Chaudière Saunier Duval c23 ev + Thermostat warmup 4ie
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18200
Question Forum Chauffage : Chaudière Saunier Duval c23 ev + Thermostat warmup 4ie
Bonjour,
J'ai une Chaudière Saunier Duval c23 ev à laquelle j'ai essayé de brancher un thermostat connecté : le warmup 4ie.
La carte électronique de la chaudière a grillé directement, a priori la sortie du thermostat est en 240v et la chaudière indique de ne pas mettre de tension supérieur à 24v.
J'ai acheté une nouvelle carte électronique pour la chaudière qui refonctionne correctement.
Maintenant quelle solution puis-je mettre en œuvre pour connecter ce thermostat ?
Faut-il utiliser un transformateur ( 220v-24v ) ou un relais si oui de quel type ?
Merci d'avance.
J'ai une Chaudière Saunier Duval c23 ev à laquelle j'ai essayé de brancher un thermostat connecté : le warmup 4ie.
La carte électronique de la chaudière a grillé directement, a priori la sortie du thermostat est en 240v et la chaudière indique de ne pas mettre de tension supérieur à 24v.
J'ai acheté une nouvelle carte électronique pour la chaudière qui refonctionne correctement.
Maintenant quelle solution puis-je mettre en œuvre pour connecter ce thermostat ?
Faut-il utiliser un transformateur ( 220v-24v ) ou un relais si oui de quel type ?
Merci d'avance.
02 novembre 2016 à 09:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Chaudière Saunier Duval c23 ev + Thermostat warmup 4ie
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 904 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 904 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
02 novembre 2016 à 10:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière Saunier Duval c23 ev + Thermostat warmup 4ie
Invité

Bonjour,
Le thermostat doit simplement ouvrir ou fermer le circuit.
Entre ses fils qui remplacent le pontage qui se trouve sur la carte, la tension doit être nulle.
Meilleurs sentiments.
GC
Le thermostat doit simplement ouvrir ou fermer le circuit.
Entre ses fils qui remplacent le pontage qui se trouve sur la carte, la tension doit être nulle.
Meilleurs sentiments.
GC
02 novembre 2016 à 14:04