Fonctionner cheminée en même temps radiateurs au fuel
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
4412
Panne Chauffage : Fonctionner cheminée en même temps radiateurs au fuel
Invité

Bonjour, peut-on faire fonctionner une cheminée sans insert en même temps que des radiateurs thermostatiques (fuel) avec sonde extérieure. Le programmateur (thermostat) se trouve à 6,60 mètres du foyer. Merci.
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Fonctionner cheminée en même temps radiateurs au fuel
Invité

Oui c'est possible, mais il faut déplacer la sonde thermostatique (programmateur équipé de capteur) dans une autre pièce à vivre (pièce représentative) pour que la T° soit gérée au mieux, puis mettre des robinets thermostatiques sur les radiateurs de la pièce qui sera équipée de la cheminée comme ça vous pourrez les régler +/- chaud ou carrément les couper. Ces robinets thermostatiques feront que vos radiateurs se mettent en chauffe à une T° différente (genre quand votre cheminée ne brûle pas) pendant ce temps la sonde de l'autre pièce gèrera la T° indépendamment pour les autres pièces équipées de simple radiateur. C'est ce que j'ai fait chez moi... Gilles
31 janvier 2008 à 02:02