Bonjour,
Problème de lecture des composants IC401 ou IC402 de la carte électronique.
Généralement EPROM défectueux.
Cordialement
Problème de lecture des composants IC401 ou IC402 de la carte électronique.
Généralement EPROM défectueux.
Cordialement
13 mai 2018 à 15:14

Bonjour,
Elle est, entre autre, sur mon site : maclimatisation.com inverter-c2x14639000
Cordialement.
Elle est, entre autre, sur mon site : maclimatisation.com inverter-c2x14639000
Cordialement.
13 mai 2018 à 12:47

Bonsoir,
Tout à fait d'accord avec PL pour contrôler le compresseur.
De plus je rajouterai que pour contrôler la partie électronique on vérifie les éléments dans l'ordre suivant sur l'unité extérieure :
Entre L1 et N 240 V continu
Entre noise filter et pont de diode 240V continu
Entre pont de diode et IPM (à la sortie condensateur) 340/360V alternatif
Et pour finir on arrive au test décrit par PL les trois phases alimentation compresseur 3 X 130/150V continu.
De plus sur le bornier, généralement, entre S2 et S3 qui sont la liaison entre UE et UI vous devez avoir 12/14V alternatif instable.
Cordialement.
Tout à fait d'accord avec PL pour contrôler le compresseur.
De plus je rajouterai que pour contrôler la partie électronique on vérifie les éléments dans l'ordre suivant sur l'unité extérieure :
Entre L1 et N 240 V continu
Entre noise filter et pont de diode 240V continu
Entre pont de diode et IPM (à la sortie condensateur) 340/360V alternatif
Et pour finir on arrive au test décrit par PL les trois phases alimentation compresseur 3 X 130/150V continu.
De plus sur le bornier, généralement, entre S2 et S3 qui sont la liaison entre UE et UI vous devez avoir 12/14V alternatif instable.
Cordialement.
11 mai 2018 à 20:49

Bonjour,
Attention ne jamais poser une unité extérieure à même le sol, car en cas de fort gel la machine se prendra complètement en glace. Il existe des supports au sol soit en PVC soit en caoutchouc recyclé qui surélèveront votre machine afin d'éviter cela.
Cordialement.
Attention ne jamais poser une unité extérieure à même le sol, car en cas de fort gel la machine se prendra complètement en glace. Il existe des supports au sol soit en PVC soit en caoutchouc recyclé qui surélèveront votre machine afin d'éviter cela.
Cordialement.
08 mai 2018 à 09:44

Gaz R22 STRICTEMENT INTERDIT EN FRANCE.
Vider le gaz comment dans la nature ?
Vous êtes vraiment un margoulin.


Vider le gaz comment dans la nature ?
Vous êtes vraiment un margoulin.



08 mai 2018 à 06:50

Bon on essaie de rendre service et Monsieur se la pète.
Donc débrouillez-vous.


Donc débrouillez-vous.



07 mai 2018 à 20:25

Bonjour,
C'est un modèle qui a plus de 20 ans, la télécommande est simple d’utilisation.
La seule doc que j'ai pu trouver est en anglais :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Archives_Manuel_SAV_version_anglaise_MSH_07_09_12_17_LV_E_H_1_OB134#page-6-7
Cordialement.
C'est un modèle qui a plus de 20 ans, la télécommande est simple d’utilisation.
La seule doc que j'ai pu trouver est en anglais :
https://librairie.mitsubishielectric.fr/pdf/book/Archives_Manuel_SAV_version_anglaise_MSH_07_09_12_17_LV_E_H_1_OB134#page-6-7
Cordialement.
07 mai 2018 à 05:45

Re,
Non il peut y avoir un problème de terre sur la machine, mais le compresseur avec enroulements en court-circuit est le plus classique. Mais ce n'est pas automatique, vous pouvez avoir un fil de chauffe du compresseur ayant surchauffé et étant en court jus, ou les cosses du compresseur défaillantes, bref le court-circuit peut venir de beaucoup d'endroits sur la machine.
Cordialement.
Non il peut y avoir un problème de terre sur la machine, mais le compresseur avec enroulements en court-circuit est le plus classique. Mais ce n'est pas automatique, vous pouvez avoir un fil de chauffe du compresseur ayant surchauffé et étant en court jus, ou les cosses du compresseur défaillantes, bref le court-circuit peut venir de beaucoup d'endroits sur la machine.
Cordialement.
01 mai 2018 à 19:25

Bonjour,
C'est ce que j’appellerai du jetable.
Vous avez eu beaucoup de chance qu'elle dure 10 ans.
Cordialement.
C'est ce que j’appellerai du jetable.
Vous avez eu beaucoup de chance qu'elle dure 10 ans.
Cordialement.
01 mai 2018 à 18:34

Bonjour,
Problème de terre, court-circuit du compresseur.
Cordialement.
Problème de terre, court-circuit du compresseur.
Cordialement.
01 mai 2018 à 16:21

Bonjour,
Comme dit par PL, très certainement manque de fluide.
Donc pour vérifier il ne vous reste plus qu'à sortir votre échelle, station de récupération, bouteille de transfert et balance.
Cordialement.
Comme dit par PL, très certainement manque de fluide.
Donc pour vérifier il ne vous reste plus qu'à sortir votre échelle, station de récupération, bouteille de transfert et balance.

Cordialement.
01 mai 2018 à 16:18

Bonsoir,
Comment peut-on dire que les pressions sont bonnes s'il y a un problème compresseur ?
Comment peut-on dire que les pressions sont bonnes s'il y a un problème compresseur ?
25 avril 2018 à 21:06

Bonsoir,
Si votre compresseur ne fonctionnait pas, vous n'auriez pas de chaud.
Actuellement essayez votre machine en demande à fond en froid, car actuellement si vous l'essayez en chaud la machine risque de ne pas fournir car elles sont généralement faites pour fournir du chaud avec une température maximale extérieure de +24°C.
Si votre essai en froid n'est pas concluant il sera alors urgent d'appeler un pro car vous avez très probablement un manque de fluide qui amènera inévitablement à la casse compresseur et probablement au changement complet car Hitachi a arrêté cette série.
Cordialement.
Si votre compresseur ne fonctionnait pas, vous n'auriez pas de chaud.
Actuellement essayez votre machine en demande à fond en froid, car actuellement si vous l'essayez en chaud la machine risque de ne pas fournir car elles sont généralement faites pour fournir du chaud avec une température maximale extérieure de +24°C.
Si votre essai en froid n'est pas concluant il sera alors urgent d'appeler un pro car vous avez très probablement un manque de fluide qui amènera inévitablement à la casse compresseur et probablement au changement complet car Hitachi a arrêté cette série.
Cordialement.
24 avril 2018 à 19:28

Bonjour,
Il est possible qu'il y ait un manque de fluide.
Faites vérifier par un pro.
Cordialement.
Il est possible qu'il y ait un manque de fluide.
Faites vérifier par un pro.
Cordialement.
23 avril 2018 à 06:31

Bonjour,
Le renouvellement d'air est insuffisant.
Cordialement.
Le renouvellement d'air est insuffisant.
Cordialement.
22 avril 2018 à 08:06

Bonjour,
Perso je suis de l'avis de PL problème fluidique, soit par manque de fluide soit parce que les vannes ne sont pas ouvertes complètement (j'ai dépanné hier une Daikin qui ne fonctionnait pas correctement depuis cinq ans et où c'était tout simplement le problème).
Cordialement.
Perso je suis de l'avis de PL problème fluidique, soit par manque de fluide soit parce que les vannes ne sont pas ouvertes complètement (j'ai dépanné hier une Daikin qui ne fonctionnait pas correctement depuis cinq ans et où c'était tout simplement le problème).
Cordialement.
19 avril 2018 à 17:30

Bonjour,
Le code P2 signifie que le capteur de température de batterie (liquide) est défectueux. Cela se situe sur l'unité intérieure, il faut vérifier le branchement et la résistance du capteur TH2. Comparez la température mesurée à hauteur du capteur TH2 avec la valeur fourni par la télécommande en mode test run ou maintenance.
Cordialement
Le code P2 signifie que le capteur de température de batterie (liquide) est défectueux. Cela se situe sur l'unité intérieure, il faut vérifier le branchement et la résistance du capteur TH2. Comparez la température mesurée à hauteur du capteur TH2 avec la valeur fourni par la télécommande en mode test run ou maintenance.
Cordialement
14 avril 2018 à 08:34

Bonjour,
Je pense que vous devez confondre les commandes, pour une demande en chaud le témoin est un soleil et pour la demande en froid un flocon.
Cordialement.
Je pense que vous devez confondre les commandes, pour une demande en chaud le témoin est un soleil et pour la demande en froid un flocon.
Cordialement.
01 avril 2018 à 16:46

Bonjour,
Je ne comprends pas, si la machine est l'arrêt elle ne peut être en demande chaud.
Par ailleurs si la machine est en petite ventilation et en demande modéré chaud rien d'anormal.
Car à part être sous les tropiques vous ne pouvez avoir plus de 30°C.
Je ne comprends pas, si la machine est l'arrêt elle ne peut être en demande chaud.
Par ailleurs si la machine est en petite ventilation et en demande modéré chaud rien d'anormal.
Car à part être sous les tropiques vous ne pouvez avoir plus de 30°C.
31 mars 2018 à 17:58

Bonjour,
Oui c'est normal. Les vannes ont un débit de fuite qui est généralement de 5%.
Cordialement.
Oui c'est normal. Les vannes ont un débit de fuite qui est généralement de 5%.
Cordialement.
31 mars 2018 à 14:28

Désolé j'ai bien peur que oui.
28 mars 2018 à 22:59

Bonjour.
Capteur d'aspiration TH1 défectueux.
Ce dernier est situé dans l'unité intérieure.
Cordialement
Capteur d'aspiration TH1 défectueux.
Ce dernier est situé dans l'unité intérieure.
Cordialement
28 mars 2018 à 19:31

Bonsoir.
Regardez bien votre schéma le CN105 se situe en bas à gauche de ce dernier.
Cordialement.
Regardez bien votre schéma le CN105 se situe en bas à gauche de ce dernier.
Cordialement.
28 mars 2018 à 19:26

Bonsoir.
Il n'existe plus de matériel compatible avec votre groupe, ce matériel a d'ailleurs quinze ans.
Cordialement.
Il n'existe plus de matériel compatible avec votre groupe, ce matériel a d'ailleurs quinze ans.
Cordialement.
28 mars 2018 à 19:17

Bonjour,
Je pense que vous avez le moteur du haut qui est HS.
Cordialement.
Je pense que vous avez le moteur du haut qui est HS.
Cordialement.
19 mars 2018 à 14:34

Bonsoir,
Gros débat sur le R32. Pour ma part je suis contre fluide explosif et asphyxiant (d'ailleurs strictement interdit dans les établissements recevant du public).
Entre Mitsubishi Electric et Daikin les performances sont quasi identiques.
Perso je préfère Mitsubishi Electric car SAV beaucoup plus réactif.
Pour déterminer les puissances faites appel à un pro qui le déterminera.
Cordialement.
Gros débat sur le R32. Pour ma part je suis contre fluide explosif et asphyxiant (d'ailleurs strictement interdit dans les établissements recevant du public).
Entre Mitsubishi Electric et Daikin les performances sont quasi identiques.
Perso je préfère Mitsubishi Electric car SAV beaucoup plus réactif.
Pour déterminer les puissances faites appel à un pro qui le déterminera.
Cordialement.
18 mars 2018 à 00:11

Bonjour,
Il est fortement déconseillé de manipuler les volets manuellement ou lorsque l'on le fait il faut le faire avec délicatesse.
Si vos volets ne se referment pas il va falloir changer la pièce car elle est défectueuse.
Cordialement.
Il est fortement déconseillé de manipuler les volets manuellement ou lorsque l'on le fait il faut le faire avec délicatesse.
Si vos volets ne se referment pas il va falloir changer la pièce car elle est défectueuse.
Cordialement.
17 mars 2018 à 17:23

Bonjour,
Normalement il y a un paramétrage à faire via la télécommande filaire Mitsubishi Electric.
Cordialement.
Normalement il y a un paramétrage à faire via la télécommande filaire Mitsubishi Electric.
Cordialement.
07 mars 2018 à 17:00

Bonjour,
Depuis lundi les températures se sont radoucies donc votre machine ne fonctionne pas à 100%.
Ceci pouvant expliquer cela.
Vous dites pas assez de débit d'air, est-ce que la machine a été paramétrer pour être commande par le airzone ?
Cordialement.
Depuis lundi les températures se sont radoucies donc votre machine ne fonctionne pas à 100%.
Ceci pouvant expliquer cela.
Vous dites pas assez de débit d'air, est-ce que la machine a été paramétrer pour être commande par le airzone ?
Cordialement.
07 mars 2018 à 15:39

Bonjour,
Le code U2 chez Mitsubishi Electric signifie température de fluide anormalement élevée.
La panne est un problème de fluide.
Certaines vérifications sont à faire au niveau LEV, température du capteur TH4 avec la valeur fournie par la télécommande en mode maintenance. Vérifiez la charge.
Bref faites appel à un pro de votre secteur.
Cordialement.
Le code U2 chez Mitsubishi Electric signifie température de fluide anormalement élevée.
La panne est un problème de fluide.
Certaines vérifications sont à faire au niveau LEV, température du capteur TH4 avec la valeur fournie par la télécommande en mode maintenance. Vérifiez la charge.
Bref faites appel à un pro de votre secteur.
Cordialement.
06 mars 2018 à 18:25

Bonjour,
Sur un RAF-35NH5 c'est un problème de volet du moteur de ventilateur.
Sur un RAF-50NH4 c'est un problème de registre déficient.
Il faudrait savoir lequel est votre modèle car dans la présentation RAF-35NH5 et dans votre texte RAF-R0NH4 ???
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur un RAF-35NH5 c'est un problème de volet du moteur de ventilateur.
Sur un RAF-50NH4 c'est un problème de registre déficient.
Il faudrait savoir lequel est votre modèle car dans la présentation RAF-35NH5 et dans votre texte RAF-R0NH4 ???
Cordialement.
maclimatisation.com
02 mars 2018 à 16:44

Bonjour,
Pourquoi ne pas faire remplacer tout simplement le compresseur.
Si vous voulez impérativement changer il faudrait savoir avec quelles unités intérieures elle est couplée.
Cordialement.
Pourquoi ne pas faire remplacer tout simplement le compresseur.
Si vous voulez impérativement changer il faudrait savoir avec quelles unités intérieures elle est couplée.
Cordialement.
02 mars 2018 à 13:04

Bonjour,
Sauf erreur de ma part ce modèle de split est prévu pour des multi.
Par ailleurs je n'ai pas connaissance de production chez Daikin d'unité sans groupe extérieur.
Cordialement.
Sauf erreur de ma part ce modèle de split est prévu pour des multi.
Par ailleurs je n'ai pas connaissance de production chez Daikin d'unité sans groupe extérieur.
Cordialement.
28 février 2018 à 14:00

Bonjour,
Je pencherai comme PL, manque de fluide ou machine sous dimensionnée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pencherai comme PL, manque de fluide ou machine sous dimensionnée.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2018 à 12:03

Bonjour,
Voilà en détail les contrôles à effectuer :
Vérifier si 230V continu sortie noise filter.
Si non :
1/ fusible HS à changer
2/ fusible OK carte noise filter à changer.
Si oui :
Vérifier 230V continu entrée power board
Si non remplacer le réactor
Si oui vérifier control pc board normalement 325V attention en alternatif.
Non remplacer power board
Oui remplacer control pc board
Espérant que cela pourra vous servir.
Cordialement.
Voilà en détail les contrôles à effectuer :
Vérifier si 230V continu sortie noise filter.
Si non :
1/ fusible HS à changer
2/ fusible OK carte noise filter à changer.
Si oui :
Vérifier 230V continu entrée power board
Si non remplacer le réactor
Si oui vérifier control pc board normalement 325V attention en alternatif.
Non remplacer power board
Oui remplacer control pc board
Espérant que cela pourra vous servir.
Cordialement.
27 février 2018 à 14:08

Bonjour,
Rappelez-vous ce que je vous ai dit, minimum moteur + carte control voire autre, si votre carte d'occasion a flashé autre chose.
Cordialement.
Rappelez-vous ce que je vous ai dit, minimum moteur + carte control voire autre, si votre carte d'occasion a flashé autre chose.
Cordialement.
27 février 2018 à 14:02

Bonjour,
Pour voir les leds sur Hitachi il faut enlever le capot supérieur et le cas échéant le couvercle supérieur qui est juste en dessous. Vous pouvez avoir la signification des codes qui sont généralement au verso du couvercle.
Cordialement.
Pour voir les leds sur Hitachi il faut enlever le capot supérieur et le cas échéant le couvercle supérieur qui est juste en dessous. Vous pouvez avoir la signification des codes qui sont généralement au verso du couvercle.
Cordialement.
27 février 2018 à 10:22

Bonjour starlight,
Un mono pour toute une maison cela m'a toujours fait rire, c'est comme dire un radiateur électrique pour toute la maison.
La chaleur produite par un ou par l'autre système restera la même. Par ailleurs vous avez raison de dire que les éléments à prendre en compte c'est la température extérieure et la température demandée.
Pour en venir à la production de chaleur via une PAC air/air ce qu'il faut savoir c'est que la température nominale annoncée par le fabricant est de +7°C et qu'hormis des exceptions rares, elle descend en même temps que les températures extérieures.
A savoir que sur un inverter standard vous perdrez jusqu'à plus de 40% à -10°C extérieur.
Donc si vous prenez un mono split inverter standard de puissance nominale de 5KW vous aurez à -10°C extérieur une puissance chauffage restitué de 3Kw.
Si vos besoins sont de 5KW la machine fonctionnera jusqu'à son point de non retour c'est à dire jusqu'à un bloc de glace extérieur dans le pire des cas.
Si l'on prend une machine multisplit elle consommera proportionnellement moins qu'un ensemble de multisplit.
Je rajouterai, si besoin est, qu'il est évident qu'une machine consommera plus par une température de -5°C que par +7°C.
Il y a beaucoup de personnes qui parlent sur les posts mais n'ont jamais mis les pieds sur un chantier ou effectué de dépannage.
Il y a d'ailleurs sur le marché beaucoup d'installateurs mais très peu de dépanneurs.
Perso en dépannage j'ai plus de 98% de cas résolu.
Cordialement.
Un mono pour toute une maison cela m'a toujours fait rire, c'est comme dire un radiateur électrique pour toute la maison.
La chaleur produite par un ou par l'autre système restera la même. Par ailleurs vous avez raison de dire que les éléments à prendre en compte c'est la température extérieure et la température demandée.
Pour en venir à la production de chaleur via une PAC air/air ce qu'il faut savoir c'est que la température nominale annoncée par le fabricant est de +7°C et qu'hormis des exceptions rares, elle descend en même temps que les températures extérieures.
A savoir que sur un inverter standard vous perdrez jusqu'à plus de 40% à -10°C extérieur.
Donc si vous prenez un mono split inverter standard de puissance nominale de 5KW vous aurez à -10°C extérieur une puissance chauffage restitué de 3Kw.
Si vos besoins sont de 5KW la machine fonctionnera jusqu'à son point de non retour c'est à dire jusqu'à un bloc de glace extérieur dans le pire des cas.
Si l'on prend une machine multisplit elle consommera proportionnellement moins qu'un ensemble de multisplit.
Je rajouterai, si besoin est, qu'il est évident qu'une machine consommera plus par une température de -5°C que par +7°C.
Il y a beaucoup de personnes qui parlent sur les posts mais n'ont jamais mis les pieds sur un chantier ou effectué de dépannage.
Il y a d'ailleurs sur le marché beaucoup d'installateurs mais très peu de dépanneurs.
Perso en dépannage j'ai plus de 98% de cas résolu.
Cordialement.
27 février 2018 à 09:10

Bonjour,
Le split s'arrête complétement lorsque la machine va se mettre en mode dégivrage.
Ensuite le soufflage reprend.
Cordialement.
Le split s'arrête complétement lorsque la machine va se mettre en mode dégivrage.
Ensuite le soufflage reprend.
Cordialement.
27 février 2018 à 08:45

Bonjour,
Cela peut venir d'un manque de fluide, d'un problème électronique ou autre chose.
Il faut voir si dans l'unité extérieure le comportement des leds éteintes, clignotantes, fixes.
Cordialement.
Cela peut venir d'un manque de fluide, d'un problème électronique ou autre chose.
Il faut voir si dans l'unité extérieure le comportement des leds éteintes, clignotantes, fixes.
Cordialement.
27 février 2018 à 08:09

Bonsoir,
starlight il faut comparer ce qui est comparable, nombre de pièces, volumes, situation géographique, isolation et je pense que je dois en oublier.
Cordialement.
starlight il faut comparer ce qui est comparable, nombre de pièces, volumes, situation géographique, isolation et je pense que je dois en oublier.
Cordialement.
26 février 2018 à 19:46

Bonsoir,
Sur un multi on a ce que l'on appelle un débit de fuite.
Il s'agit d'une circulation de fluide dans toutes les unités mêmes si elles sont éteintes ou si elles ont atteint leur température.
Ce débit de fuite est suivant les machines entre 5 à 10% d'ouverture.
Donc il est possible que la machine tant qu'elle détecte une chaleur fuyarde suffisante dans une machine en route continue de la diffuser.
Le cas ne se pose pas sur un mono.
Cordialement.
Sur un multi on a ce que l'on appelle un débit de fuite.
Il s'agit d'une circulation de fluide dans toutes les unités mêmes si elles sont éteintes ou si elles ont atteint leur température.
Ce débit de fuite est suivant les machines entre 5 à 10% d'ouverture.
Donc il est possible que la machine tant qu'elle détecte une chaleur fuyarde suffisante dans une machine en route continue de la diffuser.
Le cas ne se pose pas sur un mono.
Cordialement.
26 février 2018 à 19:33

Bonsoir,
Normalement à la sortie du noise filter vous devriez avoir 230V en continu.
Attention si vous prenez la tension après le pont de diode et avant l'IPM là vous aurez du 340 à 360 alternatif.
Cordialement.
Normalement à la sortie du noise filter vous devriez avoir 230V en continu.
Attention si vous prenez la tension après le pont de diode et avant l'IPM là vous aurez du 340 à 360 alternatif.
Cordialement.
26 février 2018 à 17:06

Bonjour,
Si à la sortie de la noise filter pas de tension changez la carte.
Cordialement
Si à la sortie de la noise filter pas de tension changez la carte.
Cordialement
26 février 2018 à 14:28

Bonjour,
voilà en détail les contrôles a effectuer :
Vérifier si 230V continu sortie noise filter
Si non :
1/fusible hs à changer
2/ fusible OK carte noise filter à changer
Si oui :
Vérifier 230V continu entrée power board
Si non remplacer le réactor
Si oui vérifier control pc board normalement 325V attention en alternatif.
Non remplacer power board
Oui remplacer control pc board
Espérant que cela pourra vous servir.
Cordialement
voilà en détail les contrôles a effectuer :
Vérifier si 230V continu sortie noise filter
Si non :
1/fusible hs à changer
2/ fusible OK carte noise filter à changer
Si oui :
Vérifier 230V continu entrée power board
Si non remplacer le réactor
Si oui vérifier control pc board normalement 325V attention en alternatif.
Non remplacer power board
Oui remplacer control pc board
Espérant que cela pourra vous servir.
Cordialement
26 février 2018 à 10:54

Pas de problème, si je peux vous aider.
Cordialement.
Cordialement.
25 février 2018 à 20:35

Bonsoir.
Vos splits ont un comportement tout à fait normal, ils se mettent en haut en stand by lorsque la température est arrivée en mode chaud.
Cordialement.
Vos splits ont un comportement tout à fait normal, ils se mettent en haut en stand by lorsque la température est arrivée en mode chaud.
Cordialement.
25 février 2018 à 20:23

Bonjour,
Vous pouvez commander les volets avec vos télécommandes.
Cordialement.
Vous pouvez commander les volets avec vos télécommandes.
Cordialement.
25 février 2018 à 20:03

Bonsoir,
Vérifier que le fusible F64 sur la carte électronique n'est pas grillé.
Dans le cas contraire changer le moteur du ventilateur et la carte power board.
Cela vous reviendra nettement moins cher que de tout changer.
Cordialement.
Vérifier que le fusible F64 sur la carte électronique n'est pas grillé.
Dans le cas contraire changer le moteur du ventilateur et la carte power board.
Cela vous reviendra nettement moins cher que de tout changer.
Cordialement.
25 février 2018 à 19:36

Re,
Je peux essayer de vous aider.
Ouvrez l'unité extérieure et dites-moi comment sont les leds éclairées, éteintes, clignotantes.
Si clignotantes combien de fois.
Cordialement.
Je peux essayer de vous aider.
Ouvrez l'unité extérieure et dites-moi comment sont les leds éclairées, éteintes, clignotantes.
Si clignotantes combien de fois.
Cordialement.
25 février 2018 à 14:38