Profil du membre Bob
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Bob

a posté 2 510 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Pour cela il va falloir utiliser une minuterie supplémentaire reprise sur la même alim pour ne pas mélanger les circuits
Vous avez noté 18 = Neutre Lumière ce n'est pas un neutre mais le retour de lampe.
Voir croquis ci-joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Je souhaite maintenant rajouter un bouton poussoir pour relancer la tempo et garder la lumière sans actionner de nouveau la gâche/porte.
Pour cela il va falloir utiliser une minuterie supplémentaire reprise sur la même alim pour ne pas mélanger les circuits
Vous avez noté 18 = Neutre Lumière ce n'est pas un neutre mais le retour de lampe.
Voir croquis ci-joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 janvier 2022 à 17:20

Bonjour.
Il est vrais que maintenant le tarif HC - HP n'est pas avantageux, sans compter les contraintes d'utilisation pour jongler avec.
Pour 5 personnes conserver 150 litres, de toute façon le chauffe-eau ne chauffe que lorsqu'il y a besoin.
Par expérience je peux vous dire qu'un chauffe eau alimenté en permanence a une duré de vie supérieure à celui qui fonctionne qu'en HC.
@+
Il est vrais que maintenant le tarif HC - HP n'est pas avantageux, sans compter les contraintes d'utilisation pour jongler avec.
Pour 5 personnes conserver 150 litres, de toute façon le chauffe-eau ne chauffe que lorsqu'il y a besoin.
Par expérience je peux vous dire qu'un chauffe eau alimenté en permanence a une duré de vie supérieure à celui qui fonctionne qu'en HC.
@+
07 janvier 2022 à 11:51

Bonjour.
Si vous avez pas de tension sur le câble alors que l'horloge est sur marche forcée c'est comme précisé par Rémi le contact de l'horloge est devenu défaillant ; pour confirmer vérifier si la tension est présente en amont du contact horloge .
c'est pour éviter cela que l'on préconise la pose d'un contacteur pour un chauffe eau, l'horloge ne servant qu'à alimenter la bobine de ce contacteur.
Voir de nombreux schémas de câblage sont proposés sur le site exemple Question 1353 :
Installer horloge ballon d'eau chaude
@+
Si vous avez pas de tension sur le câble alors que l'horloge est sur marche forcée c'est comme précisé par Rémi le contact de l'horloge est devenu défaillant ; pour confirmer vérifier si la tension est présente en amont du contact horloge .
c'est pour éviter cela que l'on préconise la pose d'un contacteur pour un chauffe eau, l'horloge ne servant qu'à alimenter la bobine de ce contacteur.
Voir de nombreux schémas de câblage sont proposés sur le site exemple Question 1353 :
Installer horloge ballon d'eau chaude
@+
07 janvier 2022 à 11:26

Bonjour.
Oui on peut au même titre qu'un inter dif il faut seulement identifier l'arrivé du courant à l'aide d'une étiquette .
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
peut-on les connecter par le bas ?
Oui on peut au même titre qu'un inter dif il faut seulement identifier l'arrivé du courant à l'aide d'une étiquette .
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 janvier 2022 à 11:01

Bonjour.
C'est mieux de l'isoler (un simple ruban adhésif suffit) pour qu'il ne touche rien d'autre et surtout noter la borne où il était branché cela peut servir lorsque vous voudrez le remettre en fonction plus tard.
@+
C'est mieux de l'isoler (un simple ruban adhésif suffit) pour qu'il ne touche rien d'autre et surtout noter la borne où il était branché cela peut servir lorsque vous voudrez le remettre en fonction plus tard.
@+
04 janvier 2022 à 17:51

Bonjour.
Le disjoncteur 63A est à mettre sur le premier tableau (dans votre cas le petit tableau) pour couper et protéger la ligne qui va alimenter le second tableau.
@+
Le disjoncteur 63A est à mettre sur le premier tableau (dans votre cas le petit tableau) pour couper et protéger la ligne qui va alimenter le second tableau.
@+
29 décembre 2021 à 10:18

Bonjour.
@+
Citation :Oui mais vous mettez un disjoncteur depuis ce tableau 63 A et vous alimentez en section 16mm².
Ai-je le droit de relier un "gros" tableau depuis un "petit" tableau ?
Citation :parafoudre au plus près du bornier de terre principale
où dois-je placer le parafoudre (sur le premier sur la ligne ou sur celui qui comporte le plus de disjoncteurs ?
Citation :La norme dit que le disjoncteur d'abonné ne doit avoir qu'un seul conducteur par borne, la question ne se pose plus si vous partez du petit tableau comme précisé dans la première réponse.
Est-il autorisé de relier chacun des tableaux directement depuis le compteur ?
@+
28 décembre 2021 à 11:36

Citation :
Puis-je regrouper les différents appareils par zone ?
Oui bien sûr .
28 décembre 2021 à 11:24

Bonjour.
Vous connaissez la citation d'Aristote qui peut le plus peut le moins.
Si vous vous en mettez un à chaque appareil ce qui permet une bonne sélectivité en cas de panne la réponse est facile.
Ne pas oublier la protection différentielle en tête.
@+
Vous connaissez la citation d'Aristote qui peut le plus peut le moins.
Si vous vous en mettez un à chaque appareil ce qui permet une bonne sélectivité en cas de panne la réponse est facile.
Ne pas oublier la protection différentielle en tête.
@+
28 décembre 2021 à 09:56

Bonjour.
Une fois ouvert ce boitier, il n'est pas sûr que vous puissiez remplacer le câble d'alimentation qui est probablement serti.
Le mieux et le plus sûr c'est de mettre un prolongateur avec fiches mâle et femelle entre ce boitier et la prise murale.
@+
Une fois ouvert ce boitier, il n'est pas sûr que vous puissiez remplacer le câble d'alimentation qui est probablement serti.
Le mieux et le plus sûr c'est de mettre un prolongateur avec fiches mâle et femelle entre ce boitier et la prise murale.
@+
28 décembre 2021 à 09:49

Bonjour.
Le voyant peut se raccorder sur les deux fils gris qui vont à la résistance en sortie thermostat sur les bornes 1 et 2.
@+
Le voyant peut se raccorder sur les deux fils gris qui vont à la résistance en sortie thermostat sur les bornes 1 et 2.
@+
26 décembre 2021 à 10:24

Bonjour.
Pour cela il vous faut un voyant 230 volts AC que vous raccordez en sortie du thermostat la difficulté sera peut-être de pouvoir se raccorder si c'est un thermostat enfichable sur résistance.
Voir exemple de voyant : Voyant de signalisation LED 230 V/AC
Pour cela il vous faut un voyant 230 volts AC que vous raccordez en sortie du thermostat la difficulté sera peut-être de pouvoir se raccorder si c'est un thermostat enfichable sur résistance.
Voir exemple de voyant : Voyant de signalisation LED 230 V/AC
21 décembre 2021 à 18:26

Oui c'est ça.
19 décembre 2021 à 19:46

Bonjour.
Je n'ai toujours pas compris quelles lampes vous voulez faire fonctionner avec l'inter connecté ?
les appliques extérieur ou la lampe dans l'entrée ? ou les trois ?
Observation sur votre photo, vous mettez neutre sur fil noir ??? comment avez vous déterminé cela phases un rouge un brun et deux orange ?? pour moi la phase permanente est le rouge le brun est une phase coupé (retour de lampe de l'entrée ) et les deux orange sont les navettes qui sont la phase coupé en alternance par le deuxième inter va et vient que vous devez avoir dans l'habitat.
Sur la photo (inter de gauche), on peut deviner une lampe en simple allumage avec un voyant témoin vos appliques extérieur, le retour lampe étant le fil noir, la phase qui alimente en rouge et le bleu pour le neutre.
Sur l'inter de droite on devine un va et vient dont ici le retour de lampe est le fil brun avec des deux navettes en orange qui vont à l'autre inter situé ailleurs dans l'habitat qui lui doit avoir ces deux oranges et un rouge (phase).
Ce qui ne va probablement pas être compatible avec l'inter connecté que vous voulez installer à moins de ne plus être en va et vient.
Il serait bon de savoir quel type d'inter connecté vous mettez.
Avec l'inter connecté il n'y aura plus de voyant pour l'extérieur.
N’hésitez pas sur les détails c'est important pour apporter des solutions.
Je n'ai toujours pas compris quelles lampes vous voulez faire fonctionner avec l'inter connecté ?
les appliques extérieur ou la lampe dans l'entrée ? ou les trois ?
Observation sur votre photo, vous mettez neutre sur fil noir ??? comment avez vous déterminé cela phases un rouge un brun et deux orange ?? pour moi la phase permanente est le rouge le brun est une phase coupé (retour de lampe de l'entrée ) et les deux orange sont les navettes qui sont la phase coupé en alternance par le deuxième inter va et vient que vous devez avoir dans l'habitat.
Sur la photo (inter de gauche), on peut deviner une lampe en simple allumage avec un voyant témoin vos appliques extérieur, le retour lampe étant le fil noir, la phase qui alimente en rouge et le bleu pour le neutre.
Sur l'inter de droite on devine un va et vient dont ici le retour de lampe est le fil brun avec des deux navettes en orange qui vont à l'autre inter situé ailleurs dans l'habitat qui lui doit avoir ces deux oranges et un rouge (phase).
Ce qui ne va probablement pas être compatible avec l'inter connecté que vous voulez installer à moins de ne plus être en va et vient.
Il serait bon de savoir quel type d'inter connecté vous mettez.
Avec l'inter connecté il n'y aura plus de voyant pour l'extérieur.
N’hésitez pas sur les détails c'est important pour apporter des solutions.
19 décembre 2021 à 15:32

Même réponse le 16A était plus sécurisant que le 20 A que vous avez mis, il n'était surtout pas en cause.
Martien que je salue a bien résumé.
@+
Martien que je salue a bien résumé.
@+
18 décembre 2021 à 19:39

Bonjour,
Ne pas utiliser de socle prise qui a chauffé donc à supprimer, branchez directement votre câble en sortie de disjoncteur 16A et raccorder le conducteur de protection directement avec un domino ou une borne type Wago ; et tout va rentrer dans l'ordre, et plus d'inquiétude.
Ne pas utiliser de socle prise qui a chauffé donc à supprimer, branchez directement votre câble en sortie de disjoncteur 16A et raccorder le conducteur de protection directement avec un domino ou une borne type Wago ; et tout va rentrer dans l'ordre, et plus d'inquiétude.

18 décembre 2021 à 18:08

Bonjour,
Une photo aurait peut-être permis de comprendre "j'ai bien du 220 entre ces 2 neutres et les phases."
Combien ? et quelles couleurs ?
Si ces deux neutres était interconnectés il faut conserver ce raccord, ce n'est peut-être que le neutre du retour lampe et le neutre de l'alim qui passent par le boitier ?
Une photo aurait peut-être permis de comprendre "j'ai bien du 220 entre ces 2 neutres et les phases."
Combien ? et quelles couleurs ?
Si ces deux neutres était interconnectés il faut conserver ce raccord, ce n'est peut-être que le neutre du retour lampe et le neutre de l'alim qui passent par le boitier ?
18 décembre 2021 à 15:15

Bonjour,
Votre constat me fait penser au branchement d'une minuterie sans effets ; le neutre des poussoirs est repris sur le retour lampes, qui empêche de relancer la minuterie si les lampes sont allumées (système qui ne fonctionne plus avec les lampes fluo ou leds).
Voir question 13932 qui traite de ce sujet avec des schémas.
http://www.forum-electricite.com/probl%c3%a8me-minuterie-ampoules-economique.html
Votre constat me fait penser au branchement d'une minuterie sans effets ; le neutre des poussoirs est repris sur le retour lampes, qui empêche de relancer la minuterie si les lampes sont allumées (système qui ne fonctionne plus avec les lampes fluo ou leds).
Voir question 13932 qui traite de ce sujet avec des schémas.
http://www.forum-electricite.com/probl%c3%a8me-minuterie-ampoules-economique.html
11 décembre 2021 à 17:01

Bonjour.
Vous pouvez la remplacer par n'importe quel inter horaire, exemple: Legrand 092756.
Vous avez l'alim 230 volts fil noir phase fil bleu neutre.
Sur le contact vous y amenez la phase (pont en fil noir) et le fil orange sur l'autre borne qui va sur la bobine du contacteur chauffe-eau.
Vous pouvez la remplacer par n'importe quel inter horaire, exemple: Legrand 092756.
Vous avez l'alim 230 volts fil noir phase fil bleu neutre.
Sur le contact vous y amenez la phase (pont en fil noir) et le fil orange sur l'autre borne qui va sur la bobine du contacteur chauffe-eau.
10 décembre 2021 à 15:46

Bonjour,
Probablement l'inter différentiel général qui coupe l'ensemble du tableau, facile de vérifier si vous le déclenchez et qu'il n'y a plus de courant nulle part, vous avez la réponse.
@+
Probablement l'inter différentiel général qui coupe l'ensemble du tableau, facile de vérifier si vous le déclenchez et qu'il n'y a plus de courant nulle part, vous avez la réponse.

@+
08 décembre 2021 à 12:22

Bonjour.
Votre question était
pour cette question vous avez eu la réponse
En principe dans la pièce où se trouve le Thermostat d'ambiance il ne faut pas de robinet thermostatique pour éviter les conflits entre les deux , le fait qu'il soit ouvert au maxi et si les radiateurs sont chaud cela évite le conflit donc c'est bon . ainsi avec le thermostat d'ambiance vous devez avoir la température que vous demandez si ce thermostat fonctionne bien et si l'écart de température qu'il impose entre la marche et l'arrêt n'est pas de plusieurs degrés comme on peut le voir sur les anciens thermostats.
Pourquoi vous posez cette question ? dans les autres pièces c'est trop chaud trop froid ?
Votre question était
Citation :
Quel est le meilleur choix afin de faire monter la température dans la maison ?
Augmenter la température chaudière ou la vanne 4 voies ?
pour cette question vous avez eu la réponse
Citation :
J'ai un thermostat d'ambiance au salon non programmable branché sur le circulateur (position 1) ainsi qu'un clapet anti thermosiphon au dessus.
Robinets thermostatiques ouverts au maxi au salon salle à manger.
Je fais varier la température en montant ou descendant la consigne au thermostat.
Qu'en pensez vous ?
En principe dans la pièce où se trouve le Thermostat d'ambiance il ne faut pas de robinet thermostatique pour éviter les conflits entre les deux , le fait qu'il soit ouvert au maxi et si les radiateurs sont chaud cela évite le conflit donc c'est bon . ainsi avec le thermostat d'ambiance vous devez avoir la température que vous demandez si ce thermostat fonctionne bien et si l'écart de température qu'il impose entre la marche et l'arrêt n'est pas de plusieurs degrés comme on peut le voir sur les anciens thermostats.
Citation :
Ma configuration vous paraît-elle satisfaisante ou puis-je y apporter des améliorations ?
Pourquoi vous posez cette question ? dans les autres pièces c'est trop chaud trop froid ?
01 décembre 2021 à 17:53

Bonjour.
Si vous avez identifié un départ 32A en fils de 6mm² sur votre tableau, cette ligne arrive quelque part dans votre appartement soit sous forme plaque de sortie de câble ou prise 2 pôles + Terre 32A.
La logique est qu'elle se trouve dans le coin cuisine, reste à la trouver peut-être sous meuble évier, ou derrière un autre meuble, pour nous difficile de vous aider depuis notre écran.
@+
Si vous avez identifié un départ 32A en fils de 6mm² sur votre tableau, cette ligne arrive quelque part dans votre appartement soit sous forme plaque de sortie de câble ou prise 2 pôles + Terre 32A.
La logique est qu'elle se trouve dans le coin cuisine, reste à la trouver peut-être sous meuble évier, ou derrière un autre meuble, pour nous difficile de vous aider depuis notre écran.
@+
01 décembre 2021 à 14:01

Bonjour.
On avance un peu, vous dites qu'il y a un pont, donc c'est un branchement trois fils.
Une photo du télérupteur GM serie 43.
On avance un peu, vous dites qu'il y a un pont, donc c'est un branchement trois fils.
Une photo du télérupteur GM serie 43.
01 décembre 2021 à 12:34

Bonjour.
Une photo nette de l'ancien télérupteur raccordé, et une du nouveau pour les correspondances.
Une photo nette de l'ancien télérupteur raccordé, et une du nouveau pour les correspondances.
30 novembre 2021 à 18:39

Voir page 7 de la doc tout est expliqué :
Pilotec confort Pilotec confort 20
Pilotec confort Pilotec confort 20
29 novembre 2021 à 18:50

Bonjour.
Des photos aideraient, peu-être avez vous trop remonter la table qui donne l'épaisseur finie et le bois ne passe pas sous l'entraineur.
Des photos aideraient, peu-être avez vous trop remonter la table qui donne l'épaisseur finie et le bois ne passe pas sous l'entraineur.
29 novembre 2021 à 13:49

Bonjour.
Vous notez confort jusqu'à 22 h00 et vous voulez programmer écho à 22h30 l'appareil ne comprend pas ce qu'il faut faire pendent ces 30 mn ? idem le matin.
Vous programmez directement les horaires de confort et en dehors ça passe directement en abaissement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous notez confort jusqu'à 22 h00 et vous voulez programmer écho à 22h30 l'appareil ne comprend pas ce qu'il faut faire pendent ces 30 mn ? idem le matin.
Vous programmez directement les horaires de confort et en dehors ça passe directement en abaissement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 novembre 2021 à 13:44

Bonsoir,
Qu'appelez-vous une situation normale ?
Je ne connais pas le produit mais on peut penser que lorsque on appuie sur un poussoir cela permet de voir qu'il fonctionne, ou peut-être l'état du contact rouge contact fermé.
Qu'appelez-vous une situation normale ?
Je ne connais pas le produit mais on peut penser que lorsque on appuie sur un poussoir cela permet de voir qu'il fonctionne, ou peut-être l'état du contact rouge contact fermé.
28 novembre 2021 à 18:10

Bonjour.
Je pense qu'une gaine thermo ou un manchon transparent de ce type qui résiste à +200° :
https://www.conrad.fr/p/manchon-isolant-dsg-canusa-9410010050-transparent-interieur-10-mm-silicone-1-m-608076
Personnellement je ne vois pas ce que pourrait dire le Consuel en terme de non conformité par rapport à une section de fil < à 1.5 mm² ce qui est le minimum autorisé sur l'installation fixe en bâtiment.
Et je mettrai une borne de type wago sur les conducteurs de terre assurer la continuité jusqu'au dernier de chaque série.
@+
Je pense qu'une gaine thermo ou un manchon transparent de ce type qui résiste à +200° :
https://www.conrad.fr/p/manchon-isolant-dsg-canusa-9410010050-transparent-interieur-10-mm-silicone-1-m-608076
Personnellement je ne vois pas ce que pourrait dire le Consuel en terme de non conformité par rapport à une section de fil < à 1.5 mm² ce qui est le minimum autorisé sur l'installation fixe en bâtiment.
Et je mettrai une borne de type wago sur les conducteurs de terre assurer la continuité jusqu'au dernier de chaque série.
@+
28 novembre 2021 à 14:55

Bonjour,
En principe les études de chauffage étaient calculées pour une eau à 60°.
Vous dites que votre eau est à 65° ce qui est bien après il faut beaucoup plus d'énergie pour monter au-dessus.
Il vaut mieux agir sur la vanne quatre voies, d’ailleurs c'est ce que fait une régulation lorsque la vanne est motorisée.
En principe les études de chauffage étaient calculées pour une eau à 60°.
Vous dites que votre eau est à 65° ce qui est bien après il faut beaucoup plus d'énergie pour monter au-dessus.
Il vaut mieux agir sur la vanne quatre voies, d’ailleurs c'est ce que fait une régulation lorsque la vanne est motorisée.
28 novembre 2021 à 11:11

Bonjour,
Oui c'est autorisé, on ne le voit pas sur votre schéma mais on suppose que le conducteur de terre c'est idem.
@+
Oui c'est autorisé, on ne le voit pas sur votre schéma mais on suppose que le conducteur de terre c'est idem.
@+
27 novembre 2021 à 11:21

Bonjour,
@+
Citation :Conducteurs en section 1.5mm².
Le branchement de la gestion du chauffe eau et le télérupteur, quelle section de câble utiliser ?
Citation :Si c'est un sous compteur qui n'appartient plus à ENEDIS oui.
Je vais virer le compteur, car il ne sert à rien vu que je paie un loyer avec les charges comprises.
Citation :Même réponse que le question précédente, mais en ce qui concerne la ligne elle doit être protégée en amont avec un disjoncteur calibré en fonction de sa section et de sa longueur.
Dois-je garder le disjoncteur principal, puis que l’installation est protégée par un 40A d'un côté et des 30m de l'autre ?
@+
27 novembre 2021 à 11:17

Bonjour.
@+
Citation :Personnellement je trouve cela correct mais si c'est possible pour être sûr vous pouvez mettre une petite boite plexo pour y faire les raccordements.
Question : il y a 1 cm de fils voir moins "apparent" entre gaine et boîtier de connexion des spots quand pensera le consuel lors de son passage si il regarde ?
Citation :Oui mais assurez la continuité des conducteurs de terre.
Liaison terre inutile pour ces spots mais présente non raccordée.
@+
27 novembre 2021 à 11:04

Bonsoir.
Peut-être que lorsque l’intensité augmente il se produit un mauvais contact.
@+
Citation :Il faudrait vérifier le serrage des vis sortie de l'inter diff 63A et de son adaptateur au niveau des peignes.
Attention, quand je dis mettre 1 radiateur, il s'agit de mettre un disjoncteur sur ON. Si je mets un seul disjoncteur sur ON de mon peigne, le radiateur qui y est raccordé fonctionne et ce pour chaque radiateur/disjoncteur de mon peigne.
Mais dès que je mets 2 disjoncteurs sur ON en même temps, alors aucun des 2 radiateurs ne s'allume.
Peut-être que lorsque l’intensité augmente il se produit un mauvais contact.
@+
26 novembre 2021 à 19:29

Bonjour,
Flash pilotec confort 20 pour gérer deux zones
Flash a été repris par Hager vous avez le produit similaire que vous trouverez chez les grossistes de matériel électrique https://hager.com/fr/catalogue/produits/49111-gestion-d-energie-confort-2-zones-7j
@+
Flash pilotec confort 20 pour gérer deux zones
Flash a été repris par Hager vous avez le produit similaire que vous trouverez chez les grossistes de matériel électrique https://hager.com/fr/catalogue/produits/49111-gestion-d-energie-confort-2-zones-7j
@+
22 novembre 2021 à 15:16

Bonjour.
Le mieux est de remplacer ce simple contacteur de puissance par un contacteur jour / nuit silencieux mieux adapté pour un chauffe eau que l'on peut relancer en dehors des HC
ex : https://www.123elec.com/legrand-cx3-contacteur-jour-nuit-25a.html?gclid=EAIaIQobChMIg8_PgsSa9AIVxhoGAB1bXgsEEAAYASAAEgLgtfD_BwE
Le mieux est de remplacer ce simple contacteur de puissance par un contacteur jour / nuit silencieux mieux adapté pour un chauffe eau que l'on peut relancer en dehors des HC
ex : https://www.123elec.com/legrand-cx3-contacteur-jour-nuit-25a.html?gclid=EAIaIQobChMIg8_PgsSa9AIVxhoGAB1bXgsEEAAYASAAEgLgtfD_BwE
15 novembre 2021 à 15:09

Bonjour.
Pour confirmer la question posée par 1Insp (salut) pouvez-vous mettre une photo de votre tableau avec le capot retiré.
Car parfois un travail bâclé même avec des disjoncteurs bipolaires les neutres sont regroupés sur un seul bornier et ne sont câblés que pour la phase. Je dis cela car je l'ai rencontré.
@+
Pour confirmer la question posée par 1Insp (salut) pouvez-vous mettre une photo de votre tableau avec le capot retiré.
Car parfois un travail bâclé même avec des disjoncteurs bipolaires les neutres sont regroupés sur un seul bornier et ne sont câblés que pour la phase. Je dis cela car je l'ai rencontré.
@+
09 novembre 2021 à 19:05

Bonjour.
Pas facile de donner une réponse sans avoir les tenants et aboutissants surtout devant un écran.
On peut penser que les trois retours de lampe sont : le brun, violet et gris ( les rouges étant la phase commutée par les relais blocs noirs près des borniers verts ) dans le boitier Came RBE 42 et l'alimentation 230 volts, à partir de là vous pouvez faire comme vous suggérez en 2) dans votre question.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pas facile de donner une réponse sans avoir les tenants et aboutissants surtout devant un écran.
On peut penser que les trois retours de lampe sont : le brun, violet et gris ( les rouges étant la phase commutée par les relais blocs noirs près des borniers verts ) dans le boitier Came RBE 42 et l'alimentation 230 volts, à partir de là vous pouvez faire comme vous suggérez en 2) dans votre question.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 novembre 2021 à 18:45

Bonjour
Voir schéma des correspondances des bornes télérupteur GM 4400 et Finder 26.01
cela peut servir à d'autres internautes .@+
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir schéma des correspondances des bornes télérupteur GM 4400 et Finder 26.01
cela peut servir à d'autres internautes .@+
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 novembre 2021 à 13:16

Bonjour,
Il est possible que ce condensateur permanent, s'il a 25 ans soit très fatigué dans ce cas le remplacer par un de même valeur 2.5µf 450 volts https://www.condensateur-web.fr/condensateur-permanent-comar-de-2-5-micro-f-a-cable-A7912-AT.html
Le circulateur bourdonne t-il , peut être qu'il est bloqué voir en retirant la vis en laiton centrale et à l'aide d'un gros tournevis plat faire tourner le rotor . lorsque cette vis est retiré l'eau du circuit s’écoule un peu mais en faisant vite il en sort pas beaucoup.
@+
Il est possible que ce condensateur permanent, s'il a 25 ans soit très fatigué dans ce cas le remplacer par un de même valeur 2.5µf 450 volts https://www.condensateur-web.fr/condensateur-permanent-comar-de-2-5-micro-f-a-cable-A7912-AT.html
Le circulateur bourdonne t-il , peut être qu'il est bloqué voir en retirant la vis en laiton centrale et à l'aide d'un gros tournevis plat faire tourner le rotor . lorsque cette vis est retiré l'eau du circuit s’écoule un peu mais en faisant vite il en sort pas beaucoup.
@+
03 novembre 2021 à 10:22

Bonjour.
C'est beaucoup plus clair comme ça, je ne vois pas d'autre endroit pour moi c'est là qu'il faut raccorder le condensateur, de toute façon vous ne risquez rien à essayer
C'est beaucoup plus clair comme ça, je ne vois pas d'autre endroit pour moi c'est là qu'il faut raccorder le condensateur, de toute façon vous ne risquez rien à essayer

02 novembre 2021 à 09:11

Pouvez vous refaire une photo plus nette des fils et connecteurs du circulateur.
01 novembre 2021 à 17:03

Confirmez-vous que je ne risque rien à essayer
Je ne vois pas d'autre possibilités donc faites l'essai.
Je ne vois pas d'autre possibilités donc faites l'essai.
01 novembre 2021 à 16:56

Avec la photo de votre télérupteur leg 49107 tel qu'il est branché vous êtes sur un montage trois fils.
Avec les poussoirs au Neutre et envoie une impulsion de ce neutre sur la bobine du télérupteur en A1 par l’intermédiaire du fil noir donc lorsque vous appuyez sur un poussoir la bobine représentée par un rectangle sur le schéma reçoit une tension de 230 volts pour faire changer d'état le contact du télérupteur qui se trouve sur les bornes 1 et 2.
Avec les poussoirs au Neutre et envoie une impulsion de ce neutre sur la bobine du télérupteur en A1 par l’intermédiaire du fil noir donc lorsque vous appuyez sur un poussoir la bobine représentée par un rectangle sur le schéma reçoit une tension de 230 volts pour faire changer d'état le contact du télérupteur qui se trouve sur les bornes 1 et 2.
01 novembre 2021 à 12:28

Bonjour.
Voir la correspondance des bornes des deux télérupteurs, sur le 49107 on voit que la borne R est absente.
Comme précisé dans le message précédent cette borne libre de potentiel ne sert que de jonction lorsqu'elle est présente.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir la correspondance des bornes des deux télérupteurs, sur le 49107 on voit que la borne R est absente.
Comme précisé dans le message précédent cette borne libre de potentiel ne sert que de jonction lorsqu'elle est présente.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 novembre 2021 à 11:22

Je suis du même avis que CMT pour ce fil bleu.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 octobre 2021 à 19:41

A savoir si la Wall box va apprécier les coupures intempestives ??
31 octobre 2021 à 18:52

Bonjour,
Pour cela utilisez un contacteur avec contacts à ouverture
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Distribution-et-gestion-de-l%27%C3%A9nergie/Commande-modulaire/Contacteur-modulaire/Contacteur-modulaire-ESBN-63A-2-No-230VAC-DC/ABB1SAE351111R0620/p/71862274
Pour cela utilisez un contacteur avec contacts à ouverture
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Distribution-et-gestion-de-l%27%C3%A9nergie/Commande-modulaire/Contacteur-modulaire/Contacteur-modulaire-ESBN-63A-2-No-230VAC-DC/ABB1SAE351111R0620/p/71862274
31 octobre 2021 à 18:39

Bonjour,
Faire un pont entre borne A1 et borne 1 avec la phase fil rouge, sur la borne A2 fil noir (retour poussoir) et sur la borne 2 les deux fils blancs (retour lampe).
@+
Faire un pont entre borne A1 et borne 1 avec la phase fil rouge, sur la borne A2 fil noir (retour poussoir) et sur la borne 2 les deux fils blancs (retour lampe).
@+
31 octobre 2021 à 18:30

Bonjour,
Pourquoi votre plombier ne l'a t-il pas remis ?
La photo n'est pas nette mais on voit qu'il y a de l'humidité il faudrait assécher et ensuite vous ne risquez rien à essayer les deux emplacements que vous avez entourés, il n'y pas de polarité pour les fils.
@+
Pourquoi votre plombier ne l'a t-il pas remis ?
La photo n'est pas nette mais on voit qu'il y a de l'humidité il faudrait assécher et ensuite vous ne risquez rien à essayer les deux emplacements que vous avez entourés, il n'y pas de polarité pour les fils.
@+
31 octobre 2021 à 11:02
