Bonjour tout le monde.
Voilà on vient d'acheter une longère avec ma femme qui a un étage 3 chauffages disponibles, une PAC, une chaudière au fioul et un poêle à bois haut rendement.
La PAC et la chaudière au fioul sont commandées par un thermostat avec sonde extérieure qui lui va indiquer qui va être commandé par rapport à la température extérieure (c'est un vieux thermostat électromécanique).
Première modif que j'ai faite c'est de bouger de place le thermostat d'ambiance qui était dans le salon qui est branché sur la PAC, pour mettre un thermostat radio.
J'ai préféré mettre le thermostat dans la chambre à l'étage car dès que je mettais le poêle à bois en route… forcément ça coupait le chauffage et les chambres du haut étaient froides…
Les températures chutent et on arrive à des 2 degrés et c'est là que la chaudière au fioul se met en route, mais n'étant pas commandée par un thermostat elle se déclenche et s'éteint et ainsi de suite ce qui est normal mais au niveau économie ZÉRO.
- Je voudrais changer le vieux thermostat avec sonde extérieure par un digital...
- Avez-vous un modèle à me conseiller ?
- J'ai dans l'idée de mettre un autre thermostat radio sur la chaudière à fioul... qu'est-ce que vous en pensez…
Merci de vos réponses, je suis tout seul à penser à ça toute idée est bonne à prendre.
Cordialement. aurel
Voilà on vient d'acheter une longère avec ma femme qui a un étage 3 chauffages disponibles, une PAC, une chaudière au fioul et un poêle à bois haut rendement.
La PAC et la chaudière au fioul sont commandées par un thermostat avec sonde extérieure qui lui va indiquer qui va être commandé par rapport à la température extérieure (c'est un vieux thermostat électromécanique).
Première modif que j'ai faite c'est de bouger de place le thermostat d'ambiance qui était dans le salon qui est branché sur la PAC, pour mettre un thermostat radio.
J'ai préféré mettre le thermostat dans la chambre à l'étage car dès que je mettais le poêle à bois en route… forcément ça coupait le chauffage et les chambres du haut étaient froides…
Les températures chutent et on arrive à des 2 degrés et c'est là que la chaudière au fioul se met en route, mais n'étant pas commandée par un thermostat elle se déclenche et s'éteint et ainsi de suite ce qui est normal mais au niveau économie ZÉRO.
- Je voudrais changer le vieux thermostat avec sonde extérieure par un digital...
- Avez-vous un modèle à me conseiller ?
- J'ai dans l'idée de mettre un autre thermostat radio sur la chaudière à fioul... qu'est-ce que vous en pensez…
Merci de vos réponses, je suis tout seul à penser à ça toute idée est bonne à prendre.
Cordialement. aurel
21 novembre 2019 à 13:07
Forum chauffage réponse 1
Remplacer vieux thermostat avec sonde extérieure
Bonjour,
Au premier abord, votre idée semble bonne mais il me semble beaucoup plus important d'élargir l'étude d'une solution commune et centralisée (boucle de régulation fermée communicante) plutôt de de multiplier et diversifier les appareils de contrôle (boucle ouvert et non communicante).
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, type, Modèle, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre eau chaude sanitaire est-elle assurée par la chaudière ou la PAC ?
- La PAC et la chaudière sont-elles sur le même circuit hydraulique ?
- Votre Installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Sur une installation normalement constituée, la PAC et la chaudière devraient être raccordées sur une bouteille de découplage servant également de volume tampon.
Le circuit de chauffage, régulé par une vanne mélangeuse, venant se servir sur cette réserve.
La PAC devrait être pilotée par une régulation climatique selon la température extérieure avec une sonde d'ambiance agissant sur la vanne mélangeuse. En cas de manque de puissance de la PAC, par températures extérieures basse ou température de départ trop basse, la PAC devrait demander la relève de la chaudière en activant son fonctionnement.
Un simple thermostat d'ambiance ne peut pas vous permettre ce fonctionnement et le raccordement hydraulique de tous ces éléments n'est peut-être pas réalisée dans ce sens.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Au premier abord, votre idée semble bonne mais il me semble beaucoup plus important d'élargir l'étude d'une solution commune et centralisée (boucle de régulation fermée communicante) plutôt de de multiplier et diversifier les appareils de contrôle (boucle ouvert et non communicante).
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, type, modèle, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, type, Modèle, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre eau chaude sanitaire est-elle assurée par la chaudière ou la PAC ?
- La PAC et la chaudière sont-elles sur le même circuit hydraulique ?
- Votre Installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies motorisée ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Sur une installation normalement constituée, la PAC et la chaudière devraient être raccordées sur une bouteille de découplage servant également de volume tampon.
Le circuit de chauffage, régulé par une vanne mélangeuse, venant se servir sur cette réserve.
La PAC devrait être pilotée par une régulation climatique selon la température extérieure avec une sonde d'ambiance agissant sur la vanne mélangeuse. En cas de manque de puissance de la PAC, par températures extérieures basse ou température de départ trop basse, la PAC devrait demander la relève de la chaudière en activant son fonctionnement.
Un simple thermostat d'ambiance ne peut pas vous permettre ce fonctionnement et le raccordement hydraulique de tous ces éléments n'est peut-être pas réalisée dans ce sens.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.