Bonjour, où se trouve la sécurité fumée SRC d'une chaudière murale Saunier Duval ? Merci.
20 janvier 2008 à 02:11
Réponse chauffage 1
Invité

Témoin de sécurité fumée SRC
Invité

Attention avant de toucher un organe de sécurité enclenché ! Toujours trouver la raison avant et le diagnostique peut être grave : cheminée bouchée = refoulement = gaz de combustion = monoxyde de carbone ! (gaz inodore, mais mortel). Donc : sonde anti-refoulement de sécurité ENCLENCHÉE = Avis d'un professionnel équipé d'un appareil de mesure des fumées.
24 janvier 2008 à 03:10
Réponse chauffage 2
Invité

Témoin de sécurité fumée SRC
Invité

Vous pouvez mettre un anti-refouleur sur la cheminée, vérifier le temps extérieur, ex : vent.
26 janvier 2008 à 04:22
Réponse chauffage 3
Invité

Témoin de sécurité fumée SRC
Invité

Bonjour, je viens de rencontrer le problème aujourd'hui, mais pas de réponse sur le forum alors j'ai cherché.
La cause venait de feuilles et poussière accumulées au niveau de la cheminée (beaucoup de vent cette semaine).
J'ai tout nettoyé et réenclenché l'interrupteur de sécurité.
C'est un tout petit bouton à l'arrière de la chaudière au niveau de l'évacuation où est relié le tuyau d'extraction.
La cause venait de feuilles et poussière accumulées au niveau de la cheminée (beaucoup de vent cette semaine).
J'ai tout nettoyé et réenclenché l'interrupteur de sécurité.
C'est un tout petit bouton à l'arrière de la chaudière au niveau de l'évacuation où est relié le tuyau d'extraction.
16 mars 2011 à 09:25
Réponse chauffage 4
Invité

Témoin de sécurité fumée SRC
Invité

Bonjour, j'ai le même problème mais je ne trouve pas le petit bouton derrière la chaudière !
Merci de votre aide.
Merci de votre aide.
23 octobre 2011 à 20:57
Réponse chauffage 5
Invité

Témoin de sécurité fumée SRC
Invité

Bonjour.
Je viens de rencontrer le problème aujourd'hui, merci pour votre aide, le petit bouton se situe en haut à gauche relié à 2 fils.
Par contre faire attention que le problème ne persiste pas sinon SAV dépannage oblige car dangereux et posséder un détecteur ce qui est obligatoire maintenant, voilà.
Encore merci pour votre aide.
Je viens de rencontrer le problème aujourd'hui, merci pour votre aide, le petit bouton se situe en haut à gauche relié à 2 fils.
Par contre faire attention que le problème ne persiste pas sinon SAV dépannage oblige car dangereux et posséder un détecteur ce qui est obligatoire maintenant, voilà.
Encore merci pour votre aide.
26 novembre 2017 à 18:13