Thermostatiques circuit monotube avec bypass
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
2368
Panne Chauffage : Thermostatiques circuit monotube avec bypass
Invité

Bonjour, je vous soumets mon problème : ma chaudière Rotex est régulée par une sonde extérieure (pas de sonde ambiante), mon installation est un circuit monotube où tous les radiateurs sont équipés d'une tête thermostatique et d'un by-pass, sauf dans la salle de bain (1er radiateur du circuit). J'ai compris que ma chaudière croisait les infos de la sonde extérieure et de la température de retour pour analyser la situation et réinjecter (ou non) de la chaleur dans le réseau. Mon souci est que nous faisons régulièrement un feu de cheminée qui élève la température ambiante bien au-dessus des températures de consigne (confort ou réduit) programmées sur la chaudière, pour autant, la chaudière continue de tourner, de déclencher, de chauffer la salle de bain seule (car ailleurs les thermostatiques ont coupé les radiateurs). J'ai l'impression que la déperdition dans la salle de bain + tubes du circuit suffit à fausser l'information de la chaudière (déjà en alerte à cause des températures froides extérieures renvoyées par la sonde extérieure), en lui commandant de chauffer alors que cela n'est pas nécessaire... Ma question : sur une installation monotube avec by-pass, peut-on rajouter un by-pass + thermostatique supplémentaire dans la salle de bain car il me semble que je n'aurai jamais de coupure complète du circuit, au pire, si tous les thermostatiques se ferment, le circuit se boucle via les by-pass et revient directement à la chaudière. Je ne vois pas de risque pour le circulateur qui sera toujours alimenté. De cette façon la température injectée = température retour. Donc, la chaudière SAIT que la maison n'a pas besoin de calories (malgré l'alerte de la sonde extérieure) et elle peut se mettre en veilleuse (ne pas surconsommer inutilement).
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Thermostatiques circuit monotube avec bypass
Invité

Bonjour,
Vous pouvez effectivement installer un robinet thermostatique ds votre salle de bains sans crainte de bloquer la pompe, les robinetteries de radiateur étant équipées de bi-pass la boucle jusqu'à la chaudière se fera forcément.
Par contre dans les règles de l'art nous n'installons pas de thermostatique dans les salle de bains, en effet les vapeurs d'eau chaude dégagées par les robinetteries bain ou douche font rapidement monter la température dans la pièce et le thermostatique empêche donc la chauffe du radiateur qui est souvent un sèche serviette, vous devriez rajouter un thermostat d'ambiance pour palier à votre problème de régulation...
Vous pouvez effectivement installer un robinet thermostatique ds votre salle de bains sans crainte de bloquer la pompe, les robinetteries de radiateur étant équipées de bi-pass la boucle jusqu'à la chaudière se fera forcément.
Par contre dans les règles de l'art nous n'installons pas de thermostatique dans les salle de bains, en effet les vapeurs d'eau chaude dégagées par les robinetteries bain ou douche font rapidement monter la température dans la pièce et le thermostatique empêche donc la chauffe du radiateur qui est souvent un sèche serviette, vous devriez rajouter un thermostat d'ambiance pour palier à votre problème de régulation...
14 janvier 2011 à 23:50
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Thermostatiques circuit monotube avec bypass
Invité

Et bien non ! Votre chaudière ne le sait pas ! Car elle ne connait que la sonde extérieure qui lui dit de chauffer.
Si tous vos robinets thermostatiques ferment car ils captent la température apportée par la cheminée alors pas de problème, et vous pouvez en rajouter un en salle de bains avec les petits inconvénients cités plus haut mais sans problèmes techniques.
Mais la vraie solution c'est de rajouter une sonde d'ambiance (thermostat) si votre régulation le permet.
Roland
Si tous vos robinets thermostatiques ferment car ils captent la température apportée par la cheminée alors pas de problème, et vous pouvez en rajouter un en salle de bains avec les petits inconvénients cités plus haut mais sans problèmes techniques.
Mais la vraie solution c'est de rajouter une sonde d'ambiance (thermostat) si votre régulation le permet.
Roland
07 mars 2011 à 23:49