Invité

Bonjour, ma question est la suivante je vis dans un immeuble où d'un côté les radiateurs sont très chauds et de l'autre en bout de circuit et froids ! le syndic a eu une proposition de prix pour poser des vannes thermostatiques partout. Est-ce vraiment nécessaire ? Ne serait-il pas mieux de poser des vannes thermostatiques d'un côté et des robinets classiques de l'autre ? Si oui, où faudrait-il poser l'un et lautre. Merci.
17 juillet 2008 à 00:18
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Pose robinets thermostatiques et classiques
Invité

Bonjour,
Attention si vous habitez en immeuble, la pose de vannes thermostatiques de partout n'arrangera pas le problème, bien au contraire.
De plus il faudra en chaufferie poser une soupape différentielle de façon que le circulateur ai toujours son débit.
Il faut dans un premier temps, éventuellement débouer l'installation, mais surtout procéder à l'équilibrage de l'ensemble (colonnes, radiateurs), les radiateurs ayant été déposés plusieures fois pour des travaux et les tés de réglages tous ouverts à fond selon la bonne habitude des peintres.
G.B.
Attention si vous habitez en immeuble, la pose de vannes thermostatiques de partout n'arrangera pas le problème, bien au contraire.
De plus il faudra en chaufferie poser une soupape différentielle de façon que le circulateur ai toujours son débit.
Il faut dans un premier temps, éventuellement débouer l'installation, mais surtout procéder à l'équilibrage de l'ensemble (colonnes, radiateurs), les radiateurs ayant été déposés plusieures fois pour des travaux et les tés de réglages tous ouverts à fond selon la bonne habitude des peintres.
G.B.
19 juillet 2008 à 01:57
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Pose robinets thermostatiques et classiques
Invité

Bonjour
Je confirme les propos ci-avant. Procédez à l'équilibrage de l'installation sur les circuits par la pose de vannes d'équilibrage type. Celui-ci couplé à des vannes thermostatiques sur radiateurs à pré-réglage de débits, cela pourrait solutionner la question.
Encore, faut-il que cela soit possible sur votre type d'installation. Cordialement.
Je confirme les propos ci-avant. Procédez à l'équilibrage de l'installation sur les circuits par la pose de vannes d'équilibrage type. Celui-ci couplé à des vannes thermostatiques sur radiateurs à pré-réglage de débits, cela pourrait solutionner la question.
Encore, faut-il que cela soit possible sur votre type d'installation. Cordialement.
17 juin 2009 à 14:19