Chaudière ne chauffe que petit débit d'eau
Actuellement
24 624
questions dans le
forum chauffage
5001
Question Chauffage : Chaudière ne chauffe que petit débit d'eau
Invité

Bonjour, je possède une chaudière de marque Chaffoteau & Maury Calydra. Depuis quelques temps, après avoir vidé le petit ballon intégré à la chaudière, l'eau se refroidi et devient tiède voire froide. Le chauffage (radiateurs) fonctionne et la chauffe du ballon aussi. J'ai essayé de démonter l'échangeur pour le nettoyer (un peu de vert de gris) mais cela n'a rien changé. Pas de défaut affiché. J'ai oublié de préciser que lorsque je fais couler un fin filet d'eau, l'eau reste chaude (reserve activée). Mais losque je déplace le commutateur pour ne plus avoir la réserve (et après l'avoir vidée), même un fin filet d'eau ne chauffe pas. Ce n'est pas non plus un problème de calcaire, j'ai un adoucisseur. Dans tous les cas, le débit d'eau est OK. Si quelqu'un peut me dire quelle pièce est défectueuse ? Merci.
13 janvier 2008 à 02:31
Réponse chauffage 1
Invité

Chaudière ne chauffe que petit débit d'eau
Invité

Il faudrait savoir si votre chaudière s'enclenche quand vous tirez de l'eau chaude (réserve désactivée), sinon : c'est le débistat sanitaire qui est HS.
28 janvier 2008 à 02:36
Réponse chauffage 2
Invité

Chaudière ne chauffe que petit débit d'eau
Invité

Merci de confirmer mes doutes, effectivement, avec la réserve désactivée, la chaudière ne s'enclenche pas. J'ai testé la thermistance : 7,34 k Ohm, alors que celle du ballon : 6,75 k Ohm (froid) et 2,040 k Ohm (chaud). Ce qui me paraît normal. Alors, je me suis dit que c'est peut-être le débistat, mais je ne sais comment le tester. Alors merci encore. Je ne voulais pas le changer au hasard.
05 février 2008 à 02:00
Réponse chauffage 3
Invité

Chaudière ne chauffe que petit débit d'eau
Invité

Tirer le contact du débistat et shunter avec un trombone.
11 février 2008 à 02:10