Bonjour.
J’ai un souci depuis le départ des locataires.
Chauffage fuel avec radiateurs thermostatiques.
J’ai remis la chaudière en route, mais aucun des 9 radiateurs radiateurs thermostatiques ne chauffe, à part les 2 manuels. Les têtes Danfoss étaient manquantes ou cassées.
J’ai mis la pression à 1.5 bar (est-ce suffisant ?), purgé tous les radiateurs…
J’ai eu l’impression que seul le tuyau de départ de la chaudière était tiède sur 1m50, les tuyaux des radiateurs sont froids.
J’ai commandé un presse étoupe neuf, et remis une tête thermostatique neuve sur un des radiateurs, mais il reste froid.
En appuyant sur le presse étoupe monté sans tête, je n’ai pas eu l’impression qu’il revenait de lui-même sans sa position initiale. Normal ?
Comment cela fonctionne t’il ? Pour moi des radiateurs sans tête montée doivent chauffer, la tête thermostatique étant là pour faire pression sur le presse étoupe afin de réduire ou fermer l’arrivée d’eau. Mais je me trompe peut-être.
J’ai retiré le presse étoupe, mais peut-il y avoir autre chose à démonter derrière ?
La pompe Salsom a sur la notice une fonction pour retirer l’air, dois-je l’utiliser (10 minutes) apparemment c’est que pour la mise en service.
Dois-je laisser la chaudière tourner plus longtemps que 10 minutes pour que les radiateurs chauffent ? Sachant, qu’au plus haut un radiateur chauffait (un des deux avec tête manuel non thermostatique).
J’espère que vous pourrez m’aider sur la source du problème.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








J’ai un souci depuis le départ des locataires.
Chauffage fuel avec radiateurs thermostatiques.
J’ai remis la chaudière en route, mais aucun des 9 radiateurs radiateurs thermostatiques ne chauffe, à part les 2 manuels. Les têtes Danfoss étaient manquantes ou cassées.
J’ai mis la pression à 1.5 bar (est-ce suffisant ?), purgé tous les radiateurs…
J’ai eu l’impression que seul le tuyau de départ de la chaudière était tiède sur 1m50, les tuyaux des radiateurs sont froids.
J’ai commandé un presse étoupe neuf, et remis une tête thermostatique neuve sur un des radiateurs, mais il reste froid.
En appuyant sur le presse étoupe monté sans tête, je n’ai pas eu l’impression qu’il revenait de lui-même sans sa position initiale. Normal ?
Comment cela fonctionne t’il ? Pour moi des radiateurs sans tête montée doivent chauffer, la tête thermostatique étant là pour faire pression sur le presse étoupe afin de réduire ou fermer l’arrivée d’eau. Mais je me trompe peut-être.
J’ai retiré le presse étoupe, mais peut-il y avoir autre chose à démonter derrière ?
La pompe Salsom a sur la notice une fonction pour retirer l’air, dois-je l’utiliser (10 minutes) apparemment c’est que pour la mise en service.
Dois-je laisser la chaudière tourner plus longtemps que 10 minutes pour que les radiateurs chauffent ? Sachant, qu’au plus haut un radiateur chauffait (un des deux avec tête manuel non thermostatique).
J’espère que vous pourrez m’aider sur la source du problème.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








03 mai 2022 à 18:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Radiateurs thermostatiques ne chauffent pas
Bonjour.
Su votre deuxième photo ont voit que, une fois la cartouche thermostatique enlevée et la tige de poussée + son presse étoupe déposé, le clapet reste en position fermé :
- Décollez le clapet en agissant avec un petit tournevis plat sur les côtés ce clapet,
- Le clapet doit ressortir par la pression de son ressort de rappel,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Su votre deuxième photo ont voit que, une fois la cartouche thermostatique enlevée et la tige de poussée + son presse étoupe déposé, le clapet reste en position fermé :
- Décollez le clapet en agissant avec un petit tournevis plat sur les côtés ce clapet,
- Le clapet doit ressortir par la pression de son ressort de rappel,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 mai 2022 à 11:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Radiateurs thermostatiques ne chauffent pas
Merci super réponse. Un grand MERCI.
Cela expliquerait pourquoi l'eau ne passe pas dans les radiateurs et pourquoi les tiges des presses étoupes (même neuf) ne revienne pas dans leur position en les appuyant.
Je vois cela demain et vous tiens au courant.
Curieux qu'ils soient tous bloqués, mais pourquoi pas, avec les locataires. on ne sait pas..
Je me demandais si ce clapet pouvait se changer, j'ai vu un outil avec des carrés étagés pour démonter, mais je ne sais pas si sur les miens je pourrais les changer.
Cela expliquerait pourquoi l'eau ne passe pas dans les radiateurs et pourquoi les tiges des presses étoupes (même neuf) ne revienne pas dans leur position en les appuyant.
Je vois cela demain et vous tiens au courant.
Curieux qu'ils soient tous bloqués, mais pourquoi pas, avec les locataires. on ne sait pas..
Je me demandais si ce clapet pouvait se changer, j'ai vu un outil avec des carrés étagés pour démonter, mais je ne sais pas si sur les miens je pourrais les changer.
05 mai 2022 à 17:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Radiateurs thermostatiques ne chauffent pas
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 mai 2022 à 17:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplacement thermostats radiateurs ne chauffent plus
- N°95 : A la suite du remplacement de tous les thermostats de radiateurs en fonte, certains de ces radiateurs ne chauffent pas (chauffage fuel). Merci des conseils que vous voudrez donner pour régler ce problème avant les grands froids.
- 2. chauffage central des radiateurs ne chauffent pas
- N°103 : J'ai remis en marche mon chauffage central et un des radiateurs ne chauffe pas. Est-ce dû à la vanne thermostatique ou aux purgeurs automatiques ?
- 3. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 4. Radiateurs ne chauffent pas
- N°475 : Bonjour. J'ai une installation gaz propane, chauffage sol au rez-de-chaussée et 6 radiateurs à l'étage, tous avec robinets thermostatiques. Trois radiateurs sur les six chauffent parfaitement, les trois autres pas du tout ou très...
- 5. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 6. radiateurs ne chauffent pas
- N°62 : Bonjour, je suis en train de rallumer mon chauffage au fioul. Sur les 11 radiateurs, celui de ma cuisine ne chauffe pas, que dois-je faire ? Comment procéder pour bien purger tous les radiateurs ?
- 7. Radiateurs ne chauffent pas malgré les purges
- N°688 : Parmi mes radiateurs, j'en ai deux qui ne chauffent pas malgré les purges faites. Ces radiateurs sont alimentés par une chaudière murale. D'avance merci.
- 8. Bas de radiateurs purgés ne chauffent pas
- N°5002 : Bonjour. Bien que purgés le bas de nos radiateurs ne chauffent pas. Que faut-il faire ? Merci.
- 9. Chaudière Chappée radiateurs ne chauffent pas
- N°20133 : Bonjour, J'ai certains de mes radiateurs qui ne chauffent pas (en tout cas pas tout le temps), j'ai une chaudière Chappée au gaz de ville et des radiateurs en fonte équipés de thermostatiques, j'ai purgé tous les...
- 10. Radiateurs qui chauffent quand ils ont envie
- N°15788 : Bonjour, J'ai une chaudière au fioul avec 8 radiateurs. Tous les radiateurs sont ouverts et fonctionnaient et sans prévenir l'un d'eux est devenu froid, puis un deuxième. Le premier s'est remis à chauffer, puis un...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite