Profil du membre AAC
Actuellement
24 597
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit AAC

a posté 3 275 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour pbm,
Je pense que vous n'avez pas passé l'attestation de capacité.
Car la catégorie V ne sert que pour les clims véhicules.
La catégorie la plus haute est la I, d'ailleurs celle que je possède. Pour info les diverses catégories ci-après :
Catégorie I : Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie II : Maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie III : Récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.
Catégorie IV : Contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie V : Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R.311-1 du Code de la route.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que vous n'avez pas passé l'attestation de capacité.
Car la catégorie V ne sert que pour les clims véhicules.
La catégorie la plus haute est la I, d'ailleurs celle que je possède. Pour info les diverses catégories ci-après :
Catégorie I : Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie II : Maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie III : Récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.
Catégorie IV : Contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie V : Contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R.311-1 du Code de la route.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 juillet 2016 à 07:39

Bonjour,
pbm a tout bien expliqué.
Donc trouver une entreprise qui veuille bien intervenir
et préparer votre chéquier cela risque de faire mal. 
maclimatisation.com
pbm a tout bien expliqué.
Donc trouver une entreprise qui veuille bien intervenir


maclimatisation.com
19 juillet 2016 à 13:26

Bonjour,
Je m'orienterai vers un problème de fuite à la terre.
Il se peut que ce soit le compresseur qui soit HS.
maclimatisation.com
Je m'orienterai vers un problème de fuite à la terre.
Il se peut que ce soit le compresseur qui soit HS.
maclimatisation.com
19 juillet 2016 à 06:39

Bonjour,
La détention de climatiseurs déjà en place et fonctionnant au R22 ne sont pas interdits.
Ce qui est interdit c'est la réparation de ces appareils lorsque cette dernière consiste à une réparation touchant au fluide.
En effet depuis le 01 janvier 2016 et non le 01 juillet 2016 la manipulation de ce fluide en réparation est strictement interdit en France.
La seule manipulation autorisée est la récupération de ce fluide pour l'envoi en centre de retraitement.
Cordialement.
maclimatisation.com
La détention de climatiseurs déjà en place et fonctionnant au R22 ne sont pas interdits.
Ce qui est interdit c'est la réparation de ces appareils lorsque cette dernière consiste à une réparation touchant au fluide.
En effet depuis le 01 janvier 2016 et non le 01 juillet 2016 la manipulation de ce fluide en réparation est strictement interdit en France.
La seule manipulation autorisée est la récupération de ce fluide pour l'envoi en centre de retraitement.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 juillet 2016 à 15:04

Bonjour,
Vous avez rajouté du gaz ?? Mais comment avez-vous fait ?
Est-ce que vous avez récupéré le fluide pour le peser ? Ou avez-vous fait cela à l'aveugle ?
Je pense que vous avez fait n'importe quoi et que vous risquez une casse compresseur.
Dommage Toshiba est une bonne marque.
Faites donc appel à un pro.
Vous avez rajouté du gaz ?? Mais comment avez-vous fait ?
Est-ce que vous avez récupéré le fluide pour le peser ? Ou avez-vous fait cela à l'aveugle ?
Je pense que vous avez fait n'importe quoi et que vous risquez une casse compresseur.
Dommage Toshiba est une bonne marque.
Faites donc appel à un pro.
16 juillet 2016 à 08:46

Bonjour,
Vous oubliez que le technicien a passé du temps pour venir chez vous et pour vous dépanner ; et ce temps se paie.
Travaillez-vous gratuitement ?
Vous oubliez que le technicien a passé du temps pour venir chez vous et pour vous dépanner ; et ce temps se paie.
Travaillez-vous gratuitement ?

15 juillet 2016 à 17:40

Bonjour,
Cela peut être soit le disjoncteur HS, soit le compresseur HS.
Mais vu le temps entre la mise en route et la disjonction je pense que cela peut venir principalement du disjoncteur.
Cela peut être soit le disjoncteur HS, soit le compresseur HS.
Mais vu le temps entre la mise en route et la disjonction je pense que cela peut venir principalement du disjoncteur.
15 juillet 2016 à 17:38

Bonsoir,
L'azote c'est bien mais long, l’idéal c'est le nidron (95% d'azote 5% d’hydrogène), l'hydrogène est beaucoup plus léger que l'air et avec le détecteur adapté on arrive à faire par exemple, une détection de fuite d'une installation complète d'un quadri en moins de 15 minutes.
Cordialement.
L'azote c'est bien mais long, l’idéal c'est le nidron (95% d'azote 5% d’hydrogène), l'hydrogène est beaucoup plus léger que l'air et avec le détecteur adapté on arrive à faire par exemple, une détection de fuite d'une installation complète d'un quadri en moins de 15 minutes.
Cordialement.
14 juillet 2016 à 19:40

Re,
Par ailleurs vérifier la pression que vous avez au mano et vérifiez la relation pression température pour savoir si c'est du R410A.
Cordialement.
maclimatisation.com
Par ailleurs vérifier la pression que vous avez au mano et vérifiez la relation pression température pour savoir si c'est du R410A.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 juillet 2016 à 10:46

Bonjour,
Pour votre info la pâte bleue est à proscrire d'ailleurs si casse compresseur aucune garantie.
Le groupe extérieur est toujours livré chargé en fluide.
Certaines marques chargent les unités intérieures en azote.
De ce fait lorsque vous défaites les écrous, l'azote s'échappe, cela est une preuve sur le fait que le circuit de l'unité intérieure est bien étanche.
Si vous aviez une micro fuite sur le groupe celui-ci serait quasiment vide à l'installation entre la fabrication et la vente il s'écoule parfois plusieurs mois. Comment avez-vous fait votre test d'étanchéité ? Si c'est à l'azote ou au nidron il est clair qu'il faut purger ce gaz puis faire un tirage au vide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour votre info la pâte bleue est à proscrire d'ailleurs si casse compresseur aucune garantie.
Le groupe extérieur est toujours livré chargé en fluide.
Certaines marques chargent les unités intérieures en azote.
De ce fait lorsque vous défaites les écrous, l'azote s'échappe, cela est une preuve sur le fait que le circuit de l'unité intérieure est bien étanche.
Si vous aviez une micro fuite sur le groupe celui-ci serait quasiment vide à l'installation entre la fabrication et la vente il s'écoule parfois plusieurs mois. Comment avez-vous fait votre test d'étanchéité ? Si c'est à l'azote ou au nidron il est clair qu'il faut purger ce gaz puis faire un tirage au vide.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 juillet 2016 à 10:43

Oups,
J'ai fait une erreur de frappe c'est pour le cuivre pour le 3/8 22Nm, le 42Nm est pour le 1/2 et le 5/8 après on passe à 72Nm
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai fait une erreur de frappe c'est pour le cuivre pour le 3/8 22Nm, le 42Nm est pour le 1/2 et le 5/8 après on passe à 72Nm
Cordialement.
maclimatisation.com
06 juillet 2016 à 22:47

Bonsoir pbm,
Une installation faite par un pro digne de ce nom est faite avec une dudgeonnière et là si serrage au couple sur le cuivre 1/4 à 18Nm et sur le 3/8 à 42 Nm ou sur l'alu 1/4 à 10Nm et sur le 1/4 à 18 Nm aucun problème.
Chaque dimension et chaque matière à son couple de serrage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une installation faite par un pro digne de ce nom est faite avec une dudgeonnière et là si serrage au couple sur le cuivre 1/4 à 18Nm et sur le 3/8 à 42 Nm ou sur l'alu 1/4 à 10Nm et sur le 1/4 à 18 Nm aucun problème.
Chaque dimension et chaque matière à son couple de serrage.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 juillet 2016 à 21:54

Bonsoir PL,
J'utilise à chaque installation la clé dynamométrique. Si vous serrez trop fort vous éclatez le dudgeon.
Je dirai que c'est comme un mécano qui remonte une culasse avec un serrage au pifomètre.
maclimatisation.com
J'utilise à chaque installation la clé dynamométrique. Si vous serrez trop fort vous éclatez le dudgeon.
Je dirai que c'est comme un mécano qui remonte une culasse avec un serrage au pifomètre.
maclimatisation.com
06 juillet 2016 à 20:20

Bonjour l'invité qui n'a pas le courage de signer, 
J'aide depuis plusieurs années les utilisateurs de ce site et ce bénévolement, et oui moi j'ai le courage de m'identifier correctement et pas caché sous un quelconque pseudo bidon.
Pour ce qui est des tarifs, comme vous avez pu le constater, ils ne sont eux pas non plus cachés et sont bien souvent en dessous les prix de la concurrence (pour la même marque, même produit).
Bref ayez le courage de vous identifier afin que, si vous le désiriez, nous puissions avoir un échange constructif.
Bonne journée.
maclimatisation.com

J'aide depuis plusieurs années les utilisateurs de ce site et ce bénévolement, et oui moi j'ai le courage de m'identifier correctement et pas caché sous un quelconque pseudo bidon.

Pour ce qui est des tarifs, comme vous avez pu le constater, ils ne sont eux pas non plus cachés et sont bien souvent en dessous les prix de la concurrence (pour la même marque, même produit).

Bref ayez le courage de vous identifier afin que, si vous le désiriez, nous puissions avoir un échange constructif.
Bonne journée.
maclimatisation.com
06 juillet 2016 à 17:19

Bonjour,
Je dirai que pour les tuyauteries il ne faut jamais serrer à fond mais avec une clé dynamométrique et au bon couple.
maclimatisation.com
Je dirai que pour les tuyauteries il ne faut jamais serrer à fond mais avec une clé dynamométrique et au bon couple.

maclimatisation.com
06 juillet 2016 à 16:32

Bonjour,
Je ne vois pas comment une liaison vide peut se remplir toute seule.
Je ne vois pas comment une liaison vide peut se remplir toute seule.

06 juillet 2016 à 15:16

Bonjour ben,
Notre profession est maintenant réglementée comme d'autres où personne ne trouve rien à redire :
- Professions médicales
- Notaires
- Avocats
- Huissiers de justice
- Experts comptables
- Professionnels du gaz
etc.
Savez-vous qu'une éventuelle fuite de fuite peut entraîner la perte d'un œil.
Certes accident rare mais déjà produit.
Vous pensez que l'état a fait voter une loi, rien que pour nos beaux yeux. Soyons sérieux.
Bref libre à chacun de bricoler, mais avec un maximum de sécurité et dans la limite des législations.
maclimatisation.com
Notre profession est maintenant réglementée comme d'autres où personne ne trouve rien à redire :
- Professions médicales
- Notaires
- Avocats
- Huissiers de justice
- Experts comptables
- Professionnels du gaz
etc.
Savez-vous qu'une éventuelle fuite de fuite peut entraîner la perte d'un œil.
Certes accident rare mais déjà produit.
Vous pensez que l'état a fait voter une loi, rien que pour nos beaux yeux. Soyons sérieux.
Bref libre à chacun de bricoler, mais avec un maximum de sécurité et dans la limite des législations.
maclimatisation.com
06 juillet 2016 à 13:50

Bonjour,
Cela peut venir d'un manque de fluide.
maclimatisation.com
Cela peut venir d'un manque de fluide.
maclimatisation.com
05 juillet 2016 à 07:42

Bonjour,
1/ Un multi split peut être inverter ou non, mais actuellement ce sont des inverter.
2/ Le compresseur gère les UI via des électrovannes qui commandent l'ouverture ou la fermeture du circuit concerné.
3/ Effectivement si il y a une fuite cela va toucher le fonctionnement de l'intégralité du système.
4/ La charge fluidique concerne tout le système.
5/ La carte électronique gère le bon fonctionnement et la sécurité du fonctionnement du système.
Cordialement.
maclimatisation.com
1/ Un multi split peut être inverter ou non, mais actuellement ce sont des inverter.
2/ Le compresseur gère les UI via des électrovannes qui commandent l'ouverture ou la fermeture du circuit concerné.
3/ Effectivement si il y a une fuite cela va toucher le fonctionnement de l'intégralité du système.
4/ La charge fluidique concerne tout le système.
5/ La carte électronique gère le bon fonctionnement et la sécurité du fonctionnement du système.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 juillet 2016 à 07:40

Bonsoir,
Cela existe déjà mais pas en France à cause de la sécurité.
Le R290 est du propane donc risque d'explosion et d'asphyxie.
maclimatisation.com
Cela existe déjà mais pas en France à cause de la sécurité.
Le R290 est du propane donc risque d'explosion et d'asphyxie.
maclimatisation.com
03 juillet 2016 à 21:36

Bonsoir,
Ceci n'est qu'une vidéo et non un texte dérogatoire.
De plus législativement le seul fait d'intervenir sur une vanne frigorifique et considérez comme de la manipulation de fluide.
Donc donnez réellement le texte paru au journal officiel concernant votre affirmation.
Vous ne pourrez pas dire qu'il n'existe pas.
maclimatisation.com
Ceci n'est qu'une vidéo et non un texte dérogatoire.
De plus législativement le seul fait d'intervenir sur une vanne frigorifique et considérez comme de la manipulation de fluide.
Donc donnez réellement le texte paru au journal officiel concernant votre affirmation.
Vous ne pourrez pas dire qu'il n'existe pas.

maclimatisation.com
02 juillet 2016 à 21:51

Bonsoir,
Donnez donc le texte dérogatoire.
Donnez donc le texte dérogatoire.

02 juillet 2016 à 20:55

Bonjour pbm,
Mais parlez donc de ce que vous connaissez. Ci-après les textes officiels.
Réglementation installation :
2 avril 2016
Article R543-78
Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3
Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français.
L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.
Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.
La nouvelle réglementation F-Gaz Ce qu'il faut savoir :
Ventes de fluides et équipements
Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, entretien, maintenance ou réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés, les fluides sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants (Attestation de Capacité). (Art.11.4)
Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée (Art.11.5).
Justificatifs de l’acquéreur
Par l’obligation faite aux distributeurs de s’assurer que l’acheteur est habilité à acquérir du fluide ou un équipement non hermétiquement scellé, (Art. 11) les opérations de contrôle que l’Etat peut être amené à faire obligent le distributeur à tenir une archive de ses ventes et les copies de contrats de raccordement entre chaque client et son AdC.
Exemple :
La vente de climatiseur split système qui nécessite obligatoirement un raccordement du circuit de fluide entre les unités intérieures et extérieures, quelle que soit la nature de la connexion, est restreinte à :
> Un autre distributeur, déclarant ses quantités.
> Un opérateur titulaire d’une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité
> Une société n’ayant pas d’AdC apportant la preuve qu’elle a contractualisé avec un opérateur AdC le raccordement et la mise en service de cet équipement.
Les distributeurs d’équipements peuvent par exemple inclure le raccordement et/ou l’installation dans leur offre de vente en prenant accord avec des opérateurs AdC locaux.
Attestation de capacité et d’aptitude
Le nouveau règlement maintient l’obligation pour les entreprises qui manipulent et donc achètent des fluides, de détenir une attestation de capacité (AdC) et de disposer de personnel titulaire d’une attestation d’aptitude (AdA).
Sanctions
Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’Etat francais dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages : Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME : Contravention de 3e classe (450 €) par infraction.
Règlementation FGAZ
1 jan. 2015
Depuis le 01/01/2015 l'obligation est faite à tous vendeurs de système de climatisation d'informer son client de l'obligation de la mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité à la manipulations des fluides.
Le client est tenu de fournir un justificatif lors de son achat mentionnant le nom de l'entreprise, son numéro d'attestation de capacité ainsi que sa validité.
Est-ce assez clair.
Mais parlez donc de ce que vous connaissez. Ci-après les textes officiels.
Réglementation installation :
2 avril 2016
Article R543-78
Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3
Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français.
L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.
Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.
La nouvelle réglementation F-Gaz Ce qu'il faut savoir :
Ventes de fluides et équipements
Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, entretien, maintenance ou réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés, les fluides sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants (Attestation de Capacité). (Art.11.4)
Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée (Art.11.5).
Justificatifs de l’acquéreur
Par l’obligation faite aux distributeurs de s’assurer que l’acheteur est habilité à acquérir du fluide ou un équipement non hermétiquement scellé, (Art. 11) les opérations de contrôle que l’Etat peut être amené à faire obligent le distributeur à tenir une archive de ses ventes et les copies de contrats de raccordement entre chaque client et son AdC.
Exemple :
La vente de climatiseur split système qui nécessite obligatoirement un raccordement du circuit de fluide entre les unités intérieures et extérieures, quelle que soit la nature de la connexion, est restreinte à :
> Un autre distributeur, déclarant ses quantités.
> Un opérateur titulaire d’une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité
> Une société n’ayant pas d’AdC apportant la preuve qu’elle a contractualisé avec un opérateur AdC le raccordement et la mise en service de cet équipement.
Les distributeurs d’équipements peuvent par exemple inclure le raccordement et/ou l’installation dans leur offre de vente en prenant accord avec des opérateurs AdC locaux.
Attestation de capacité et d’aptitude
Le nouveau règlement maintient l’obligation pour les entreprises qui manipulent et donc achètent des fluides, de détenir une attestation de capacité (AdC) et de disposer de personnel titulaire d’une attestation d’aptitude (AdA).
Sanctions
Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’Etat francais dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages : Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME : Contravention de 3e classe (450 €) par infraction.
Règlementation FGAZ
1 jan. 2015
Depuis le 01/01/2015 l'obligation est faite à tous vendeurs de système de climatisation d'informer son client de l'obligation de la mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité à la manipulations des fluides.
Le client est tenu de fournir un justificatif lors de son achat mentionnant le nom de l'entreprise, son numéro d'attestation de capacité ainsi que sa validité.
Est-ce assez clair.
02 juillet 2016 à 18:53

Bonjour,
Le MSZ FH25VEHZ est un produit qui va jusqu'à -25°C pour Toulon ??? Par ailleurs le prix est 20% plus élevé, donc inutile.
maclimatisation.com
Le MSZ FH25VEHZ est un produit qui va jusqu'à -25°C pour Toulon ??? Par ailleurs le prix est 20% plus élevé, donc inutile.
maclimatisation.com
02 juillet 2016 à 18:35

Bonjour PL,
Ce n'est pas tout à fait cela. Le vendeur doit demander au client un bon de commande ferme d'un installateur agréé et vérifier le net la véracité du document en cas d’absence de ce document il n'a pas le droit de vendre.
Un peu comme les médicaments ou il faut une ordonnance.
Bon week-end.
Ce n'est pas tout à fait cela. Le vendeur doit demander au client un bon de commande ferme d'un installateur agréé et vérifier le net la véracité du document en cas d’absence de ce document il n'a pas le droit de vendre.
Un peu comme les médicaments ou il faut une ordonnance.
Bon week-end.
02 juillet 2016 à 17:44

Bonjour,
Contactez-moi.
maclimatisation.com
Contactez-moi.
maclimatisation.com
02 juillet 2016 à 17:31

Bonjour,
Non pas de télépathie, simplement une expérience permanente du terrain.
Pour ce qui est de la garantie vous êtes dans le faux.
En effet aucune garantie des constructeurs pour toute mise en service et ce même en cas de liaisons dites préchargées.
En effet il y a intervention sur les vannes pour libérer le fluide donc manipulations de fluide interdites à toute personne non agréée.
Bon week-end.
maclimatisation.com
Non pas de télépathie, simplement une expérience permanente du terrain.
Pour ce qui est de la garantie vous êtes dans le faux.
En effet aucune garantie des constructeurs pour toute mise en service et ce même en cas de liaisons dites préchargées.
En effet il y a intervention sur les vannes pour libérer le fluide donc manipulations de fluide interdites à toute personne non agréée.
Bon week-end.
maclimatisation.com
02 juillet 2016 à 12:59

Bonjour,
Déjà comment avez-vous choisi votre puissance ? Avez-vous fait un bilan thermique ?
Ensuite passez par un pro car vous ne pourrez acheter le matériel, réglementation oblige.
Pour ce qui est de la marque elle est excellente et dépasse sans problème Daikin.
Pour info je suis installateur agréé home partenaire Mitsubishi Electric et travaille sur votre secteur, je reste le cas échéant si vous le désirez à votre dispo pour analyser sur place vos besoins.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà comment avez-vous choisi votre puissance ? Avez-vous fait un bilan thermique ?
Ensuite passez par un pro car vous ne pourrez acheter le matériel, réglementation oblige.
Pour ce qui est de la marque elle est excellente et dépasse sans problème Daikin.
Pour info je suis installateur agréé home partenaire Mitsubishi Electric et travaille sur votre secteur, je reste le cas échéant si vous le désirez à votre dispo pour analyser sur place vos besoins.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 juillet 2016 à 08:00

Bonjour,
Avec les symptômes décrits c'est un manque de fluide suite à une fuite.
Donc vous ne pouvez rien faire et allez avoir du mal à trouver un pro pour vous dépanner.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avec les symptômes décrits c'est un manque de fluide suite à une fuite.
Donc vous ne pouvez rien faire et allez avoir du mal à trouver un pro pour vous dépanner.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 juillet 2016 à 07:54

Le Vaucluse, c'est grand. :) plus précisément.
30 juin 2016 à 13:42

Bonjour,
Le prix d'une mise en service standard pour un monosplit est d'environ 190€ TTC.
Où êtes-vous dans le sud est ?
Le prix d'une mise en service standard pour un monosplit est d'environ 190€ TTC.
Où êtes-vous dans le sud est ?
30 juin 2016 à 12:41

Bonjour,
Contrairement à ce qui est dit ci-dessus vous ne pouvez bénéficier d'une garantie pièces et main d’œuvre que si vous avez souscrit un contrat de maintenance.
Dans le cas contraire et si naturellement mise en service effectué par un pro vous aurez une garantie uniquement sur les pièces.
Un tirage au vide de 12h00 pour un mono particulier on aura tout entendu !!!
Les vrais pros utilisent un vacuomètre de précisions, soit électronique soit à aiguille, qui leur permet de savoir en tant réel la précision de leur tirage au vide.
Bonne journée.
maclimatisation.com
Contrairement à ce qui est dit ci-dessus vous ne pouvez bénéficier d'une garantie pièces et main d’œuvre que si vous avez souscrit un contrat de maintenance.
Dans le cas contraire et si naturellement mise en service effectué par un pro vous aurez une garantie uniquement sur les pièces.
Un tirage au vide de 12h00 pour un mono particulier on aura tout entendu !!!
Les vrais pros utilisent un vacuomètre de précisions, soit électronique soit à aiguille, qui leur permet de savoir en tant réel la précision de leur tirage au vide.
Bonne journée.
maclimatisation.com
30 juin 2016 à 12:15

Bonjour,
Avec une installation résidentielle multisplit l'ensemble des unités intérieures doivent être dans le même mode donc en ce moment en mode froid.
Donc c'est normal qu'un appareil ne fonctionne pas.
maclimatisation.com
Avec une installation résidentielle multisplit l'ensemble des unités intérieures doivent être dans le même mode donc en ce moment en mode froid.
Donc c'est normal qu'un appareil ne fonctionne pas.
maclimatisation.com
30 juin 2016 à 07:57

Bonsoir,
Il est vous est strictement interdit un quelconque système de clim même avec des liaisons rapides et ce depuis le 01/01/16.
Le vendeur qui vous vend le matériel risque une grosse amende et en cas de récidive 3 ans de prison.
Bref c'est à vous de voir, mais même si vous l'installez vous-même aucune garantie d'un quelconque fabricant ne vous sera accordée.
maclimatisation.com
Il est vous est strictement interdit un quelconque système de clim même avec des liaisons rapides et ce depuis le 01/01/16.
Le vendeur qui vous vend le matériel risque une grosse amende et en cas de récidive 3 ans de prison.
Bref c'est à vous de voir, mais même si vous l'installez vous-même aucune garantie d'un quelconque fabricant ne vous sera accordée.
maclimatisation.com
29 juin 2016 à 18:57

Bonjour, un truc tout bête : Avez-vous mis votre télécommande sur le symbole flocon ?
maclimatisation.com
maclimatisation.com
24 juin 2016 à 12:05

Bonjour,
Comme je vous l'ai déjà dit sur un autre forum, ce matériel a plus de douze ans.
Donc changement complet.
maclimatisation.com
Comme je vous l'ai déjà dit sur un autre forum, ce matériel a plus de douze ans.
Donc changement complet.
maclimatisation.com
18 juin 2016 à 16:03

Bonjour,
Comme il est dit clairement dans le code erreur carte PC board ou moteur du ventilateur unité extérieure.
Un conseil changez les deux.
maclimatisation.com
Comme il est dit clairement dans le code erreur carte PC board ou moteur du ventilateur unité extérieure.
Un conseil changez les deux.
maclimatisation.com
13 juin 2016 à 12:43

Bonjour,
Vous avez aussi Samsung garantie 5 ans pièces et compresseur, Mitsubishi Electric idem mais avec un installateur agréé.
Daikin est à ce jour un peu dépassé au niveau garantie et surtout avec un service technique et SAV rarement à la hauteur.
Ne jamais oublier que les garanties sont octroyées par les constructeurs dans la mesure où un entretien régulier peut être prouvé. Ils ne le demandent pas pour de petites pièces mais plus sur les compresseurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez aussi Samsung garantie 5 ans pièces et compresseur, Mitsubishi Electric idem mais avec un installateur agréé.
Daikin est à ce jour un peu dépassé au niveau garantie et surtout avec un service technique et SAV rarement à la hauteur.
Ne jamais oublier que les garanties sont octroyées par les constructeurs dans la mesure où un entretien régulier peut être prouvé. Ils ne le demandent pas pour de petites pièces mais plus sur les compresseurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 juin 2016 à 08:27

Bonjour,
Hormis la réglementation qui vous interdit cette intervention, comment allez-vous faire avec le fluide, éventuellement les brasures, les longueurs maximales admises par le fabricant etc.
maclimatisation.com
Hormis la réglementation qui vous interdit cette intervention, comment allez-vous faire avec le fluide, éventuellement les brasures, les longueurs maximales admises par le fabricant etc.
maclimatisation.com
11 juin 2016 à 20:43

Bonjour PL,
La réglementation électrique ainsi que le constructeur imposent pour cette puissance du 3G2,5 pour l'alimentation connectée au réseau et du 4G1,5 pour la liaison unité intérieure/ extérieure ; ainsi qu'un disjoncteur entre 10 et 16 A suivant le modèle.
On n'utilise plus en inverter de courbe D.
En effet la courbe D s'utilisait sur les non inverter.
En effet les inverter démarrent leur moteur doucement pour monter au fur et à mesure leur puissance donc la courbe D est inutile.
La réglementation électrique ainsi que le constructeur imposent pour cette puissance du 3G2,5 pour l'alimentation connectée au réseau et du 4G1,5 pour la liaison unité intérieure/ extérieure ; ainsi qu'un disjoncteur entre 10 et 16 A suivant le modèle.
On n'utilise plus en inverter de courbe D.
En effet la courbe D s'utilisait sur les non inverter.
En effet les inverter démarrent leur moteur doucement pour monter au fur et à mesure leur puissance donc la courbe D est inutile.
10 juin 2016 à 07:10

Bonjour,
Oui il y a une fuite. Je le constate à deux niveaux, le premier est qu'à côté du tuyau gaz, le gros, c'est gras.
Puis le tuyau liquide, le petit, prend en givre.
Cela nous informe que le compresseur fonctionne mais qu'il y a un manque de fluide suite à une fuite.
Faites intervenir un pro.
Oui il y a une fuite. Je le constate à deux niveaux, le premier est qu'à côté du tuyau gaz, le gros, c'est gras.
Puis le tuyau liquide, le petit, prend en givre.
Cela nous informe que le compresseur fonctionne mais qu'il y a un manque de fluide suite à une fuite.
Faites intervenir un pro.
03 juin 2016 à 08:00

Bonjour,
Il s'agit là d'un manque de fluide. Faites appel à un pro afin qu'il recherche et répare la fuite avant de procéder à une charge neuve.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit là d'un manque de fluide. Faites appel à un pro afin qu'il recherche et répare la fuite avant de procéder à une charge neuve.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2016 à 06:37

Donc il ne vous reste plus qu'à effectuer le boulot !!! :)
maclimatisation.com
maclimatisation.com
28 mai 2016 à 17:46

Bonjour,
Attention on ne fait pas une recharge comme cela à la bonne franquette.
On doit d'abord récupérer le fluide pour savoir quelle quantité on a dans notre machine.
Si il y a un manque de fluide on doit rechercher OBLIGATOIREMENT d'où elle provient en mettant à l'azote ou au nidron.
Réparer cette fuite puis tirage au vide puis enfin recharge.
Faites donc appel à un pro, car il faut obligatoirement l'attestation de capacité à la manipulation des fluides pour ces manipulations.
maclimatisation.com
Attention on ne fait pas une recharge comme cela à la bonne franquette.
On doit d'abord récupérer le fluide pour savoir quelle quantité on a dans notre machine.
Si il y a un manque de fluide on doit rechercher OBLIGATOIREMENT d'où elle provient en mettant à l'azote ou au nidron.
Réparer cette fuite puis tirage au vide puis enfin recharge.
Faites donc appel à un pro, car il faut obligatoirement l'attestation de capacité à la manipulation des fluides pour ces manipulations.
maclimatisation.com
28 mai 2016 à 13:21

Bonjour,
Déjà, sauf erreur de ma part, une led fixe chez LG n'est pas un code erreur.
Ensuite cela peut venir de plusieurs choses soit le moteur du ventilateur qui est grippé, soit une liaison légèrement oxydée, soit, mais là j'en doute car pas de code erreur, de la platine.
maclimatisation.com
Déjà, sauf erreur de ma part, une led fixe chez LG n'est pas un code erreur.
Ensuite cela peut venir de plusieurs choses soit le moteur du ventilateur qui est grippé, soit une liaison légèrement oxydée, soit, mais là j'en doute car pas de code erreur, de la platine.
maclimatisation.com
28 mai 2016 à 08:53

Bonjour,
53dB est un bruit important car il correspond par exemple entre le bruit de la pluie 50dB(A) et le bruit d'un lave vaisselle 55dB.
53dB est un bruit important car il correspond par exemple entre le bruit de la pluie 50dB(A) et le bruit d'un lave vaisselle 55dB.
27 mai 2016 à 05:16

Bonjour,
Vous ne pouvez demander à une 2cv d'avoir le confort d'une Rolls.
Cela est pareil dans le domaine de la clim.
maclimatisation.com
Vous ne pouvez demander à une 2cv d'avoir le confort d'une Rolls.

Cela est pareil dans le domaine de la clim.

maclimatisation.com
24 mai 2016 à 16:59

Bonjour,
C'est le système power module qui est à environ 300€ TTC.
maclimatisation.com
C'est le système power module qui est à environ 300€ TTC.
maclimatisation.com
24 mai 2016 à 16:57

Bonjour,
ATTENTION si vous déconnectez la terre et que votre machine fonctionne, cela veut dire que votre machine a un problème électrique. Cela ne peut être qu'un dépannage de très courte durée.
En effet vous risquez de prendre des décharges lorsque vous toucherez votre machine et cela pouvant aller dans certains cas jusqu'à l'électrocution entraînant la mort.
maclimatisation.com
ATTENTION si vous déconnectez la terre et que votre machine fonctionne, cela veut dire que votre machine a un problème électrique. Cela ne peut être qu'un dépannage de très courte durée.
En effet vous risquez de prendre des décharges lorsque vous toucherez votre machine et cela pouvant aller dans certains cas jusqu'à l'électrocution entraînant la mort.
maclimatisation.com
21 mai 2016 à 11:25

Bonjour,
Le code P1 signifie dépassement de température de l'évaporateur de l'unité intérieure.
Ce qui peut être un manque de fluide.
Bon courage pour trouver quelqu'un pour intervenir sur ce type de machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code P1 signifie dépassement de température de l'évaporateur de l'unité intérieure.
Ce qui peut être un manque de fluide.
Bon courage pour trouver quelqu'un pour intervenir sur ce type de machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 mai 2016 à 11:48
