Radiateurs Airelec fonctionnent plus Flash piloteco HO2
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20767
Question Dépannage Chauffage : Radiateurs Airelec fonctionnent plus Flash piloteco HO2
Bonjour à tous.
Le froid est de retour et le début des problèmes aussi.
J’ai voulu rallumer mes radiateurs ce week-end et ils ne fonctionnent plus.
Ce sont des radiateurs Airelec je les ai changé il y a 4 ans et ils fonctionnaient très bien jusque-là.
J’ai un système piloteco HP2 mais je ne l’ai jamais utilisé.
J’allumais, éteignais et réglais la température directement sur chaque radiateur.
Aujourd’hui l’affichage digital des radiateurs affiche OFF et NON lorsque j’appuie sur une touche et restent désespérément froids... j’ai vérifié dans mon compteur électrique et j’ai constaté que l’affichage du piloteco ne fonctionnait plus mais le voyant rouge s’allume pas intermittence...
Est-ce que quelqu’un peut m’aider ?!?!?!
Merci j’ai froid.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Le froid est de retour et le début des problèmes aussi.
J’ai voulu rallumer mes radiateurs ce week-end et ils ne fonctionnent plus.
Ce sont des radiateurs Airelec je les ai changé il y a 4 ans et ils fonctionnaient très bien jusque-là.
J’ai un système piloteco HP2 mais je ne l’ai jamais utilisé.
J’allumais, éteignais et réglais la température directement sur chaque radiateur.
Aujourd’hui l’affichage digital des radiateurs affiche OFF et NON lorsque j’appuie sur une touche et restent désespérément froids... j’ai vérifié dans mon compteur électrique et j’ai constaté que l’affichage du piloteco ne fonctionnait plus mais le voyant rouge s’allume pas intermittence...
Est-ce que quelqu’un peut m’aider ?!?!?!
Merci j’ai froid.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 novembre 2020 à 13:36
Réponse 1 problème chauffage électrique
Radiateurs Airelec fonctionnent plus Flash piloteco HO2
Bonjour,
Visiblement si tous vos radiateurs affichent "OFF" c'est qu'ils sont en mode "Auto" et qu'ils attendent un ordre de fonctionnement de votre Piloteco. Comme celui-ci est en défaut il n'est pas en état de transmettre ces ordres de fonctionnement aux radiateurs.
En appuyant sur le bouton "mode" arrivez-vous à mettre votre radiateur en mode "confort" ?
Concernant votre Piloteco HP2 qui ne fonctionne pas, vérifiez :
- Qu'il est bien alimenté en 230 Volts,
- Que votre fournisseur d'électricité ne bloque pas votre délesteur à distance,
- Avez-vous changé de fournisseur dernièrement ?
- Quelles sont les heures pleines, creuses ou de délestages annoncés par votre fournisseur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Visiblement si tous vos radiateurs affichent "OFF" c'est qu'ils sont en mode "Auto" et qu'ils attendent un ordre de fonctionnement de votre Piloteco. Comme celui-ci est en défaut il n'est pas en état de transmettre ces ordres de fonctionnement aux radiateurs.
En appuyant sur le bouton "mode" arrivez-vous à mettre votre radiateur en mode "confort" ?
Concernant votre Piloteco HP2 qui ne fonctionne pas, vérifiez :
- Qu'il est bien alimenté en 230 Volts,
- Que votre fournisseur d'électricité ne bloque pas votre délesteur à distance,
- Avez-vous changé de fournisseur dernièrement ?
- Quelles sont les heures pleines, creuses ou de délestages annoncés par votre fournisseur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
26 novembre 2020 à 12:16
Réponse 2 problème chauffage électrique
Radiateurs Airelec fonctionnent plus Flash piloteco HO2
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Quelque soit le bouton mode ou autres sur lequel j’appuie rien ne se passe et l’affichage digital fait apparaître NON
Apparemment le piloteco est HS plus aucun affichage et paraît être alimenté je n’ai pas changé d’opérateur en revanche les heures pleines et creuses ont changé récemment. Auparavant HC 14h-17h et 2h-5h et maintenant 22h-6h.
En vous remerciant.
Merci pour votre réponse.
Quelque soit le bouton mode ou autres sur lequel j’appuie rien ne se passe et l’affichage digital fait apparaître NON
Apparemment le piloteco est HS plus aucun affichage et paraît être alimenté je n’ai pas changé d’opérateur en revanche les heures pleines et creuses ont changé récemment. Auparavant HC 14h-17h et 2h-5h et maintenant 22h-6h.
En vous remerciant.
26 novembre 2020 à 18:38