Bonjour,
Je suis engagé dans un projet de remplacement de chaudière à gaz.
J'ai reçu plusieurs entreprises qui m'ont donné des arguments souvent contradictoires sur un certain nombre de points.
Aussi j'aimerais avoir des avis plus indépendants sur les questions suivantes :
- Quelle est la meilleure solution pour le tubage du conduit de cheminée (chaudière à condensation) : plastique (B23p) ou inox ?
- Les condensats récupérés sur les nouvelles chaudières seraient beaucoup moins acides que dans le passé, on pourrait donc les rejeter directement dans un puisard qui évacue déjà les eaux de vidange dans lave-linge.
- Concernant le ballon quel est le meilleur matériau : cuivre, inox, fonte ?
- Certains disent que les Viessmann en version murale sont du matériel bas de gamme.
- Que penser des chaudières Chaffoteaux ?
- S'agissant du désembouage quelle est la méthode la moins agressive pour un circuit datant de 40 ans : nettoyage sous pression ou nettoyage avec "acide"?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Je suis engagé dans un projet de remplacement de chaudière à gaz.
J'ai reçu plusieurs entreprises qui m'ont donné des arguments souvent contradictoires sur un certain nombre de points.
Aussi j'aimerais avoir des avis plus indépendants sur les questions suivantes :
- Quelle est la meilleure solution pour le tubage du conduit de cheminée (chaudière à condensation) : plastique (B23p) ou inox ?
- Les condensats récupérés sur les nouvelles chaudières seraient beaucoup moins acides que dans le passé, on pourrait donc les rejeter directement dans un puisard qui évacue déjà les eaux de vidange dans lave-linge.
- Concernant le ballon quel est le meilleur matériau : cuivre, inox, fonte ?
- Certains disent que les Viessmann en version murale sont du matériel bas de gamme.
- Que penser des chaudières Chaffoteaux ?
- S'agissant du désembouage quelle est la méthode la moins agressive pour un circuit datant de 40 ans : nettoyage sous pression ou nettoyage avec "acide"?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
07 juin 2015 à 00:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Remplacement chaudière gaz quelques questions
Bonjour,
- B23p ne signifie pas que le conduit d'évacuation est en plastique, cela signifie que l'air comburant est aspiré dans la pièce où se trouve la chaudière et la fumée rejetée par le conduit d'évacuation des fumées. En général on utilise des conduits souples en PPS (une sorte de plastique qui résiste à l'acidité des condensats et à des températures élevées) pour le tubage en cheminée des chaudières à condensation.
- Les condensats sont acides, ceux des chaudières gaz à condensation le sont bien moins que les condensats issus du fioul.
Pour le fioul il faut forcement mettre un neutraliseur de condensat avant de les évacuer, ce n'est pas obligatoire pour les condensats d'une chaudière gaz si ceux-ci sont dilués.
- J'ai envie de dire qu'ils ont chacun des avantages et des inconvénients, l'inox est plus costaud que le cuivre d'une manière générale.
- C'est toujours compliqué de se faire un avis sans avoir d'étude comparative détaillé sur un large échantillon.
D'autant plus que les chaudières fonctionnent sur pas mal d'année.
La marque allemande a une réputation de marque haut de gamme et de grande fiabilité.
J'ai entendu dire que sur leurs modèles plus récent ils ont essayé de diminuer les prix de vente et donc les coûts de fabrication.
Elle serait donc moins haut de gamme qu'avant mais c'est toujours difficile à juger.
- Chaffoteaux est une marque qui avait très mauvaise réputation à une époque (surnommée alors Chaffoteaux et pourri).
Ils se sont grandement améliorés maintenant.
Ce n'est pas du haut de gamme mais c'est dans un rapport qualité prix correct.
- La méthode la moins agressive sera sans doute sans produits désembouants simplement à la désemboueuse et à l'eau. Néanmoins les produits désembouant professionnels sont assez peu acides et sont normalement prévus pour ne pas endommager l'installation existante.
Cordialement,
Vivien Guihard Thermelite.fr
- B23p ne signifie pas que le conduit d'évacuation est en plastique, cela signifie que l'air comburant est aspiré dans la pièce où se trouve la chaudière et la fumée rejetée par le conduit d'évacuation des fumées. En général on utilise des conduits souples en PPS (une sorte de plastique qui résiste à l'acidité des condensats et à des températures élevées) pour le tubage en cheminée des chaudières à condensation.
- Les condensats sont acides, ceux des chaudières gaz à condensation le sont bien moins que les condensats issus du fioul.
Pour le fioul il faut forcement mettre un neutraliseur de condensat avant de les évacuer, ce n'est pas obligatoire pour les condensats d'une chaudière gaz si ceux-ci sont dilués.
- J'ai envie de dire qu'ils ont chacun des avantages et des inconvénients, l'inox est plus costaud que le cuivre d'une manière générale.
- C'est toujours compliqué de se faire un avis sans avoir d'étude comparative détaillé sur un large échantillon.
D'autant plus que les chaudières fonctionnent sur pas mal d'année.
La marque allemande a une réputation de marque haut de gamme et de grande fiabilité.
J'ai entendu dire que sur leurs modèles plus récent ils ont essayé de diminuer les prix de vente et donc les coûts de fabrication.
Elle serait donc moins haut de gamme qu'avant mais c'est toujours difficile à juger.
- Chaffoteaux est une marque qui avait très mauvaise réputation à une époque (surnommée alors Chaffoteaux et pourri).
Ils se sont grandement améliorés maintenant.
Ce n'est pas du haut de gamme mais c'est dans un rapport qualité prix correct.
- La méthode la moins agressive sera sans doute sans produits désembouants simplement à la désemboueuse et à l'eau. Néanmoins les produits désembouant professionnels sont assez peu acides et sont normalement prévus pour ne pas endommager l'installation existante.
Cordialement,
Vivien Guihard Thermelite.fr
08 juin 2015 à 19:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Remplacement chaudière gaz quelques questions
Merci thermelite de cette réponse claire, complète et nuancée.
Je vais certainement me décider pour une Viessmann murale.
Le chauffagiste a précisé que le tubage serait en PPTL et que les rejets de condensats iraient directement dans l'évacuation existante.
D'ailleurs je pense que, compte-tenu du circuit de chauffage qui date de 1970 il y aura peu de condensats.
Bonne soirée, à+ peut-être.
Je vais certainement me décider pour une Viessmann murale.
Le chauffagiste a précisé que le tubage serait en PPTL et que les rejets de condensats iraient directement dans l'évacuation existante.
D'ailleurs je pense que, compte-tenu du circuit de chauffage qui date de 1970 il y aura peu de condensats.
Bonne soirée, à+ peut-être.
08 juin 2015 à 23:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplacement bloc gaz chaudière De Dietrich DTG 360
- N°3773 : Bonjour, depuis peu notre chaudière De Dietrich DTG 360 (âge inconnu mais au moins 20 ans) ne marche plus. Le chauffagiste est passé et nous a dit que le bloc-gaz était foutu et qu'il fallait remplacer la chaudière car on ne...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 6. Remplacement chaudière au gaz ou à fioul
- N°961 : Bonjour, j'ai actuellement une chaudière au fioul Veissmann de 1971 qui est entretenue tous les ans (je viens de racheter la maison) et je me pose la question de changer, car j'en ai marre de l'entendre tourner surtout la nuit. Je...
- 7. Remplacement de vitre de chauffage au gaz de marque Efel
- N°6418 : Bonjour. Je recherche un dépanneur pour remplacement de vitre de chauffage au gaz de marque Efel. Je n'arrive pas à trouver un fournisseur en pièce détachée.
- 8. Remplacement chaudière gaz par chauffage électrique
- N°2187 : Bonjour, nous venons d'acquérir un vieil appartement équipé d'une chaudière à gaz et nous hésitons à l'échanger contre un cumulus et des chauffages électriques. Qu'est-ce qui est le plus agréable et économique à l'usage...
- 9. Conseils remplacement chaudière pour condensation
- N°17267 : Bonjour, Je sollicite vos conseils et avis pour mon projet de remplacement de ma chaudière par une à condensation car après de multiples devis, consultation de sites, forum etc. Je suis complétement perdu... Je ne suis...
- 10. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite