Problème pompe à chaler RAM 130 Hitachi
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
8375
Questions Forum : Problème pompe à chaler RAM 130 Hitachi
Invité

Bonsoir. j'ai installé un RAM 130 de chez Hitachi et à la mise en route il a fallu rajouter du gaz car nous avions dépassé les 30m.
Nous avons rajouté la quantité nécessaire soit 20g par m sur le groupe du bas, si je mets en route 2 unités tout va bien je sors à 43 degrés, je rajoute la dernière du même groupe je perds 10 degrés, comme si je manquais de gaz, alors que je suis sur de la charge. Quand pensez-vous ? Merci.
Nous avons rajouté la quantité nécessaire soit 20g par m sur le groupe du bas, si je mets en route 2 unités tout va bien je sors à 43 degrés, je rajoute la dernière du même groupe je perds 10 degrés, comme si je manquais de gaz, alors que je suis sur de la charge. Quand pensez-vous ? Merci.
04 février 2009 à 04:05