Bonjour.
On va m'installer une chaudière gaz à condensation Bosch Condens 4700i F de 15kW pour alimenter en basse température un plancher chauffant de 7000W et 2 radiateurs chaleur douce de 2000W.
Sur la doc technique je ne comprends pas comment interpréter les lignes sur la puissance, lignes que je joins en fichier image.
La chaudière ne sera utilisée qu'en basse température pour profiter au maximum de la condensation, or il est dit que la puissance utile de la chaudière est de 16,7 kW en haute température et 5,6 kW en basse température...
Est-elle sous-dimensionnée ?
Si vous êtes spécialisé en chaudière gaz, pouvez-vous me faire profiter de vos lumières car je suis un peu dans le flou...
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On va m'installer une chaudière gaz à condensation Bosch Condens 4700i F de 15kW pour alimenter en basse température un plancher chauffant de 7000W et 2 radiateurs chaleur douce de 2000W.
Sur la doc technique je ne comprends pas comment interpréter les lignes sur la puissance, lignes que je joins en fichier image.
La chaudière ne sera utilisée qu'en basse température pour profiter au maximum de la condensation, or il est dit que la puissance utile de la chaudière est de 16,7 kW en haute température et 5,6 kW en basse température...
Est-elle sous-dimensionnée ?
Si vous êtes spécialisé en chaudière gaz, pouvez-vous me faire profiter de vos lumières car je suis un peu dans le flou...
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 octobre 2021 à 13:28
Réponse 1 du forum chauffage
A propos puissance chaudière
Bonjour,
Ce qu'il faut comprendre dans votre tableau c'est que votre chaudière à un brûleur modulant (comme toutes les chaudières condensation). Sa puissance de modulation va de 5.6 à 16.7 Kws et comme vous avez 11 Kws de besoins (7000 + 2000 + 2000) c'est plus que suffisant.
Maintenant une chaudière qui aurait une plage de modulation plus importante, avec une puissance mini plus base, serait mieux adaptée à votre installation et à vos besoins.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Ce qu'il faut comprendre dans votre tableau c'est que votre chaudière à un brûleur modulant (comme toutes les chaudières condensation). Sa puissance de modulation va de 5.6 à 16.7 Kws et comme vous avez 11 Kws de besoins (7000 + 2000 + 2000) c'est plus que suffisant.
Maintenant une chaudière qui aurait une plage de modulation plus importante, avec une puissance mini plus base, serait mieux adaptée à votre installation et à vos besoins.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
11 octobre 2021 à 11:55
Réponse 2 du forum chauffage
A propos puissance chaudière
Merci Mario.
Je pense avoir compris. En fait les 2 radiateurs font en tout 2000W...
Je vous cite : "une chaudière qui aurait une plage de modulation plus importante, avec une puissance mini plus base, serait mieux adaptée à votre installation et à vos besoins."... là je ne comprends pas !
Pouvez-vous m'en dire plus ou expliciter... d'avance merci.
Cordialement.
Je pense avoir compris. En fait les 2 radiateurs font en tout 2000W...
Je vous cite : "une chaudière qui aurait une plage de modulation plus importante, avec une puissance mini plus base, serait mieux adaptée à votre installation et à vos besoins."... là je ne comprends pas !
Pouvez-vous m'en dire plus ou expliciter... d'avance merci.
Cordialement.
15 octobre 2021 à 20:46