Bonjour.
Je viens de faire l'acquisition de têtes de vanne thermostatique au format M30x1.5 pour remplacement de robinet manuel sur radiateur récent.
En position hors-gel, celle-ci régule une température plus que confortable (équivalent à la position 3 ou 4).
Il semble que la course de la tige du corps de robinet soit trop courte par rapport à la course du robinet thermostatique. J'ai essayé de régler la course de la tige en dévissant le presse-étoupe.
Mais cela ne donne pas satisfaction ?
Est-il possible que ces vannes M30x1.5 ne soient pas compatibles avec les corps de robinet (différentes normes ou standards) ?
Merci pour vos conseils.
Je viens de faire l'acquisition de têtes de vanne thermostatique au format M30x1.5 pour remplacement de robinet manuel sur radiateur récent.
En position hors-gel, celle-ci régule une température plus que confortable (équivalent à la position 3 ou 4).
Il semble que la course de la tige du corps de robinet soit trop courte par rapport à la course du robinet thermostatique. J'ai essayé de régler la course de la tige en dévissant le presse-étoupe.
Mais cela ne donne pas satisfaction ?
Est-il possible que ces vannes M30x1.5 ne soient pas compatibles avec les corps de robinet (différentes normes ou standards) ?
Merci pour vos conseils.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Conseil montage vanne thermostatique radiateur
Invité

Bonjour.
Plus la tige est courte mieux c'est, car il est extrêmement sensible.
Cordialement.
Plus la tige est courte mieux c'est, car il est extrêmement sensible.
Cordialement.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Conseil montage vanne thermostatique radiateur
Invité

Bonjour.
J'ai le même problème et n'ai pas encore trouvé la solution...
Merci.
J'ai le même problème et n'ai pas encore trouvé la solution...
Merci.
27 février 2020 à 11:23
Réponse 3 Forum Chauffage
Conseil montage vanne thermostatique radiateur
Bonjour,
Vos têtes thermostatiques sont-elles de la même marque que les corps thermostatisables ?
Les cartouches sont-elles bien emboitées sur les corps thermostatiques ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Pour vous répondre de manière individuelle, merci de vous inscrire et de vous identifier sur le forum. Le fait de poser vos questions en tant qu'invité mystère (puisque non identifié) ne nous permet pas de le faire !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vos têtes thermostatiques sont-elles de la même marque que les corps thermostatisables ?
Les cartouches sont-elles bien emboitées sur les corps thermostatiques ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Pour vous répondre de manière individuelle, merci de vous inscrire et de vous identifier sur le forum. Le fait de poser vos questions en tant qu'invité mystère (puisque non identifié) ne nous permet pas de le faire !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 février 2020 à 17:17
Réponse 4 Forum Chauffage
Conseil montage vanne thermostatique radiateur
Bonjour,
J'interviens sur ce sujet ouvert depuis longtemps parce que je rencontre un problème similaire sur une tête thermostatique que j'aimerai changer. Ayant un doute sur la compatibilité totale des têtes avec les corps de différentes marques, j'ai donc pris quelques mesures sur mon équipement.
- filetage est un M30 * 1.5.
- longueur de tige (par rapport au bord du filetage M30) = 10mm .
Après avoir vérifié différents corps thermostatiques, il semble qu'actuellement la distance entre le bord du filetage M30 et le bout de la tige soit plutôt de 15mm.
Du coup, quelque soit la tête installée, il faudrait ajouter une "cale" d'environ 5mm d'épaisseur sur le poussoir de tête afin de la rendre opérationnelle. Je n'arrive pas à trouver le fabricant de mon corps thermostatique (un "C" est visible dessus).
Du coup, j'ai 2 questions :
- Quelqu'un connait-il le fabricant ?
- Doit-on remplacer le corps thermostatique ?
- Y a-t-il aujourd'hui une norme sur la taille des corps thermostatiques (au delà du filetage de tête).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'interviens sur ce sujet ouvert depuis longtemps parce que je rencontre un problème similaire sur une tête thermostatique que j'aimerai changer. Ayant un doute sur la compatibilité totale des têtes avec les corps de différentes marques, j'ai donc pris quelques mesures sur mon équipement.
- filetage est un M30 * 1.5.
- longueur de tige (par rapport au bord du filetage M30) = 10mm .
Après avoir vérifié différents corps thermostatiques, il semble qu'actuellement la distance entre le bord du filetage M30 et le bout de la tige soit plutôt de 15mm.
Du coup, quelque soit la tête installée, il faudrait ajouter une "cale" d'environ 5mm d'épaisseur sur le poussoir de tête afin de la rendre opérationnelle. Je n'arrive pas à trouver le fabricant de mon corps thermostatique (un "C" est visible dessus).
Du coup, j'ai 2 questions :
- Quelqu'un connait-il le fabricant ?
- Doit-on remplacer le corps thermostatique ?
- Y a-t-il aujourd'hui une norme sur la taille des corps thermostatiques (au delà du filetage de tête).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 décembre 2020 à 20:56
Réponse 5 Forum Chauffage
Conseil montage vanne thermostatique radiateur
Bonjour,
Je rencontre exactement le même souci que Tempest.
J'ai les mêmes têtes que sur la photo (avec un "C" dessus) et je n'ai pu trouver aucune tête thermostatique suffisamment longue pour enfoncer entièrement le mamelon.
Est-ce que quelqu'un aurait des informations sur ce type de corps thermostatique ?
C'est incroyable, il semble vraiment très rare, je ne trouve rien sur le net
Merci infiniment.
Je rencontre exactement le même souci que Tempest.
J'ai les mêmes têtes que sur la photo (avec un "C" dessus) et je n'ai pu trouver aucune tête thermostatique suffisamment longue pour enfoncer entièrement le mamelon.
Est-ce que quelqu'un aurait des informations sur ce type de corps thermostatique ?
C'est incroyable, il semble vraiment très rare, je ne trouve rien sur le net

Merci infiniment.
17 mars 2023 à 00:15
Réponse 6 Forum Chauffage
Conseil montage vanne thermostatique radiateur
Bonjour.
J'ai trouvé la marque de ces têtes, ce sont des "Gripp" ....
J'ai trouvé la marque de ces têtes, ce sont des "Gripp" ....
27 mars 2023 à 16:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 2. Changer robinet thermostatique corps de vanne
- N°16830 : Bonjour, J'ai 5 radiateurs froids et les autres marchent bien. J'ai purgé, démonté les robinets thermostatiques et tapé pour décoincer la tige des robinets. Puis vidangé l'installation, et rempli en purgeant bien partout...
- 3. Montage vanne thermostatique
- N°1648 : Pour quelle raison une vanne thermostatique doit-elle être montée à l'horizontal ?
- 4. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 5. Vanne thermostatique radiateur bloqué
- N°1955 : Comment débloquer une vanne thermostatique ? Est-ce que toutes les vannes thermostatiques se démontent-elles toutes de la même façon ou cela dépend-t-il de la marque ? Pour information le radiateur en question ne chauffe plus....
- 6. Radiateur Acova Fassane ne chauffe plus
- N°2688 : Mon radiateur Acova fassane ne chauffe plus alors que le boîtier de régulation semble fonctionner correctement (pilotage des leds = OK, bruit de basculement du relais interne quand je fais varier la consigne de...
- 7. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 8. Problème pour fermer un radiateur
- N°1273 : Malgré la mise à zéro de la vanne thermostatique sur un radiateur, celui-ci continue à chauffer de plus belle. Que faire, est-ce un problème de la vanne ?
- 9. Comment inverser le sens de circulation de l'eau sur radiateur
- N°6976 : Comment inverser le sens de circulation de l'eau sur un radiateur ? Mes radiateurs font du bruit " type coups de bélier ou coups de marteau", pression OK, radiateurs purgés (il n'y a pas d'air). Apparemment la seule solution...
- 10. radiateur remplacement du robinet
- N°18 : Question robinet de radiateur : j'ai un problème avec un radiateur (chauffage central). Même éteint, celui-ci chauffe tout de même. Merci de votre aide.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite