Bonjour, sur ancienne installation départ 40/49 retour 20/27 le tuyau du bas reste froid ce qui empêche la chauffe de deux radiateurs ajoutés en fin de circuit en 14. Le circulateur fonctionne. Les autres radiateurs en fonte semble fonctionner en thermosiphon. J'ai tout tenté, T de réglage sur radiateur en fonte, purge automatique point le plus haut, produit pour désembouer depuis 48 heures. Merci de toute aide.
Réponse Forum 1
Invité

Pas de retour sur installation
Invité

Bonjour, départ et retour de diamètre différent : perte de charge et vitesse différentes. Attention aux survitesses qui peuvent engager du bruit et une érosion aux changements de direction, et aux sous-vitesses qui favorisent l'accumulation des boues et l'augmentation des déperditions en ligne.
L'installation s'est expansée, la courbe du circulateur est donc modifiée. Je mets comme postulat, que le réseau (y compris corps de chauffe et radiateurs) est propre, l'air est purgé, les tés sont installés, que vous êtes toujours sur la courbe de fonctionnement du circulateur, que votre chaudière est bien dimensionnée. Que le retour soit froid augmente votre rendement ; l'important est d'avoir la bonne température de départ. Votre réseau semble déséquilibré, rien de grave. En l'absence d'instrumentation, vous allez devoir pratiquer à l'ancienne. Le but sera d'équilibrer vos pertes de charge.
Premier objectif : identifier le radiateur le plus défavorisé, qui n'est pas forcément le plus éloigné. Ouverture complète de tous les tés et régime pleine chauffe sur tous les radiateurs. Noter et fermer successivement chaque radiateur, le dernier en chauffe sera le radiateur le plus défavorisé, noté Rn.
Deuxième étape : équilibrer les pertes de charge. Le deuxième radiateur le plus défavorisé sera noté Rn-1. Fermer complètement son té. Ouvrir en pleine chauffe et régler le té pour avoir la même température de sortie que sur Rn. Un thermomètre à contact ou à mesure infrarouge sont recommandés. Répéter cette opération sur l'ensemble des radiateurs en laissant chaque nouveau radiateur engagé. Votre point de repère et votre objectif restera Rn.
Nota bene : plusieurs radiateurs alimentés par le même piquage constitue un groupe. Vous devez effectuer cette opération sur chaque groupe, groupe par groupe.
Merci de communiquer votre résultat et vos observations. LVE
L'installation s'est expansée, la courbe du circulateur est donc modifiée. Je mets comme postulat, que le réseau (y compris corps de chauffe et radiateurs) est propre, l'air est purgé, les tés sont installés, que vous êtes toujours sur la courbe de fonctionnement du circulateur, que votre chaudière est bien dimensionnée. Que le retour soit froid augmente votre rendement ; l'important est d'avoir la bonne température de départ. Votre réseau semble déséquilibré, rien de grave. En l'absence d'instrumentation, vous allez devoir pratiquer à l'ancienne. Le but sera d'équilibrer vos pertes de charge.
Premier objectif : identifier le radiateur le plus défavorisé, qui n'est pas forcément le plus éloigné. Ouverture complète de tous les tés et régime pleine chauffe sur tous les radiateurs. Noter et fermer successivement chaque radiateur, le dernier en chauffe sera le radiateur le plus défavorisé, noté Rn.
Deuxième étape : équilibrer les pertes de charge. Le deuxième radiateur le plus défavorisé sera noté Rn-1. Fermer complètement son té. Ouvrir en pleine chauffe et régler le té pour avoir la même température de sortie que sur Rn. Un thermomètre à contact ou à mesure infrarouge sont recommandés. Répéter cette opération sur l'ensemble des radiateurs en laissant chaque nouveau radiateur engagé. Votre point de repère et votre objectif restera Rn.
Nota bene : plusieurs radiateurs alimentés par le même piquage constitue un groupe. Vous devez effectuer cette opération sur chaque groupe, groupe par groupe.
Merci de communiquer votre résultat et vos observations. LVE
Réponse Forum 2
Invité

Pas de retour sur installation
Invité

Est-ce que le nombre de radiateurs est important ? Si oui le retour en 20/27 avec de gros radiateurs en fonte qui contiennent chacun beaucoup d'eau peut ralentir, faire obstacle au bon rendement du circulateur qui est alors sous dimensionné (ou bien mettre la 2ème ou 3ème vitesse au circulateur). L'eau chaude circulerait trop lentement dans l'installation, à quoi pensez-vous, voyez-vous qu'il y a un effet thermosiphon ?