Radiateur déclenche même en position off
Actuellement
24 639
questions dans le
forum chauffage
19400
Question Forum Chauffage : Radiateur déclenche même en position off
Bonjour,
J'habite un appartement avec un système de chauffage collectif qui est activé de novembre à Avril.
Dans les pièces de l'appartement j'ai des radiateurs (eau) avec des têtes de robinets thermostatiques, permettant de régler la température.
Le problème c'est que même en position off, quand on ouvre une fenêtre pour aérer les radiateurs se déclenchent quand il faut froid dehors.
Je me dis que peut-être quand les têtes de robinets ont été mal posées, il y a-t-il un ajustement à faire, une technique particulière, quand on visse la tête de robinet pour l'ajuster de manière à éviter ce genre de problème (j'ai pas une tête vissée de la même manière).
Ou est-ce que ça peut venir d'un autre problème ?
Merci pour votre aide.
J'habite un appartement avec un système de chauffage collectif qui est activé de novembre à Avril.
Dans les pièces de l'appartement j'ai des radiateurs (eau) avec des têtes de robinets thermostatiques, permettant de régler la température.
Le problème c'est que même en position off, quand on ouvre une fenêtre pour aérer les radiateurs se déclenchent quand il faut froid dehors.
Je me dis que peut-être quand les têtes de robinets ont été mal posées, il y a-t-il un ajustement à faire, une technique particulière, quand on visse la tête de robinet pour l'ajuster de manière à éviter ce genre de problème (j'ai pas une tête vissée de la même manière).
Ou est-ce que ça peut venir d'un autre problème ?
Merci pour votre aide.
18 mars 2018 à 09:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateur déclenche même en position off
Bonjour,
Pour répondre à votre question :
- Soit votre robinet thermostatique est mort (cartouche ou corps),
- Soit il fait très froid dehors,
- Soit vous n'êtes pas en position fermée mais en hors gel.
Pouvez-vous nous transmettre une photo des robinets thermostatiques en question ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question :
- Soit votre robinet thermostatique est mort (cartouche ou corps),
- Soit il fait très froid dehors,
- Soit vous n'êtes pas en position fermée mais en hors gel.
Pouvez-vous nous transmettre une photo des robinets thermostatiques en question ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 mars 2018 à 13:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Radiateur déclenche même en position off
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Aujourd'hui il fait 13 dehors, selon les robinets sont en positions off.
Ci-dessous les photos des robinets qui posent problème, photo 1 celui-ci est neuf.
Le premier est neuf, en fait il manquait, je l'ai acheté je me suis dit que peut-être je l'avais mal vissé.
Mais le deuxième est d'origine, j'en ai d'autres du même modèle qui posent aussi problème dans les autres pièces.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre réponse.
Aujourd'hui il fait 13 dehors, selon les robinets sont en positions off.
Ci-dessous les photos des robinets qui posent problème, photo 1 celui-ci est neuf.
Le premier est neuf, en fait il manquait, je l'ai acheté je me suis dit que peut-être je l'avais mal vissé.
Mais le deuxième est d'origine, j'en ai d'autres du même modèle qui posent aussi problème dans les autres pièces.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 mars 2018 à 14:02