Bonjour,
Vous mentionnez :
"Double tube isolé 3/8-5/8- 20M M1"
Rassurez-moi vous n'avez pas 20 mètres de liaisons frigo ?
Cordialement.
Vous mentionnez :
"Double tube isolé 3/8-5/8- 20M M1"
Rassurez-moi vous n'avez pas 20 mètres de liaisons frigo ?
Cordialement.
15 février 2018 à 13:32

Bonjour,
Le fusible F64 fait partie de la carte noise filter, il se peut que la carte d'occasion est flashée la noise filter.
De ce fait il faudra changer à nouveau la noise filter et la power board.
Cordialement.
Le fusible F64 fait partie de la carte noise filter, il se peut que la carte d'occasion est flashée la noise filter.
De ce fait il faudra changer à nouveau la noise filter et la power board.
Cordialement.
13 février 2018 à 08:52

Bonsoir,
Oui effectivement si la PAC n'a pas été mise en service par une personne possédant son attestation de capacité, vous n'avez aucune garantie.
Cordialement.
Oui effectivement si la PAC n'a pas été mise en service par une personne possédant son attestation de capacité, vous n'avez aucune garantie.
Cordialement.
12 février 2018 à 19:56

Bonsoir PL,
Si vous avez une machine qui fournit en permanence de la chaleur et que vous avez les volets motorisés qui sont mis au milieu des gaines et que ceux-ci sont fermés, que va-t-il se passer ? Les gaines vont gonfler jusqu'à se percer.
Cordialement.
Si vous avez une machine qui fournit en permanence de la chaleur et que vous avez les volets motorisés qui sont mis au milieu des gaines et que ceux-ci sont fermés, que va-t-il se passer ? Les gaines vont gonfler jusqu'à se percer.
Cordialement.
12 février 2018 à 18:24

Bonjour,
Quel est le nombre des clignotements ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Quel est le nombre des clignotements ?
Cordialement.
maclimatisation.com
12 février 2018 à 07:14

Bonjour,
Non la PAR33 se branche directement sur l'unité intérieure. Les quatre fils sont phase, neutre, commande et terre.
Ils sont prévus pour du 230V.
Par ailleurs si vous n'avez jamais branché de gainable attention car vous risquez de griller des composants voire une carte électronique.
Si vous avez pris simplement des volets motorisés sans gestion via un module électronique, vous risquez d'avoir des problèmes à terme d'explosion des gaines.
Car si les volets sont défectueux ou restent fermés suite à un dysfonctionnement électrique ; le gainable sera commandé par la PAR33 en demande et enverra l'air chaud en permanence.
Donc comme dit avant voyez avec Airzone ou Delta dore.
Cordialement.
Non la PAR33 se branche directement sur l'unité intérieure. Les quatre fils sont phase, neutre, commande et terre.
Ils sont prévus pour du 230V.
Par ailleurs si vous n'avez jamais branché de gainable attention car vous risquez de griller des composants voire une carte électronique.
Si vous avez pris simplement des volets motorisés sans gestion via un module électronique, vous risquez d'avoir des problèmes à terme d'explosion des gaines.
Car si les volets sont défectueux ou restent fermés suite à un dysfonctionnement électrique ; le gainable sera commandé par la PAR33 en demande et enverra l'air chaud en permanence.
Donc comme dit avant voyez avec Airzone ou Delta dore.
Cordialement.
11 février 2018 à 17:46

Bonjour,
Déjà la commande principale est obligatoirement une filaire de la gamme PAR.
Ensuite il n'existe pas dans la gamme Mitsubishi Electric de commande de volet motorisé.
Vous devez passer par Airzone, Delta dore ou autres.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà la commande principale est obligatoirement une filaire de la gamme PAR.
Ensuite il n'existe pas dans la gamme Mitsubishi Electric de commande de volet motorisé.
Vous devez passer par Airzone, Delta dore ou autres.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 février 2018 à 16:27

Bonjour,
On va déjà voir la signification des codes.
E1 Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
E5 Surcharge du compresseur due à une quantité insuffisante de fluide, contact de connecteur défectueux, fuite de la vanne quatre voies
E6 Verrouillage / surintensité du compresseur
E7 Dysfonctionnement provoqué par le moteur de ventilateur de l'unité extérieure.
Donc en analysant l'ensemble je serais pour contrôler les résistances ohmiques du compresseur. Si celles-ci sont équilibrées donc OK, je changerai le ventilo et la carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
On va déjà voir la signification des codes.
E1 Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
E5 Surcharge du compresseur due à une quantité insuffisante de fluide, contact de connecteur défectueux, fuite de la vanne quatre voies
E6 Verrouillage / surintensité du compresseur
E7 Dysfonctionnement provoqué par le moteur de ventilateur de l'unité extérieure.
Donc en analysant l'ensemble je serais pour contrôler les résistances ohmiques du compresseur. Si celles-ci sont équilibrées donc OK, je changerai le ventilo et la carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 février 2018 à 13:00

Bonjour,
Possibilité d'un manque de fluide.
Faites intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Possibilité d'un manque de fluide.
Faites intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 février 2018 à 12:43

Bonjour,
Je pense que je vous ai eu au téléphone, la semaine dernière. Bref en lisant votre post il me vient une idée.
Est-ce que vos unités ne sont-elles pas en demande auto (symbole quatre flèches en carré ou trois en triangle) au lieu de chaud (symbole soleil). Car en demande chaud normalement aucune production de froid.
Par ailleurs ces machines sont prévues pour un dégivrage toutes les 45 à 50 minutes.
Pour savoir si vous avez un manque de fluide mettez toutes les unités en demande à fond en chaud et prenez la température après 15 minutes. Si vous avez environ 50°C pas de problème.
Si par contre vous avez 30/35°c voire moins, manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que je vous ai eu au téléphone, la semaine dernière. Bref en lisant votre post il me vient une idée.
Est-ce que vos unités ne sont-elles pas en demande auto (symbole quatre flèches en carré ou trois en triangle) au lieu de chaud (symbole soleil). Car en demande chaud normalement aucune production de froid.
Par ailleurs ces machines sont prévues pour un dégivrage toutes les 45 à 50 minutes.
Pour savoir si vous avez un manque de fluide mettez toutes les unités en demande à fond en chaud et prenez la température après 15 minutes. Si vous avez environ 50°C pas de problème.
Si par contre vous avez 30/35°c voire moins, manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 février 2018 à 12:36

Euh la doc c'est pas Mitsubishi Electric qui vous l'a fourni mais moi. 

06 février 2018 à 21:42

Bonsoir,
Ne jouez pas à l'apprenti sorcier, je vous ai déjà répondu via mon site, faites appel à un pro de votre secteur.
Sinon vous risquez de faire encore plus de dégâts et la facture sera encore plus salée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ne jouez pas à l'apprenti sorcier, je vous ai déjà répondu via mon site, faites appel à un pro de votre secteur.
Sinon vous risquez de faire encore plus de dégâts et la facture sera encore plus salée.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2018 à 19:59

Bonjour,
Acheter d'occasion un matériel de clim est déconseillé.
Par ailleurs il y a de gros problèmes de cartes électroniques sur les modèles Sanyo.
Et pour finir trouver un pro qui va prendre le risque de poser ce matériel, c'est pas gagné.
Si vous avez acheté ce produit à un pro demander lui de lui ramener et demander le remboursement car il n'avait pas le droit de vous le vendre conformément à la législation en vigueur, il risque une amende de 1500€.
Cordialement.
Acheter d'occasion un matériel de clim est déconseillé.
Par ailleurs il y a de gros problèmes de cartes électroniques sur les modèles Sanyo.
Et pour finir trouver un pro qui va prendre le risque de poser ce matériel, c'est pas gagné.
Si vous avez acheté ce produit à un pro demander lui de lui ramener et demander le remboursement car il n'avait pas le droit de vous le vendre conformément à la législation en vigueur, il risque une amende de 1500€.
Cordialement.
04 février 2018 à 09:15

Bonsoir,
Non ils sont intégrés uniquement dans la gamme LN ; pour les autres il faut toujours effectuer la même manipulation mais ils n'ont plus besoin de routeur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non ils sont intégrés uniquement dans la gamme LN ; pour les autres il faut toujours effectuer la même manipulation mais ils n'ont plus besoin de routeur.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 février 2018 à 18:50

Bonjour,
Le nouveau modèle Wi-Fi de Mitsubishi Electric, sorti en 2017, n'a plus besoin de routeur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le nouveau modèle Wi-Fi de Mitsubishi Electric, sorti en 2017, n'a plus besoin de routeur.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 février 2018 à 07:32

Bonjour Corbat,
C'est vous qui nous demandez de vous aider.
L'ensemble des intervenants essayent de comprendre pour vous aider.
Si vous ne voulez plus répondre libre à vous.
Cordialement.
C'est vous qui nous demandez de vous aider.
L'ensemble des intervenants essayent de comprendre pour vous aider.
Si vous ne voulez plus répondre libre à vous.
Cordialement.
29 janvier 2018 à 10:30

Bonjour,
Je rejoins PL, car si on vérifie la puissance nominale de votre installation vous avez pour le 50 4kW et pour le 35 2,800kW.
Sachant que vous perdrez en puissance en dessous d'une température extérieure de +7°C.
Par exemple si la température extérieure tombe à 0°C, le 50 fournira environ 3 kW et le 35 2kW.
Vous savez c'est comme sur une voiture ce n'est pas parce-que le compteur est gradué jusqu'à 250 que le véhicule peut atteindre cette vitesse. Il faut voir la puissance du moteur.
Là vous avez un moteur qui peut vous fournir 7,200w par +15°C, 6,800kW par +7°C, 5,200kW par 0°c, 4,400kW par -5°C, 4kW par -10°C et 3,800kW par -15°C.
Quelle est la superficie à traiter ? Est-ce qu'un bilan thermique a été effectué ?
Cordialement.
Je rejoins PL, car si on vérifie la puissance nominale de votre installation vous avez pour le 50 4kW et pour le 35 2,800kW.
Sachant que vous perdrez en puissance en dessous d'une température extérieure de +7°C.
Par exemple si la température extérieure tombe à 0°C, le 50 fournira environ 3 kW et le 35 2kW.
Vous savez c'est comme sur une voiture ce n'est pas parce-que le compteur est gradué jusqu'à 250 que le véhicule peut atteindre cette vitesse. Il faut voir la puissance du moteur.
Là vous avez un moteur qui peut vous fournir 7,200w par +15°C, 6,800kW par +7°C, 5,200kW par 0°c, 4,400kW par -5°C, 4kW par -10°C et 3,800kW par -15°C.
Quelle est la superficie à traiter ? Est-ce qu'un bilan thermique a été effectué ?
Cordialement.
29 janvier 2018 à 07:47

Bonjour,
Vous suivez le fil jusqu'à la carte, vous le débranchez puis le rebranchez.
Mais vous aurez probablement le moteur du ventilo voire la carte à changer.
Cordialement.
Vous suivez le fil jusqu'à la carte, vous le débranchez puis le rebranchez.
Mais vous aurez probablement le moteur du ventilo voire la carte à changer.
Cordialement.
29 janvier 2018 à 07:28

Bonsoir,
D'après les clignotements de l'UE 6 fois rouge et 7 fois vert soit la correspondance code erreur UE 67 cela signifie moteur ventilateur DC bloqué.
Vérifiez l'état du ventilateur et de la connectique du ventilateur sur la PCB.
Suivant le cas changer le moteur du ventilo et si cela persiste la carte PCB.
Cordialement.
maclimatisation.com
D'après les clignotements de l'UE 6 fois rouge et 7 fois vert soit la correspondance code erreur UE 67 cela signifie moteur ventilateur DC bloqué.
Vérifiez l'état du ventilateur et de la connectique du ventilateur sur la PCB.
Suivant le cas changer le moteur du ventilo et si cela persiste la carte PCB.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2018 à 19:58

Bonjour.
Déjà si c'est sous garantie normalement il aurait fallu que ce soit uniquement la maison qui a fait l'installation qui intervienne, car elle peut dire que quelqu'un y a touché et que ce n'est plus de leur ressort.
Par ailleurs comment le dépanneur a-t-il vérifié la charge de la machine, s'il a simplement posé les manos ce n'est pas bon.
Il faut impérativement récupérer le fluide et le peser.
Par ailleurs il y a des codes erreurs qui sont donnés par la machine par le clignotement de diode se situant sur les splits et sur le groupe extérieur et/ou un code erreur sur la télécommande.
Si c'est la même entreprise qui vous a vendu qui a fait l'installation pas de problème elle doit résoudre le défaut.
Si vous l'avez acheté sur internet et que c'est un sous traitant qui l'a monté, là bon courage car le monteur pourra dire que cela vient du matériel et le vendeur que cela vient de l'installation.
Cordialement.
Déjà si c'est sous garantie normalement il aurait fallu que ce soit uniquement la maison qui a fait l'installation qui intervienne, car elle peut dire que quelqu'un y a touché et que ce n'est plus de leur ressort.
Par ailleurs comment le dépanneur a-t-il vérifié la charge de la machine, s'il a simplement posé les manos ce n'est pas bon.
Il faut impérativement récupérer le fluide et le peser.
Par ailleurs il y a des codes erreurs qui sont donnés par la machine par le clignotement de diode se situant sur les splits et sur le groupe extérieur et/ou un code erreur sur la télécommande.
Si c'est la même entreprise qui vous a vendu qui a fait l'installation pas de problème elle doit résoudre le défaut.
Si vous l'avez acheté sur internet et que c'est un sous traitant qui l'a monté, là bon courage car le monteur pourra dire que cela vient du matériel et le vendeur que cela vient de l'installation.

Cordialement.
28 janvier 2018 à 09:19


Que voulez-vous faire modifier une des dernières technologies mise au point par des ingénieurs haut de gamme.
Si vos appareils vous font du chaud correctement laissez-les tranquilles.
Je doute que vos compétences dépassent celles des ingénieurs de Mitsubishi Electric.
Cordialement.
27 janvier 2018 à 21:47

Bonsoir,
Vous parlez de quel échangeur le 25 ou le 35 ?
Vous parlez de quel échangeur le 25 ou le 35 ?
27 janvier 2018 à 21:07

Bonsoir,
Oui a priori installation correctement dimensionnée et vous avez compris qu'il fallait empêcher l'air chaud de monter à l'étage.
Il faut choisir le mode de ventilation le mieux adapté à votre pièce, si c'est le mode auto profitez en car généralement ce n'est pas le cas. Dans ce cas vous pourrez profitez au mieux de votre clim.
Par ailleurs vous dites l'échangeur extérieur doit être trop juste. Quelle est la référence de ce groupe ? Est-ce un multi split ? Si oui quel est le volume traité par le fh25 ?
Je ne pense pas qu'il soit trop juste car il ne vous fournirait pas correctement le chauffage en dessous de 7°C et prendrait en givre.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui a priori installation correctement dimensionnée et vous avez compris qu'il fallait empêcher l'air chaud de monter à l'étage.
Il faut choisir le mode de ventilation le mieux adapté à votre pièce, si c'est le mode auto profitez en car généralement ce n'est pas le cas. Dans ce cas vous pourrez profitez au mieux de votre clim.
Par ailleurs vous dites l'échangeur extérieur doit être trop juste. Quelle est la référence de ce groupe ? Est-ce un multi split ? Si oui quel est le volume traité par le fh25 ?
Je ne pense pas qu'il soit trop juste car il ne vous fournirait pas correctement le chauffage en dessous de 7°C et prendrait en givre.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 janvier 2018 à 20:06

Bonsoir casimir isere,
Petits renseignements si cela peut vous aider.
La thermistance de dégivrage se situe en bas de votre groupe c'est la RT61.
En haut il y a la RT68 qui est la thermistance de température d'échangeur de chaleur de l'unité extérieure, vous avez sur le devant en bas la RT65 la thermistance de température extérieure, ensuite vous avez près du compresseur la RT62 la thermistance de la température de décharge.
Bref moi perso je ne toucherai pas à cette machine qui de base est une excellente machine.
Ce qu'il faut retenir c'est la chose essentielle à toutes installations c'est le dimensionnement correct de la puissance nécessaire.
Cordialement.
maclimatisation.com
Petits renseignements si cela peut vous aider.
La thermistance de dégivrage se situe en bas de votre groupe c'est la RT61.
En haut il y a la RT68 qui est la thermistance de température d'échangeur de chaleur de l'unité extérieure, vous avez sur le devant en bas la RT65 la thermistance de température extérieure, ensuite vous avez près du compresseur la RT62 la thermistance de la température de décharge.
Bref moi perso je ne toucherai pas à cette machine qui de base est une excellente machine.
Ce qu'il faut retenir c'est la chose essentielle à toutes installations c'est le dimensionnement correct de la puissance nécessaire.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 janvier 2018 à 18:09

Bonjour,
Les références des machines ?
Depuis combien de temps l'installation a été faite ?
Comportement des unités intérieures et extérieures ?
Les références des machines ?
Depuis combien de temps l'installation a été faite ?
Comportement des unités intérieures et extérieures ?
27 janvier 2018 à 14:37

Bonjour,
Je me pose une question peut-être inutile, quelle est la superficie de la pièce ?
Hauteur plafond ? Année de construction ?
Y a-t-il une ouverture permanente sur une autre pièce, porte simple ou double ? Y a-t-il des baies vitrées ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Je me pose une question peut-être inutile, quelle est la superficie de la pièce ?
Hauteur plafond ? Année de construction ?
Y a-t-il une ouverture permanente sur une autre pièce, porte simple ou double ? Y a-t-il des baies vitrées ?
Cordialement.
maclimatisation.com
27 janvier 2018 à 14:20

Bonjour,
Mettre la télécommande à l'arrêt.
Appuyer sur la touche menu (complètement à gauche).
Aller sur la 3ème page du menu général et sélectionner service et valider.
Entrer le mot de passe 9999 puis valider.
Dans le menu SAV aller sur réglages fonctions et valider.
Dans réglages fonctions vérifier ou mettre adresse ext sur 0 et n° unités sur tous et valider.
Déplacer le curseur sur mode 25 et choisir valeur 2 puis valider.
Pour revenir au menu général appuyer sur la touche retour.
Cordialement.
maclimatisation.com
Mettre la télécommande à l'arrêt.
Appuyer sur la touche menu (complètement à gauche).
Aller sur la 3ème page du menu général et sélectionner service et valider.
Entrer le mot de passe 9999 puis valider.
Dans le menu SAV aller sur réglages fonctions et valider.
Dans réglages fonctions vérifier ou mettre adresse ext sur 0 et n° unités sur tous et valider.
Déplacer le curseur sur mode 25 et choisir valeur 2 puis valider.
Pour revenir au menu général appuyer sur la touche retour.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 janvier 2018 à 10:56

Bonsoir,
Déjà je ne comprends pas la cohérence du devis Mitsubishi Electric. En effet :
Déjà au niveau de vos besoins 16kW de puissance nominale pour un salon de 85m², cela me paraît exagéré.
A part que vous ayez une hauteur de plafond de 5M et aucune isolation.
Multi MXZ 4D72 + 2 Splits 2 kW
Sachant que la puissance chaud nominale est 2 X 2,200 kW soit 4,400 kW.
A part si vous comptez rajouter une ou deux unités ultérieurement aucun intérêt.
Le modèle MXZ-2D53VA a les mêmes performances et naturellement beaucoup moins cher.
Mais perso je vous conseille vivement Mitsubishi Electric.
Mais prenez des avis d'autres pro qui posent dans votre secteur du Mitsubishi Electric, je pense que vous pourrez être surpris des calculs de vos besoins et de la grande différence de tarif.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà je ne comprends pas la cohérence du devis Mitsubishi Electric. En effet :
Déjà au niveau de vos besoins 16kW de puissance nominale pour un salon de 85m², cela me paraît exagéré.
A part que vous ayez une hauteur de plafond de 5M et aucune isolation.
Multi MXZ 4D72 + 2 Splits 2 kW
Sachant que la puissance chaud nominale est 2 X 2,200 kW soit 4,400 kW.
A part si vous comptez rajouter une ou deux unités ultérieurement aucun intérêt.
Le modèle MXZ-2D53VA a les mêmes performances et naturellement beaucoup moins cher.
Mais perso je vous conseille vivement Mitsubishi Electric.
Mais prenez des avis d'autres pro qui posent dans votre secteur du Mitsubishi Electric, je pense que vous pourrez être surpris des calculs de vos besoins et de la grande différence de tarif.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2018 à 19:02

Bonjour,
Mais cela a toujours été une évidence que sur un gros multi 16 kW de puissance chauffage, si l'on met une seule petite unité de 2kW cela consommera proportionnellement beaucoup plus.
En effet la machine va avoir à chauffer l'intégralité de son fluide afin de pouvoir donner du chaud à l'unité en demande.
Le fluide va passer dans toutes les unités, en très petite quantité dans les unités qui ne sont pas en demande (appelé aussi débit de fuite), et revenir au compresseur. Donc il va falloir chauffer l'intégralité du fluide dans les tuyauteries.
Pour ce qui est des clim de 1950 on avait un COP de 1 alors que là nous sommes à 3.
Par ailleurs on n'essaye jamais une clim les fenêtres ouvertes mais les fenêtres fermées à fond en demande chaud et au maxi de la ventilation et ce pendant environ 20 minutes. Alors qu'au début le 1er essai est uniquement pendant 10 minutes.
Restez dans le domaine où vous excellez l’électronique, l'électricité. Dans votre domaine chapeau mais pas en clim. Le fluide ne retourne pas sous phase liquide au compresseur mais en phase gazeuse. Sinon casse du compresseur par coup de liquide.
De plus cette installation doit avoir dans les 10 ans, quel entretien a-t-il été effectué dessus ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Mais cela a toujours été une évidence que sur un gros multi 16 kW de puissance chauffage, si l'on met une seule petite unité de 2kW cela consommera proportionnellement beaucoup plus.
En effet la machine va avoir à chauffer l'intégralité de son fluide afin de pouvoir donner du chaud à l'unité en demande.
Le fluide va passer dans toutes les unités, en très petite quantité dans les unités qui ne sont pas en demande (appelé aussi débit de fuite), et revenir au compresseur. Donc il va falloir chauffer l'intégralité du fluide dans les tuyauteries.
Pour ce qui est des clim de 1950 on avait un COP de 1 alors que là nous sommes à 3.
Par ailleurs on n'essaye jamais une clim les fenêtres ouvertes mais les fenêtres fermées à fond en demande chaud et au maxi de la ventilation et ce pendant environ 20 minutes. Alors qu'au début le 1er essai est uniquement pendant 10 minutes.
Restez dans le domaine où vous excellez l’électronique, l'électricité. Dans votre domaine chapeau mais pas en clim. Le fluide ne retourne pas sous phase liquide au compresseur mais en phase gazeuse. Sinon casse du compresseur par coup de liquide.
De plus cette installation doit avoir dans les 10 ans, quel entretien a-t-il été effectué dessus ?
Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2018 à 07:36

De plus vous avez un COP de 3. A savoir 3 fois moins de consommation que des radiateurs électriques.
21 janvier 2018 à 21:11

Bonsoir,
C'est spécial essayer un chauffage fenêtres ouvertes.
Pourquoi pas.
C'est spécial essayer un chauffage fenêtres ouvertes.

Pourquoi pas.

21 janvier 2018 à 20:58

Bonsoir,
Nous ne sommes pas défaitistes mais réalistes.
Bon courage quand même, mais n'oubliez pas mon premier post où deux solutions ne sont pas faisables à ce jour.
Nous ne sommes pas défaitistes mais réalistes.
Bon courage quand même, mais n'oubliez pas mon premier post où deux solutions ne sont pas faisables à ce jour.
20 janvier 2018 à 23:47

Re,
Si je pense à une surcharge de conso par rapport à l'abonnement c'est parce-que vous ne disjonctez pas de suite mais après quelques minutes.
Vous auriez un problème avec votre machine, hormis compresseur HS, vous disjoncteriez de suite.
Je dis hormis compresseur HS car votre machine est neuve donc peu de risque d'un compresseur en court jus.
De plus vous l'avez essayé en atelier et rien ne disjoncte.
Ou peut-être revoir la ligne électrique dédiée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si je pense à une surcharge de conso par rapport à l'abonnement c'est parce-que vous ne disjonctez pas de suite mais après quelques minutes.
Vous auriez un problème avec votre machine, hormis compresseur HS, vous disjoncteriez de suite.
Je dis hormis compresseur HS car votre machine est neuve donc peu de risque d'un compresseur en court jus.
De plus vous l'avez essayé en atelier et rien ne disjoncte.
Ou peut-être revoir la ligne électrique dédiée.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2018 à 18:18

Re,
C'est bien ce qu'il me semblait, cette PAC hors autre conso électrique demande un minimum de 5A au démarrage.
Faites donc le calcul des alimentations de la maison et comparer les à votre 500mA.
Est-ce un 10A, 15A, 30A, 45A, 60A ?
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est bien ce qu'il me semblait, cette PAC hors autre conso électrique demande un minimum de 5A au démarrage.
Faites donc le calcul des alimentations de la maison et comparer les à votre 500mA.
Est-ce un 10A, 15A, 30A, 45A, 60A ?
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2018 à 17:59

De rien si cela a pu vous aider.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2018 à 16:36

Bonjour,
Le groupe est alimenté en 230V et le compresseur en tri via un découpage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le groupe est alimenté en 230V et le compresseur en tri via un découpage.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2018 à 15:51

Re,
Si cela venait de votre machine ce serait le 30mA qui sauterait.
Si cela venait de votre machine ce serait le 30mA qui sauterait.
20 janvier 2018 à 14:23

Bonjour,
Et au moment où vous allez avoir à changer ne serait-ce que l'embrayage est-ce que vous investirez 1500€ ou réfléchir en sachant que le moteur est quand même fatigué, il aura quand très bien travaillé par rapport à d'autres marques. Après le coût des réparations risquent de s’enchaîner au fur et à mesure, biellettes de direction, triangle de suspension, pont de transmission etc.
Il est aujourd'hui interdit de faire un dépannage sur votre matériel s'il s'agit du circuit de fluide.
A ce jour je ne connais pas beaucoup de matériel de chauffage qui dure aussi longtemps.
En clim réversible deux marques Daikin ou Mitsubishi Electric et en chaudière une seule marque Frisquet.
Je ne crois pas trop à la désoxydation dans votre cas, mais cela ne coûte rien de le faire.
Bonne chance.
Cordialement.
maclimatisation.com
Et au moment où vous allez avoir à changer ne serait-ce que l'embrayage est-ce que vous investirez 1500€ ou réfléchir en sachant que le moteur est quand même fatigué, il aura quand très bien travaillé par rapport à d'autres marques. Après le coût des réparations risquent de s’enchaîner au fur et à mesure, biellettes de direction, triangle de suspension, pont de transmission etc.
Il est aujourd'hui interdit de faire un dépannage sur votre matériel s'il s'agit du circuit de fluide.
A ce jour je ne connais pas beaucoup de matériel de chauffage qui dure aussi longtemps.
En clim réversible deux marques Daikin ou Mitsubishi Electric et en chaudière une seule marque Frisquet.
Je ne crois pas trop à la désoxydation dans votre cas, mais cela ne coûte rien de le faire.
Bonne chance.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2018 à 13:13

Bonjour,
Si le modèle est un MXZ-6D122VA ou MXZ-6D122VA2 il existe sur l'unité extérieure la carte pc board sur lequel il y a une barrette de switch SW1 il suffit de mettre le switch 5 sur la position ON.
Cela diminuera le bruit de l'unité extérieure ainsi que sa puissance.
ATTENTION avant cette intervention disjoncter la machine du tableau électrique et attendre environ 10 minutes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si le modèle est un MXZ-6D122VA ou MXZ-6D122VA2 il existe sur l'unité extérieure la carte pc board sur lequel il y a une barrette de switch SW1 il suffit de mettre le switch 5 sur la position ON.
Cela diminuera le bruit de l'unité extérieure ainsi que sa puissance.
ATTENTION avant cette intervention disjoncter la machine du tableau électrique et attendre environ 10 minutes.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2018 à 11:43

Bonjour,
Comme le demande, à juste titre, Dom-Aom ; la marque et le modèle de votre installation.
Car suivant la puissance de votre machine est-ce que votre installation électrique n'est-elle surchargée par rapport à la puissance compteur ?
Car comme dit ci-dessus vous devez avoir normalement un 30mA par ligne de disjoncteur. Si le 30mA ne saute pas c'est soit le 500mA est défectueux soit surcharge circuit.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comme le demande, à juste titre, Dom-Aom ; la marque et le modèle de votre installation.
Car suivant la puissance de votre machine est-ce que votre installation électrique n'est-elle surchargée par rapport à la puissance compteur ?
Car comme dit ci-dessus vous devez avoir normalement un 30mA par ligne de disjoncteur. Si le 30mA ne saute pas c'est soit le 500mA est défectueux soit surcharge circuit.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2018 à 11:22

Re,
Veuillez trouver ci-dessous la façon de procéder aux contrôles.
Bon courage.
Cordialement.
maclimatisation.com
doublon 188667 3.2.1.manuel de maintenance utopia centrifuges inverter fr smfr.pdf
Veuillez trouver ci-dessous la façon de procéder aux contrôles.
Bon courage.
Cordialement.
maclimatisation.com
doublon 188667 3.2.1.manuel de maintenance utopia centrifuges inverter fr smfr.pdf
20 janvier 2018 à 11:09

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint la page en français.
Cordialement.
maclimatisation.com
3.2.1.manuel de maintenance utopia centrifuges inverter fr smfr.pdf
Veuillez trouver ci-joint la page en français.
Cordialement.
maclimatisation.com
3.2.1.manuel de maintenance utopia centrifuges inverter fr smfr.pdf
20 janvier 2018 à 10:34

Bonsoir,
Non je n'ai pas de schéma de ce groupe, mais généralement il suffit de démonter le capot supérieur pour accéder à la carte.
A effectuer naturellement s'il ne pleut pas.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non je n'ai pas de schéma de ce groupe, mais généralement il suffit de démonter le capot supérieur pour accéder à la carte.
A effectuer naturellement s'il ne pleut pas.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2018 à 18:00

Bonjour,
Dans un premier temps vérifier que toutes les unités sont bien dans le même mode à savoir chaud.
Si cela persiste allez sur le groupe extérieur et vérifier le clignotement des leds de la carte électronique.
Si vous avez 6 clignotements led rouge et 7 led verte il s'agit d'un défaut moteur ventilateur unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps vérifier que toutes les unités sont bien dans le même mode à savoir chaud.
Si cela persiste allez sur le groupe extérieur et vérifier le clignotement des leds de la carte électronique.
Si vous avez 6 clignotements led rouge et 7 led verte il s'agit d'un défaut moteur ventilateur unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2018 à 07:31

Bonjour,
Qu'appelez-vous fonctionne en cycle court, car si les unités se mettent en standby c'est que la température est atteinte. Donc rien de plus normal.
Dans les chambres pour éviter le nuisances sonores la nuit je conseille de mettre la ventilation en mode silence.
Pour votre info on parle de cycle pour l'unité extérieure. Un cycle court voudra dire que la machine se met en dégivrage rapidement. Est-ce le cas ?
Par ailleurs vous réchaufferez plus rapidement et tiendrez plus facilement la chaleur en bas en faisant fonctionner l'ensemble de vos splits. Sachez qu'en ne faisant fonctionner qu'un seul de 2,5 vous consommerez en permanence ce qui enlève l'avantage économique des systèmes inverter.
Cordialement.
maclimatisation.com
Qu'appelez-vous fonctionne en cycle court, car si les unités se mettent en standby c'est que la température est atteinte. Donc rien de plus normal.
Dans les chambres pour éviter le nuisances sonores la nuit je conseille de mettre la ventilation en mode silence.
Pour votre info on parle de cycle pour l'unité extérieure. Un cycle court voudra dire que la machine se met en dégivrage rapidement. Est-ce le cas ?
Par ailleurs vous réchaufferez plus rapidement et tiendrez plus facilement la chaleur en bas en faisant fonctionner l'ensemble de vos splits. Sachez qu'en ne faisant fonctionner qu'un seul de 2,5 vous consommerez en permanence ce qui enlève l'avantage économique des systèmes inverter.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2018 à 07:13

Bonsoir,
Comment pouvez-vous savoir que le fluide est OK. Il n'existe pas de jauge à fluide comme la jauge à carburant de votre voiture.
D'ailleurs votre voiture a quel âge ? vingt ans ? je ne pense pas.
Donc un peu de bon sens et faites marcher votre intelligence.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comment pouvez-vous savoir que le fluide est OK. Il n'existe pas de jauge à fluide comme la jauge à carburant de votre voiture.
D'ailleurs votre voiture a quel âge ? vingt ans ? je ne pense pas.
Donc un peu de bon sens et faites marcher votre intelligence.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 janvier 2018 à 20:50

Bonsoir,
Merci de dire le nombre éventuel des LED1 et 2 de l'unité extérieure ainsi que le nombre de clignotement de la led power de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Merci de dire le nombre éventuel des LED1 et 2 de l'unité extérieure ainsi que le nombre de clignotement de la led power de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 janvier 2018 à 17:55

Bonjour,
Il suffit de lire ma réponse qui était la première.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il suffit de lire ma réponse qui était la première.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 janvier 2018 à 13:37

Bonsoir,
Oui la réponse est valable, mais vous ne pourrez pas faire réparer votre clim car elle fonctionne au nR22, fluide désormais interdit.
Mais n'ayez aucun remord car elle a 22 ans. Durée de vie moyenne d'une clim environ 12 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui la réponse est valable, mais vous ne pourrez pas faire réparer votre clim car elle fonctionne au nR22, fluide désormais interdit.
Mais n'ayez aucun remord car elle a 22 ans. Durée de vie moyenne d'une clim environ 12 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 20:48

Re,
Non car déjà pas mal de choix dans l'existant et très très peu de demande sur du haut de gamme à performance moyenne.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non car déjà pas mal de choix dans l'existant et très très peu de demande sur du haut de gamme à performance moyenne.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 19:51