Pompe à chaleur radiateurs chauffent mal
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
4969
FAQ Questions chauffage : Pompe à chaleur radiateurs chauffent mal
Invité

Bonjour, J'ai une pompe à chaleur, j'ai installé 5 nouveaux radiateurs à l'étage. Ils ne chauffent pas à pleine puissance. Certains chauffent seulement dans le haut et si je coupe les radiateurs qui sont avant les nouveaux, les nouveaux chauffent un peu plus. Ma pompe à chaleur est une Viessmann vitocal 350 air/eau.
09 janvier 2008 à 20:00
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Pompe à chaleur radiateurs chauffent mal
Invité

Bonjour, êtes-vous satisfait de votre pompe à chaleur Vitocal 350 A ? Merci.
09 juin 2008 à 00:57
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Pompe à chaleur radiateurs chauffent mal
Invité

Peut-être que la PAC n'a été dimensionnée QUE pour servir les anciens radiateurs ?
Dans ce cas, avec 5 nouveaux radiateurs elle est trop petite. Les PAC c'est des chaudières !
Il y en a une tous les 2 ou 3 kW de puissance. Et puis le circuit de distribution joue un grand rôle.
C'est un peu comme pour une voiture : le moteur c'est la PAC, le châssis c'est la distribution hydraulique (les tuyaux quoi), le train de pneu qui restitue la puissance les radiateurs.
Tout doit être équilibré et cette chaîne tient à son maillon le plus faible.
S'il y a trop de radiateurs (si les pneus sont trop gros, ou si l'on veut rouler trop vite) la pac aura du mal à suivre.
Un moteur de dedeuche sur châssis de Ferrari, ça fonctionne encore moins bien qu'une dedeuche complète ! Et la dedeuche c'est déjà une sacré bagnole !
LL
Dans ce cas, avec 5 nouveaux radiateurs elle est trop petite. Les PAC c'est des chaudières !
Il y en a une tous les 2 ou 3 kW de puissance. Et puis le circuit de distribution joue un grand rôle.
C'est un peu comme pour une voiture : le moteur c'est la PAC, le châssis c'est la distribution hydraulique (les tuyaux quoi), le train de pneu qui restitue la puissance les radiateurs.
Tout doit être équilibré et cette chaîne tient à son maillon le plus faible.
S'il y a trop de radiateurs (si les pneus sont trop gros, ou si l'on veut rouler trop vite) la pac aura du mal à suivre.
Un moteur de dedeuche sur châssis de Ferrari, ça fonctionne encore moins bien qu'une dedeuche complète ! Et la dedeuche c'est déjà une sacré bagnole !
LL
14 septembre 2009 à 15:23
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Pompe à chaleur radiateurs chauffent mal
Invité

Monsieur
Votre Vitocal 350 fait une puissance de 15 kW donc si vous avez rajouté des radiateurs, cela ne pose pas de problème dans la limite de puissance de la machine (sauf si vos radiateurs ne sont sélectionnés pour le régime de T° (65-55°C), écart de 10°C entre l'entrée et la sortie d'eau donc un écart de 40°c entre la T° ambiante et le régime d'eau de chauffage).
Pour en revenir à vos radiateurs : il faut revoir l'équilibrage hydraulique, c'est-à-dire le débit d'eau qui passe dans chaque radiateur.
Quelle est la surface de votre maison ? Dans quelle région habitez-vous ? Etes-vous en altitude ?
Combien de radiateurs avez-vous dans votre installation ?
Avez-vous également un plancher chauffant ?
Votre maison est-elle sur plusieurs étages ?
Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ou manuels ?
Si, en fermant les autres radiateurs, les derniers chauffent un peu, cela veut dire que l'eau de chauffage n'arrive pas à aller au bout de l'installation ou que l'eau est déjà passée par les autres radiateurs.
Alors, fermez un peu chaque radiateur en amont de ceux que vous avez installés jusqu'à ce que l'eau passe.
Mais attention, la pompe de la pompe à chaleur fournit un débit d'eau donné.
Il est modifiable de quelques % mais ne va pas à l'infini...
En moyenne, votre pompe à chaleur peut alimenter entre 6 et 8 radiateurs (1500/2000 Watts) donc si vous en avez rajouté 5 en plus de l'existant.
Mais il ne sera pas nécessaire, obligatoirement, de changer la pompe de la pompe à chaleur.
Il faut faire un bilan plus complet de votre installation. teddy
Votre Vitocal 350 fait une puissance de 15 kW donc si vous avez rajouté des radiateurs, cela ne pose pas de problème dans la limite de puissance de la machine (sauf si vos radiateurs ne sont sélectionnés pour le régime de T° (65-55°C), écart de 10°C entre l'entrée et la sortie d'eau donc un écart de 40°c entre la T° ambiante et le régime d'eau de chauffage).
Pour en revenir à vos radiateurs : il faut revoir l'équilibrage hydraulique, c'est-à-dire le débit d'eau qui passe dans chaque radiateur.
Quelle est la surface de votre maison ? Dans quelle région habitez-vous ? Etes-vous en altitude ?
Combien de radiateurs avez-vous dans votre installation ?
Avez-vous également un plancher chauffant ?
Votre maison est-elle sur plusieurs étages ?
Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ou manuels ?
Si, en fermant les autres radiateurs, les derniers chauffent un peu, cela veut dire que l'eau de chauffage n'arrive pas à aller au bout de l'installation ou que l'eau est déjà passée par les autres radiateurs.
Alors, fermez un peu chaque radiateur en amont de ceux que vous avez installés jusqu'à ce que l'eau passe.
Mais attention, la pompe de la pompe à chaleur fournit un débit d'eau donné.
Il est modifiable de quelques % mais ne va pas à l'infini...
En moyenne, votre pompe à chaleur peut alimenter entre 6 et 8 radiateurs (1500/2000 Watts) donc si vous en avez rajouté 5 en plus de l'existant.
Mais il ne sera pas nécessaire, obligatoirement, de changer la pompe de la pompe à chaleur.
Il faut faire un bilan plus complet de votre installation. teddy
12 octobre 2009 à 14:53