Bonjour,
Je suis frigoriste et mon voisin a eu le même problème que vous. À savoir que le défaut 918 correspond en réalité à un défaut BP (d'après la hotline Chaffoteaux). Autant dire que ce n'est pas bon signe. Pour le supprimer, il suffit de rentrer dans le menu technicien en appuyant les deux touches du thermostat pendant quelques secondes et rentrer le code 234. Ensuite, il faut aller dans le paramètre 17.17.1. et l'activer (en le mettant sur la valeur 1, je crois). Cela va réinitialiser la PAC. Et normalement, elle va pouvoir redémarrer.
Dans l'idéal, il faudrait pouvoir vérifier la charge de fluide frigo car un défaut BP n'apparaît pas par hasard (fuite, détendeur bloqué...). Pour ceux qui n'ont pas le matériel, vous pouvez mettre un coup de mille bulles sur les douilles et les valves Schrader du circuit frigo.
Personnellement, je ne trouve pas ces PAC d'une qualité extraordinaire mais bon, il en faut pour tous les portefeuilles. Et de plus, elles sont souvent posées par les boîtes à 1€ qui sont là pour vendre mais qui disparaissent très vite quand il faut les dépanner.
Si le circuit d'eau est froid lors de la remise en route, désactiver le mode green le temps que le circuit chauffe un peu pour éviter des défauts de dégivrage.
Ces conseils sont les miens et je ne suis pas expert en Chaffoteaux.
J'espère qu'ils vous seront utiles car les informations sur ce défaut sont rares sur le net.
Je suis frigoriste et mon voisin a eu le même problème que vous. À savoir que le défaut 918 correspond en réalité à un défaut BP (d'après la hotline Chaffoteaux). Autant dire que ce n'est pas bon signe. Pour le supprimer, il suffit de rentrer dans le menu technicien en appuyant les deux touches du thermostat pendant quelques secondes et rentrer le code 234. Ensuite, il faut aller dans le paramètre 17.17.1. et l'activer (en le mettant sur la valeur 1, je crois). Cela va réinitialiser la PAC. Et normalement, elle va pouvoir redémarrer.
Dans l'idéal, il faudrait pouvoir vérifier la charge de fluide frigo car un défaut BP n'apparaît pas par hasard (fuite, détendeur bloqué...). Pour ceux qui n'ont pas le matériel, vous pouvez mettre un coup de mille bulles sur les douilles et les valves Schrader du circuit frigo.
Personnellement, je ne trouve pas ces PAC d'une qualité extraordinaire mais bon, il en faut pour tous les portefeuilles. Et de plus, elles sont souvent posées par les boîtes à 1€ qui sont là pour vendre mais qui disparaissent très vite quand il faut les dépanner.
Si le circuit d'eau est froid lors de la remise en route, désactiver le mode green le temps que le circuit chauffe un peu pour éviter des défauts de dégivrage.
Ces conseils sont les miens et je ne suis pas expert en Chaffoteaux.
J'espère qu'ils vous seront utiles car les informations sur ce défaut sont rares sur le net.
07 décembre 2023 à 19:57