FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre AAC

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 593 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit AAC

AAC
a posté 3 273 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour,
Faites-vous effectuer un diagnostic et un devis cela vous reviendra beaucoup moins cher.
Car si une carte est HS le compresseur ne démarrera jamais et ce ne sera pas pour cela que le compresseur est HS.
Cordialement.
25 février 2018 à 14:29
forum consulter ce sujet Remplacer unité extérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,

Pourquoi vouloir remplacer l'unité extérieure et ne pas la faire dépanner ?
Par ailleurs je ne pense pas que les groupes extérieurs soient compatibles avec les anciennes unités intérieures.
Cordialement.
25 février 2018 à 13:28
forum consulter ce sujet Remplacer unité extérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,

Vous êtes un peu succinct dans votre demande.
Êtes-vous en mode chaud ? Quelle température demandez-vous ?
Quelle est la température de la pièce ? Est-ce que le ventilo de l'unité extérieure se met en route ?

Bref plus de renseignements.
Cordialement.
25 février 2018 à 12:25
forum consulter ce sujet Réparation carte unité intérieure Daikin FTXN35LV1B9 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous dites que le groupe se déclenche, est-ce le groupe extérieur ?
Si oui est-ce que le compresseur se déclenche ou simplement de le ventilateur de l'unité extérieure ?
Cordialement.
25 février 2018 à 11:13
forum consulter ce sujet Clim Daikin gainable qui se déclenche toutes les 2 minutes sur le forum Climatisation

Bonjour,

Une consommation excessive est due essentiellement à un mauvais échange de chaleur de l'unité intérieure dû à des filtres ou échangeurs intérieurs sales. Cela peut être dû aussi par de l'air dans le réfrigérant.
Mais dans ce cas il faut mettre les manomètres et la mettre en route.
En chauffage et en climatisation on aura pression de gaz ou de liquide élevé, conso électrique élevée.
Dans ce cas il faudra faire le vide et effectuer une recharge.
Cordialement.
25 février 2018 à 09:49
forum consulter ce sujet Surconsommation importante PAC Hitachi sur le forum Climatisation

Re,
Pour le test que je vous demande d'effectuer vous débrancherez la terre de l'unité extérieure venant du tableau.
24 février 2018 à 18:10
forum consulter ce sujet Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA sur le forum Climatisation

Bonsoir,
S'il y avait un problème de terre à l'unité extérieure ; il est plus que probable que votre 30mA sauterait.
Essayer de tirer un fil de terre direct de votre unité extérieure au sol via un fer planté dans le sol et contrôlez.
Cordialement.
24 février 2018 à 18:06
forum consulter ce sujet Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA sur le forum Climatisation

Bonjour,

Vous aurez toujours une commande filaire qui sera d'ailleurs la commande maître, car c'est elle qui va commander la mise en en route de l'unité intérieure.
Si cette dernière est à l'arrêt aucun des thermostats sans fil n'aura d'effet.
Mais attention ce n'est pas parce que la télécommande filaire commandera la mise en route de la machine qu'elle donnera l'ordre à son volet de s'ouvrir.
Cela se fera via la même commande filaire en y donnant l'ordre.
De ce fait vous aurez vos cinq secteurs traités chacun à une température indépendante.
Je vous conseille de prendre ce système.
Cordialement.
24 février 2018 à 18:00
forum consulter ce sujet Thermostat Maitre filaire et radios sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Le petit frissonnement nous informe donc qu'il y a un défaut de terre quelque part.
Est-ce que votre clim est bien raccordée à la terre ?
Si oui vérifier le circuit sur lequel elle est connectée.
Cordialement.
24 février 2018 à 17:11
forum consulter ce sujet Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA sur le forum Climatisation

Bonjour,
Votre clim est un système inverter donc elle va vous maintenir la chaleur constamment.
Mais ce n'est pas parce-que le ventilateur tourne mais la consommation peut être minime.
Je ne vois a priori pas de problème particulier.
Cordialement.
24 février 2018 à 17:07
forum consulter ce sujet Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus sur le forum Climatisation

Il est clair que la majorité des pros vous proposeront Mitsubishi Electric ou Daikin.
24 février 2018 à 11:56
forum consulter ce sujet Clim Airton ventile que de l'air ambiant sur le forum Climatisation

Bizarre le temps que je mette ma réponse le terme "ferme-la" a disparu de la réponse de Jerome80.
24 février 2018 à 11:52
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA sur le forum Climatisation

A Jerome80 je vois que tu connais la politesse. Ton patron est peut être agréé mais il a un nul, un cave bref un ouvrier INCAPABLE. Incapable de faire une prise correcte de tension, incapable de faire une installation correcte. BREF INCAPABLE.
Bref débrouille toi tout seul.
24 février 2018 à 11:50
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA sur le forum Climatisation

Bonjour,

Là vous avez un réel problème car les phases arrivant au compresseur doivent être comprises en 50 et 130V.
Où avez-vous branché phase neutre et terre sur l'unité intérieure où sur l'unité extérieure ?

Cordialement.
24 février 2018 à 11:43
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA sur le forum Climatisation

Re,

C'est que vous ne voulez pas entendre qu'une seule clim ne pourra pas vous chauffer complètement votre chalet.
De plus c'est un chalet, est-ce qu'une étude des déperditions a été effectuée ?
Si c'est à la montagne est-ce que le vendeur a pris en compte les pertes de puissance par rapport à la température extérieure en plein hiver ?
Cordialement.
24 février 2018 à 11:40
forum consulter ce sujet Clim souffle de l'air froid sur la gauche sur le forum Climatisation

Bonjour,

Si la température demandée est respectée je ne vois pas le problème. Il est clair que comme tout système de chauffage il fonctionnera plus fréquemment par temps froid.

Cordialement.
24 février 2018 à 11:35
forum consulter ce sujet Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus sur le forum Climatisation

Bonjour,

Comme la plupart des gens vous pensez qu'une seule clim va vous chauffer toute la maison.
Si vous aviez des radiateurs électriques ou un chauffage central auriez-vous un seul radiateur pour toute la maison.
Certainement pas.
Cordialement.
24 février 2018 à 11:01
forum consulter ce sujet Clim souffle de l'air froid sur la gauche sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous êtes tombé sur un rigolo qui a mal fait son travail.
Bref on fait d'abord une recherche de fuite on répare et on refait la charge.
Par ailleurs aucune marque ne garantie à vie son matériel.
Surtout changer de pro.
Cordialement.
24 février 2018 à 10:58
forum consulter ce sujet Clim Airton ventile que de l'air ambiant sur le forum Climatisation

Bonjour,

Est-ce que la température demandée est atteinte ?
Quel est le volume de votre pièce ?
Cordialement.
24 février 2018 à 10:23
forum consulter ce sujet Unité intérieure clim qui ne s'arrête plus sur le forum Climatisation

Bonjour,

100V entre le neutre et la terre cela vient probablement d'une ligne électrique de la maison qui n'est pas correctement raccordée à la terre.
Combien avez-vous entre phase et neutre ?
Par ailleurs est-ce que la machine fonctionne ?
Si non, les LED 1 et 2 fixes ne nous indiquent pas de dysfonctionnement.
Cordialement.
24 février 2018 à 09:36
forum consulter ce sujet Problème clim tri split Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA sur le forum Climatisation

Donc en fait vous n'êtes pas agréé ?
Et a priori vous n'y connaissez rien, car entre S2 et S3 on prend les mesures en alternatif et on a entre 12 et 24 instable.
Faites donc appel à un pro.
23 février 2018 à 21:56
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA sur le forum Climatisation

Bonjour,

Vous posez des clims et vous ne savez pas les dépanner ???
Vous avez tiré au vide oui à combien et par quelle température extérieure.
Avez-vous fait une détection de fuite à l'azote ou au nidron ?

Bref quels sont les témoins qui clignotent et combien de fois ?

Pour rappel la manipulation de fluide frigorigène est soumis à la détention de l'attestation de capacité, le manquement à cela enlève toutes garanties et est considéré comme un délit passible de 1500€ à 75000€ d'amende.
Cordialement.
23 février 2018 à 12:26
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Question toute bête, quand a été fait le dernier entretien ?
Car si vous êtes en zone polluée ville, près grands axes routiers, sur le passage même non audible d'avions ; votre unité extérieure est peut-être très encrassée et cela pourrait en être la cause.
Cordialement.
22 février 2018 à 19:42
forum consulter ce sujet Multi split 5MXS90 dégivrage systématique sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Non là pour le moment je n'ai pas d'explication.
Je réfléchis et reviens vers vous si je pense à quelque chose.
Cordialement.
22 février 2018 à 19:35
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,

Ce code signifie une erreur de capteur du courant d'entrée.
Dans un premier temps disjoncter votre installation 20 secondes environ puis remettez le courant et essayez.
Si le problème persiste, il faut vérifier la continuité du courant sur la carte électronique.

Cordialement.
22 février 2018 à 16:36
forum consulter ce sujet Clim réversible Samsung AQV09YWAN ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonjour,

L'unité extérieure reçoit la demande via l'unité intérieure. Si cette dernière envoie de fausses informations, la machine réagira en fonction des infos qu'elle aura reçues.

Sur les consoles Mitsubishi Electric il y a une sonde qui peut être démise de son support et toucher la tuyauterie. Donc donnant une mauvaise information à la régulation.

Pour vérifier cela il faudrait déposer le cache de la console. Pour cela rien de plus simple. Vous arrêtez votre machine.
Puis vous enlever le panneau frontal et le filtre. Là vous verrez deux vis cruciformes en haut à droite et à gauche.
Vous les enlevez. Puis vous enlevez la carcasse de l'appareil en faisant attention de ne pas forcer sur les ailettes de ventilation.
Ensuite vous regardez sur le côté droit de votre appareil, il y a un fil avec petit bulbe au bout.
Ce fil doit normalement passer dans un petit guide plastique afin qu'il soit maintenu loin des canalisations de fluide.
Puis vous remontez l'ensemble.

Il arrive que ce fil se soit enlevé de son guide.
J’espère que cela pourra résoudre votre problème.
Cordialement.
22 février 2018 à 16:13
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Re,
On a beaucoup parlé de votre unité extérieure, mais rien n'est dit sur votre unité intérieure.
Merci d'indiquer sa position au mur centrale, collée à droite ou à gauche.
Par ailleurs est-ce une console ou un split ?
Cordialement.
22 février 2018 à 12:10
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,

Comme je vous le disais on ne sait pas sur quelle machine cela se passe car le post commence par une Aux puis se poursuit sur une Zibro et enfin sur une Mitsubishi. Bref un fouillis.

En lisant votre dernier post je suis d'accord avec vous qu'en mode chaud même par temps froid elle ne doit pas vous souffler de l'air froid. Il serait peut être bon de voir du côté des sondes. II s'agit peut-être d'un problème de régulation.
Je ne crois pas du tout à un corps étranger.
Cordialement.
22 février 2018 à 12:06
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,

Comme dit par Dom, vos capillaires ne sont pas bouchés, comment voulez-vous que le fluide circule dans l'échangeur. Actuellement il fait plus froid et cela risque de faire prendre complétement en givre votre machine.
Si votre machine givre alors complétement et que le dégivrage ne la dégivre pas cela pourra prendre en glace la surface ou le ventilateur tourne et le bloquer. Si c'est le cas se sera le signe soit d'un manque de fluide, soit d'une machine sous dimensionnée.

Comme beaucoup de posts se sont mélangés avec celui-ci pouvez-vous nous rappeler le modèle de votre clim, les dimensions de la pièce à chauffer, votre situation géographique, et l'année de construction de votre logement.
Cordialement.
22 février 2018 à 08:47
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Vous n'avez pas de régulation qui commande les volets pièce par pièce donc votre commande filaire servira toujours de thermostat. biggrin
21 février 2018 à 21:37
forum consulter ce sujet Problème clim réversible inverter General sur le forum Climatisation

Non cela ne se fait pas comme cela où vous mettez une bouche et là vous chaufferez votre couloir rapidement, donc de ce fait plus de chauffage dans les chambres, où comme dit plus haut vous déplacez la commande filaire, ou vous investissez dans une régulation pièce par pièce.
Cordialement.
21 février 2018 à 17:50
forum consulter ce sujet Problème clim réversible inverter General sur le forum Climatisation

Oui cela pourrait peut-être faire mais ce n'est pas sûr suivant la configuration du couloir.
21 février 2018 à 17:18
forum consulter ce sujet Problème clim réversible inverter General sur le forum Climatisation

Qui vous a dit que le manque de complément allait arrêter un compresseur. huffy
Vous êtes spécialiste soi-disant de Mitsubishi Electric et vous ne savez pas que l'on peut brider certains groupes extérieurs. titter
No comment.
20 février 2018 à 23:13
forum consulter ce sujet Problème clim inverter LG Libero sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Le manque de complément de charge, si cela s'avérait nécessaire, aura une incidence directe de production insuffisante de chaleur.
Cordialement.
20 février 2018 à 19:52
forum consulter ce sujet Problème clim inverter LG Libero sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Et bien là c'est plus clair.
Si vous aviez dit dès le départ que vous aviez un gainable avec un seul thermostat filaire.
Votre machine fonctionne correctement, la seule solution pour avoir une meilleure régulation c'est de déplacer votre thermostat filaire dans une chambre, ou d'équiper de volets motorisés contrôlés par des thermostats indépendants les bouches de soufflage.
Cordialement.
20 février 2018 à 19:48
forum consulter ce sujet Problème clim réversible inverter General sur le forum Climatisation

Bonjour,

Le modèle 5kW Hyper heating de Mitsubishi Electric n'est pas un 3,5 kW boosté.
Chaque machine est équipée d'un échangeur, d'un condenseur et d'un compresseur étudié pour.
Je ne sais pas où vous avez pris cela. Par ailleurs il existe à ce jour deux multi hyper heating de 6,4 kW et 9kW.
Vous avez de gros monos de 11,200kW en gamme Zubadan.

Ensuite vous avez la gamme Twin, Triple, Quadri des Zubadans encore plus performants que le hyper heating avec de puissances de 11,200kW à 14kW jusqu'à -15°C et fonctionnant jusqu'à -25°C. Le scop est généralement de 4.

Bref ils ont des machines très performantes.
Cordialement.
20 février 2018 à 17:38
forum consulter ce sujet Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating sur le forum Climatisation

Bonjour,

Déjà est-ce une clim réversible ?

Si oui, fait-elle réellement du froid ou est-ce uniquement de l'air pulsé ?
Si c'est le cas matériel problème de fluide, de carte électronique ou de compresseur.
Cordialement.
20 février 2018 à 07:05
forum consulter ce sujet Clim de toit camping car Dometic B2100 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Déjà une machine inverter régule toute seule sa production d’énergie selon la demande, donc aucun risque pour votre compresseur.
Pour le dimensionnement je rejoins partiellement votre installateur.
OK pour les chambres, mais pour la véranda nettement insuffisant.
En effet le verre va aussi bien vous apporter du chaud lorsque le soleil tape dessus que du froid en l’absence de soleil.
Une 5kW aurait été mieux.
Pour le problème du bruit et de vos cycles, essayez de mettre la ventilation sur le mode silence dans vos chambres.
Cordialement.
20 février 2018 à 06:58
forum consulter ce sujet Cycle court clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,

Déjà est-ce que vos filtres sont propres ?
A-t-elle toujours fonctionné comme cela ?
Si oui problème soit de dimensionnement soit de quantité de fluide.
Si non problème de fluide.
Cordialement.
20 février 2018 à 06:51
forum consulter ce sujet Problème clim réversible inverter General sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Petite question qui a fait cette installation ?
Cordialement.
19 février 2018 à 18:16
forum consulter ce sujet Problème clim inverter LG Libero sur le forum Climatisation

Bonjour,

Le contrôleur de débit est une palette qui se situe sur l'arrivée d'eau sur le module intérieur.
Elle est fixée via une bague plastique.
Attention d’arrêter l'arrivée d'eau à la machine et de faire tomber la pression d'eau progressivement car sinon douche assurée.
Cordialement.
18 février 2018 à 12:03
forum consulter ce sujet Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température sur le forum Climatisation

Bonjour,

C'est pourtant simple.
Je vous joins un lien d'un site qui vous explique :
https://www.abcclim.net/8-pannes-frigorifiques.html
Attention bien repérer l'ordre des branchements.

Cordialement.
18 février 2018 à 11:42
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour,
Non ce n'est pas la bonne méthode.
Il faut tester, courant coupé et compresseur débranché (attention avant de bien repérer l'ordre) :
entre R et S
entre R et T
et entre T et S.
Les résistances ohmiques doivent être égales. Sinon enroulements du compresseur HS.
Cordialement.
17 février 2018 à 15:57
forum consulter ce sujet Clim Daikin fusible qui disjoncte sur le forum Climatisation

Oups,
Il va falloir que je retourne à l'école pour compter car il y 4 capillaires et non 3 comment dit précédemment.
17 février 2018 à 14:14
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,

On voit sur le schéma, sur la droite en dessous l'unité, que vous avez trois capillaires qui reviennent au groupe extérieur.
Sur les plus grosses puissances on en a généralement quatre.
Cordialement.
17 février 2018 à 14:12
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Re,

Je viens compléter ma réponse pour par exemple comme énoncé ci-dessus un Mitsubishi electric 3,5kW gamme hyper heating. L'unité extérieure de ce modèle a 2 tuyaux capillaires de retour fluide qui sont probablement situé un en haut et un en bas.
De ce fait la machine ne prend pas complètement en givre et uniquement sur les bandes alimentées par les capillaires de retour.
Cordialement.
17 février 2018 à 11:56
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,

Déjà je vous fait un copié collé partiel du site que j'ai indiqué :
"L'air contient toujours une certaine quantité d'humidité et lorsque la température de surface de l'évaporateur ou de l'échangeur extérieur (pour une PAC) est négative ou inférieure au point de rosé de l'air,cette humidité ce dépose sur les ailettes de l'échangeur sous forme de givre et si l'on n'élimine pas ce givre ainsi formé il remplira progressivement les espaces entre les ailettes puis recouvrira l’évaporateur avec une couche qui ne permettra plus le passage de l’air et les performances de l'appareil diminueront."

Les clims qui givrent dès leur mise en route signifie un manque de fluide. Si la machine givre au bout de 45 minutes rien de plus normal car on a le phénomène décrit ci-dessus. Si la machine givre au bout de 20 minutes la machine est sous dimensionnée.
Cordialement.
17 février 2018 à 11:37
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,

Désolé de contredire tout le monde mais le givre apparaît normalement vers 5°C suivant le taux d’hygrométrie. Il n'y a rien qui bouche la circulation du fluide.
Le compresseur aurait rendu l’âme. Quand la machine givre trop rapidement c'est manque de fluide.
Je ris sérieusement de voir raconter n'importe quoi par certains pro sur ce post.
Voyez l'explication sur ce site : abcclim.net/le-degivrage.html

P. S. : ce n'est pas mon site, mais réellement des pros.
Cordialement.
17 février 2018 à 04:38
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Il s'agit d'une erreur de commutation. Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position.
Cela peut avoir plusieurs origines et il vous faut contrôler :
1 Module d'alimentation du système
2 Compresseur
3 platine.
Cordialement.
16 février 2018 à 18:11
forum consulter ce sujet Clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 multifonction sur le forum Climatisation

Ce n'est pas le nombre de tube, mais la longueur que je vous demande.
15 février 2018 à 15:19
forum consulter ce sujet Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter sur le forum Climatisation