J'avais une ancienne que j'ai remplacé par une chaudière Isosplit Condens Saunier Duval. Je pensais faire des économies. Surprise, j'ai reçu une régulation de 230 € cette semaine....
  • 4. vidanger tuyaux chauffage au sol
    N°29 : Je voudrais savoir s'il est nécessaire de vidanger les tuyaux du chauffage au sol ? Et si oui, dois-je le faire tous les ans ? Merci pour les informations.
  • 5. Surconsommation chaudière production eau chaude GEMINOX
    N°4941 : Bonjour, je consomme 4000 à 4500L de fuel à l'année. Je chauffe à 20° 100m² habité par une personne. La maison est isolée (double vitrage, isolation grenier, etc.). Je possède une chaudière TL20S GEMINOX (production...
  • 6. Chauffage au sol emplacement tuyaux
    N°73 : Bonjour, je dispose d'un chauffage au sol basse température alimenté par une chaudière gaz. J'aimerais connaître l'emplacement des tuyaux, car je dois faire un trou de 100 mm dans la dalle pour poser un wc. Je crois savoir qu'il y...
  • 7. Chauffage au sol collectif froid
    N°19520 : Bonjour à tous. J'habite dans un HLM depuis plusieurs années, nous avons un chauffage au sol. Or, à mon étage, pas de chauffage, ou presque... Je me caille tout l'hiver. Le sol est froid, sauf 2 ou 3 petits "ronds" de 20...
  • 8. Problème gestion auto température chaudière chauffage au sol Schafer
    N°19198 : Bonjour à vous tous, Je suis nouveau sur le forum, j'ai acheté une maison des années 2000 avec chaudière au fioul et plancher chauffant. La maison fait 107m² nous y habitons depuis 2 ans et depuis le début la gestion...
  • 9. chauffage électrique au sol
    N°41 : Bonjour, j'ai trouvé un appartement que je souhaite acheter. Mon seul souci c'est que c'est un appartement au 3ème et dernier étage, de 1984, qui est doté d'un chauffage électrique au sol. Je me demande si ce mode de chauffage ne...
  • 10. Utilisation chauffage au sol électrique de marque
    N°15626 : Bonjour, Voici ma présentation : Je viens d'acheter une maison de 1983. Elle dispose d'un chauffage au sol électrique, le revêtement de sol c'est du marbre. Je me demande d'ailleurs si ça bloque pas l'inertie des...
>>> Résultats suivants pour : Surconsommation chauffage au sol >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur a granules de bois chauffage brforum solaire chauffagepoele a bois bullerjan poquestion travaux chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite