Bonjour,
Je viens de relancer mon circuit de chauffage, après contrôle annuel la semaine dernière.
Je m'aperçois que le mano de la chaudière monte à 3 bars. Ce qui me paraît élevé. La pression à froid est de 1,7.
1) Quelqu'un sait-il me dire si cette pression est normale ?
2) Si non, comment puis-je la faire baisser ?
Je n'ai en effet rien trouvé à ce sujet sur la notice constructeur.
Merci. B.
Je viens de relancer mon circuit de chauffage, après contrôle annuel la semaine dernière.
Je m'aperçois que le mano de la chaudière monte à 3 bars. Ce qui me paraît élevé. La pression à froid est de 1,7.
1) Quelqu'un sait-il me dire si cette pression est normale ?
2) Si non, comment puis-je la faire baisser ?
Je n'ai en effet rien trouvé à ce sujet sur la notice constructeur.
Merci. B.
17 octobre 2010 à 11:41
Conseils 1 Réparation Chauffage
Invité

Pression élevée chaudière Saunier Duval Théma C23 EV
Invité

Bonjour,
En agissant sur la purge d'un radiateur faites tomber la pression à froid à 1.2 et voyez ce qui se passe. (1,7 c'est trop).
GC
En agissant sur la purge d'un radiateur faites tomber la pression à froid à 1.2 et voyez ce qui se passe. (1,7 c'est trop).
GC
17 octobre 2010 à 21:29
Conseils 2 Réparation Chauffage
Pression élevée chaudière Saunier Duval Théma C23 EV
Le corps de chauffe est peut-être percé. Cordialement.