Bonjour à tous les éminents spécialistes,
Petite énumération des problèmes que j'ai rencontré avec ma chaudière.
Installée en décembre 1997 par installateur agréé, entretenue et réparée régulièrement par la même société, celle-ci a subi les réparations suivantes :
- remplacement du vase sanitaire 4,5 l et soupape ballon le 02/07/2001 (111,47 )
- rajout de 500 g d'azote le 24/12/2003 (11,26 )
- remplacement vase d'expansion de 7,5 l le 27/01/2005 (77,84 )
- remplacement du ballon et soupape ballon le 26/06/2006 (635,17 )
- remplacement du vase d'expansion et du disconnecteur (sans manettes) le 13/12/2007 (122,81 )
- et cerise sur le gâteau, en cette nouvelle année 2010, nouveau devis actuellement pour remplacement du ballon et soupape ballon d'un montant de 740,89 après avoir constaté que l'eau chaude est jaune-marron clair (l'eau froide est normale).
Je vous signale qu'en 2001, j'ai fait installer un adoucisseur d'eau et que le désembouage de l'installation a été effectuée en décembre 2006 pour un montant de 356,75 .
Maintenant questions :
- dois-je faire effectuer cette dernière réparation ?
- remplacer mon actuelle chaudière dispendieuse ?
- avoir des doutes sur la qualité professionnelle de mon SAV Agrée ?
Merci de vos réponses.
Petite énumération des problèmes que j'ai rencontré avec ma chaudière.
Installée en décembre 1997 par installateur agréé, entretenue et réparée régulièrement par la même société, celle-ci a subi les réparations suivantes :
- remplacement du vase sanitaire 4,5 l et soupape ballon le 02/07/2001 (111,47 )
- rajout de 500 g d'azote le 24/12/2003 (11,26 )
- remplacement vase d'expansion de 7,5 l le 27/01/2005 (77,84 )
- remplacement du ballon et soupape ballon le 26/06/2006 (635,17 )
- remplacement du vase d'expansion et du disconnecteur (sans manettes) le 13/12/2007 (122,81 )
- et cerise sur le gâteau, en cette nouvelle année 2010, nouveau devis actuellement pour remplacement du ballon et soupape ballon d'un montant de 740,89 après avoir constaté que l'eau chaude est jaune-marron clair (l'eau froide est normale).
Je vous signale qu'en 2001, j'ai fait installer un adoucisseur d'eau et que le désembouage de l'installation a été effectuée en décembre 2006 pour un montant de 356,75 .
Maintenant questions :
- dois-je faire effectuer cette dernière réparation ?
- remplacer mon actuelle chaudière dispendieuse ?
- avoir des doutes sur la qualité professionnelle de mon SAV Agrée ?
Merci de vos réponses.
02 janvier 2010 à 17:49
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Réparations sur une chaudière Saunier Duval Themis Twin 28E
Invité

Bonjour, vous vous apercevez juste aujourd'hui de "l'incompétence du soi disant PRO".
G. B.
G. B.
04 janvier 2010 à 01:01
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Réparations sur une chaudière Saunier Duval Themis Twin 28E
Invité

Bonsoir, j'ai oublié, pourriez-vous également me répondre à deux premières questions.
Merci.
Merci.
06 janvier 2010 à 22:00
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Réparations sur une chaudière Saunier Duval Themis Twin 28E
Invité

Le 06/01/2010 - Bonsoir, n'ayant aucune connaissance dans cette spécialité et compte-tenu que lors de l'achat de cette chaudière nous avons été obligé par Saunier-Duval de passer par cet installateur agréé pour la mise en fonctionnement, je ne sais pas sur quelles critères je pourrais me baser pour connaître la compétence ou l'incompétence de ce professionnel.
Merci de "m'éduquer" dans ce sens, pour repérer un vrai Pro.
Merci de "m'éduquer" dans ce sens, pour repérer un vrai Pro.
06 janvier 2010 à 21:56
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

Réparations sur une chaudière Saunier Duval Themis Twin 28E
Invité

Pas de panique !
Votre problème d'eau marron est certainement lié au traitement de l'eau (adoucisseur). La couleur est le résultat de l'anode de magnésium du ballon d'eau chaude, rongée jusqu'à la tige de fer qui rouille (couleur marron).
1 - changer l'anode (30)
2 - vérifier le bon fonctionnement de l'adoucisseur qui adoucit certainement trop, en dégradant très rapidement l'anode. Vous devriez être entre 8 et 12 TH de dureté... pas moins sinon l'eau devient très abrasive.
Faites vérifier votre anode tous les ans et changez la tous les 2 ou 3 ans au besoin.
L'eau marron est un indicateur d'alerte qui confirme que l'anode a bien fait son travail !
30 d'anode tous les 2 ou 3 ans est le prix à payer pour avoir une eau adoucie.
Faites-vous entretenir votre adoucisseur ? A combien (TH) est-il réglé ?
VT
Votre problème d'eau marron est certainement lié au traitement de l'eau (adoucisseur). La couleur est le résultat de l'anode de magnésium du ballon d'eau chaude, rongée jusqu'à la tige de fer qui rouille (couleur marron).
1 - changer l'anode (30)
2 - vérifier le bon fonctionnement de l'adoucisseur qui adoucit certainement trop, en dégradant très rapidement l'anode. Vous devriez être entre 8 et 12 TH de dureté... pas moins sinon l'eau devient très abrasive.
Faites vérifier votre anode tous les ans et changez la tous les 2 ou 3 ans au besoin.
L'eau marron est un indicateur d'alerte qui confirme que l'anode a bien fait son travail !
30 d'anode tous les 2 ou 3 ans est le prix à payer pour avoir une eau adoucie.
Faites-vous entretenir votre adoucisseur ? A combien (TH) est-il réglé ?
VT
26 février 2011 à 15:00
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

Réparations sur une chaudière Saunier Duval Themis Twin 28E
Invité

Anode à changer ! Si votre vase chauffage est HS tous les 2 ou 3 ans cela veut dire qu'il est trop petit pour votre installation, donc poser un 2ème vase en plus ! Vous avez certainement un étage ou beaucoup de radiateurs !!