Question Forum : Quel angle de pulvérisation
Invité

Bonjour, je pense que vous n'avez pas eu le temps de répondre. Je repose donc ma question : quelle profondeur de foyer faut-il pour placer un gicleur de 45° au lieu d'un 60° ? Merci.
19 février 2010 à 13:01
Conseil Forum 1
Invité

Quel angle de pulvérisation
Invité

Ce n'est pas une histoire de distance mais de forme un foyer plus long que large 45 ou 60 un foyer aussi large que long 60 ou 80.
La longueur de la flamme sera plus ou moins grande suivant le calibre du gicleur et la pression de fuel
le modèle et la marque du brûleur influent aussi sur le choix du gicleur, autant pour l'angle que pour le sens de rotation.
La longueur de la flamme sera plus ou moins grande suivant le calibre du gicleur et la pression de fuel
le modèle et la marque du brûleur influent aussi sur le choix du gicleur, autant pour l'angle que pour le sens de rotation.
24 février 2010 à 23:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Angle gicleur brûleur fioul
- N°14926 : Bonjour, Que signifie la lettre après l'angle de pulvérisation qui est inscrite sur les gicleurs de brûleurs fioul ? Par exemple 60° S ou 60° B, quelle est la différence ? Peut-on remplacer un 60°S par un 60°B est-ce pareil...
- 2. Réglage brûleur fioul
- N°1471 : Bonjour, Merci de me confirmer ce qui provoque une fumée noire et un dépôt de calamine important dans le foyer d'une chaudière au sol équipée d'un brûleur au fioul. Est-ce un problème de réglage du brûleur ?
- 3. Problème de suie récurrent
- N°18209 : Bonjour, Je possède une chaudière mazout de marque Franco Belge modèle Optima 3000 et un brûleur Golling de l'an 2000. Depuis 2010 j'ai régulièrement (de 1 à 3 fois par an) des problèmes d'accumulation de suie qui...
- 4. Poser conduit de poêle bois angle tubes vertical 45°
- N°13731 : Je souhaite poser un conduit de poêle bois : au départ du conduit de cheminée un coude à 45°, ensuite 70 cm Horizontal ou 90 cm à angle à 45°, puis un 2ème coude et la descente verticale vers le poêle de 60...
- 5. Angle maximal pour tuyau de poêle à bois
- N°2784 : Bonjour, je souhaite installer un poêle à bois, mais, tous mes anciens conduits ont été bouchés pour la création de pièces. Là où je veux linstaller, je suis obligé de faire partir mon tuyau, en partie, vertical, et...
- 6. Robinet d'angle pour radiateur
- N°19851 : Bonjour à tous, J'ai le robinet manuel du radiateur de mes WC qui commence à fuir par l'axe du presse étoupe et je voudrais donc le changer. Comme les WC sont très étroits je voudrais mettre un robinet avec le bouton de...
- 7. Réglage tête de combustion pompe Suntec brûleur Stella Franco Belge
- N°21865 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un brûleur Franco Belge 4134. Je trouve qu'il consomme beaucoup. J'ai mis un gicleur Danfoss 0,50 60. Il a une pompe Suntec d'ancienne génération. Je suis en bitube. Elle a ce qui me...
- 8. Poêle cheminée pas aux normes angle conduit 90° au lieu 45°
- N°9862 : Le ramoneur me dit que mon poêle cheminée n'est pas aux normes et donc refuse de me laisser un papier, il prétend que l'angle des conduits doit être de 45° et non de 90° et que je dois la mettre en conformité, et aussi mettre...
- 9. Installation insert situé dans un angle
- N°6790 : Bonjour, j'ai le projet d'installer un insert ou une cheminée du style France Turbo et le problème est qu'elle sera située dans un angle, du coup le conduit sortira en bas de la pente du toit. Je voudrais savoir si je suis...
- 10. Créer évacuation pour poêle à bois d'angle
- N°10853 : Bonjours à tous, je veux installer un poêle à bois d'angle dans mon salon. Je n'ai pas de conduit d'évacuation. Puis-je pour des raisons financières, faire ce conduit moi même ? Puis-je faire un tube vertical de 3,50 m...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite