Chaudière ne chauffe que petit débit d'eau
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
5001
Question Chauffage : Chaudière ne chauffe que petit débit d'eau
Invité

Bonjour, je possède une chaudière de marque Chaffoteau & Maury Calydra. Depuis quelques temps, après avoir vidé le petit ballon intégré à la chaudière, l'eau se refroidi et devient tiède voire froide. Le chauffage (radiateurs) fonctionne et la chauffe du ballon aussi. J'ai essayé de démonter l'échangeur pour le nettoyer (un peu de vert de gris) mais cela n'a rien changé. Pas de défaut affiché. J'ai oublié de préciser que lorsque je fais couler un fin filet d'eau, l'eau reste chaude (reserve activée). Mais losque je déplace le commutateur pour ne plus avoir la réserve (et après l'avoir vidée), même un fin filet d'eau ne chauffe pas. Ce n'est pas non plus un problème de calcaire, j'ai un adoucisseur. Dans tous les cas, le débit d'eau est OK. Si quelqu'un peut me dire quelle pièce est défectueuse ? Merci.
13 janvier 2008 à 02:31
Réponse chauffage 1
Invité

Chaudière ne chauffe que petit débit d'eau
Invité

Il faudrait savoir si votre chaudière s'enclenche quand vous tirez de l'eau chaude (réserve désactivée), sinon : c'est le débistat sanitaire qui est HS.
28 janvier 2008 à 02:36
Réponse chauffage 2
Invité

Chaudière ne chauffe que petit débit d'eau
Invité

Merci de confirmer mes doutes, effectivement, avec la réserve désactivée, la chaudière ne s'enclenche pas. J'ai testé la thermistance : 7,34 k Ohm, alors que celle du ballon : 6,75 k Ohm (froid) et 2,040 k Ohm (chaud). Ce qui me paraît normal. Alors, je me suis dit que c'est peut-être le débistat, mais je ne sais comment le tester. Alors merci encore. Je ne voulais pas le changer au hasard.
05 février 2008 à 02:00
Réponse chauffage 3
Invité

Chaudière ne chauffe que petit débit d'eau
Invité

Tirer le contact du débistat et shunter avec un trombone.
11 février 2008 à 02:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chauffe-eau gaz Vaillant
- N°19845 : Bonjour, Je possède un chauffe-eau instantané au gaz de marque Vaillant. Voici mon problème : J'ai mis des mitigeurs (de marque Grohe) pour la baignoire, le lavabo et l'évier de la cuisine. Lorsque je prends de l'eau...
- 2. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
- N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
- 3. Problème chauffe-eau TTulpe alarme E1 C-Meister 13 P30 Eco
- N°22455 : Bonjour à tous ! C'est un TTulpe® C-Meister 13 P30 Eco, ErP/bas NOx Chauffe-bain gaz propane/butane étanche à ventouse, 30 mbars. Je l'ai acheté neuf, il démarre mais au bout de 1 mn apparait ce message "alarme E1 " et il...
- 4. Choix chauffe eau électrique pour ECS
- N°16699 : Bonjour. Je voudrai mettre un chauffe eau électrique pour compléter ma chaudière gaz qui a 16 ans. Quand la chaudière sera a changer je prendrai une chaudière chauffage seul ou un poêle à bois, donc le chauffe eau...
- 5. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 6. Chaudière Zaegel Held BCI 265/365 chauffe l'eau mais pas radiateurs
- N°20516 : Bonjour. Ma mère s'est absentée de sa maison pendant 6 mois. Au retour, on a de l'eau chaude mais pas du chauffage. C'est une chaudière Zaegel Held BCI 265/365. J'ai purgé les radiateurs. La pression de la chaudière fioul...
- 7. Nettoyage vitre insert
- N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
- 8. Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
- N°479 : Bonjour, Sauriez-vous me dire pourquoi le radiateur du 2ème étage ne chauffe pas, j'ai de la pression mais il ne chauffe pas ? Merci d'avance.
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 10. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite