Bonjour.
Alors pour l'entretien je me suis toujours demandé comment ça pouvait coûter aussi cher pour passer si peu de temps : moins de 30 minutes.
- Le fond du corps de chauffe est-il déjà déposé tous les ans ?
Je n'ai pas l'impression.
- Le joint du récupérateur de condensat a-t-il déjà été remplacé ?
Je ne pense pas.
- Le brûleur est-il sorti tous les ans ?
Je ne pense pas.
- Combien de temps dure votre entretien ?
30 min à peu près.
- Avez-vous les tickets de contrôle et d'analyse de la combustion de votre brûleur (deux tickets par an) ?
Non seule une analyse du taux de CO dans la pièce est notée mais aucun appareil de mesure n'est renseigné.
A vrai dire j'ai tendance à faire confiance et comme la chaudière se trouve à la cave...
Est-ce que selon vous il est possible de régler le problème de fuite en enlevant le récupérateur et en remettant le joint en place ? et est-ce que cela n'est pas trop compliqué ?
Pour l'instant et en attendant la fin du confinement j'écope mais c'est contraignant...
Pour ce qui est du prestataire j'en suis à mon 2eme car je trouvais que le premier ne passait vraiment pas beaucoup de temps c'est dire...
Je ne sais pas si je peux dire un nom de société ici surtout si les prestations ne sont pas glorieuses.
Comment trouver un prestataire sérieux ? il y a une recette ?
Merci infiniment pour vos conseils.
Cordialement.
Alors pour l'entretien je me suis toujours demandé comment ça pouvait coûter aussi cher pour passer si peu de temps : moins de 30 minutes.
- Le fond du corps de chauffe est-il déjà déposé tous les ans ?
Je n'ai pas l'impression.
- Le joint du récupérateur de condensat a-t-il déjà été remplacé ?
Je ne pense pas.
- Le brûleur est-il sorti tous les ans ?
Je ne pense pas.
- Combien de temps dure votre entretien ?
30 min à peu près.
- Avez-vous les tickets de contrôle et d'analyse de la combustion de votre brûleur (deux tickets par an) ?
Non seule une analyse du taux de CO dans la pièce est notée mais aucun appareil de mesure n'est renseigné.
A vrai dire j'ai tendance à faire confiance et comme la chaudière se trouve à la cave...
Est-ce que selon vous il est possible de régler le problème de fuite en enlevant le récupérateur et en remettant le joint en place ? et est-ce que cela n'est pas trop compliqué ?
Pour l'instant et en attendant la fin du confinement j'écope mais c'est contraignant...
Pour ce qui est du prestataire j'en suis à mon 2eme car je trouvais que le premier ne passait vraiment pas beaucoup de temps c'est dire...
Je ne sais pas si je peux dire un nom de société ici surtout si les prestations ne sont pas glorieuses.

Comment trouver un prestataire sérieux ? il y a une recette ?
Merci infiniment pour vos conseils.
Cordialement.
21 mars 2020 à 18:17

Bonjour et merci d'avoir passé du temps à me répondre.
Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
EGC25 -0085CM0178 13-26 posée en octobre 2013
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
Oui
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Radiateurs
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui.
Elle est entretenue tous les ans le dernier entretien a été réalisé le 05/12/2019.
Le chauffagiste est passé pour réparer mais même si le code d'erreur n'est plus affiché, je m'inquiète car l'écoulement continue.
Il m'a dit avoir augmenté la puissance pour que les cochonneries partent mais qu'il faudrait refaire un nettoyage du corps de chauffe quand les mesures de confinement seraient terminée...
Je suis quasiment certain que c'est du condensat car la pression dans l'installation ne bouge pas.
Par contre je n'ai pas osé démonter le collecteur (la chose noire ?).
L'écoulement se produit près du siphon (flèche rouge).
Pour l'instant la chaudière fonctionne.
Les saletés dans le siphon semblent être plus une coloration dans le plastique.
Merci encore.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
EGC25 -0085CM0178 13-26 posée en octobre 2013
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
Oui
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Radiateurs
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui.
Elle est entretenue tous les ans le dernier entretien a été réalisé le 05/12/2019.
Le chauffagiste est passé pour réparer mais même si le code d'erreur n'est plus affiché, je m'inquiète car l'écoulement continue.
Il m'a dit avoir augmenté la puissance pour que les cochonneries partent mais qu'il faudrait refaire un nettoyage du corps de chauffe quand les mesures de confinement seraient terminée...
Je suis quasiment certain que c'est du condensat car la pression dans l'installation ne bouge pas.
Par contre je n'ai pas osé démonter le collecteur (la chose noire ?).
L'écoulement se produit près du siphon (flèche rouge).
Pour l'instant la chaudière fonctionne.
Les saletés dans le siphon semblent être plus une coloration dans le plastique.
Merci encore.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 mars 2020 à 17:40

Bonjour,
Nous avons une panne E36 sur note chaudière depuis hier.
Beaucoup d'eau s'accumule dans la partie basse de la chaudière. Je pense que c'est de la condensation.
C'est évidemment la mauvaise période pour une panne, surtout avec un enfant de 2 ans...
Malgré le passage du chauffagiste hier qui a réussi à la faire repartir en faisant un réglage et un bref nettoyage, celle-ci refait des siennes aujourd'hui en laissant s'écouler de l'eau de condensation.
Il m'a dit que c'est un problème récurrent et qu'il faudra faire un nettoyage poussé dans quelques mois.
Je précise que j'ai fait faire l'entretien il y a 4 mois et qu'elle a toujours bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui.
Une idée sur la marche à suivre ?
J'ai lu que ce problème été connu par la marque et que le corps de chauffe pouvait être changé gracieusement par la marque.
Comment faut-il s'y prendre ?
Merci.
Un papa en détresse.
Nous avons une panne E36 sur note chaudière depuis hier.
Beaucoup d'eau s'accumule dans la partie basse de la chaudière. Je pense que c'est de la condensation.
C'est évidemment la mauvaise période pour une panne, surtout avec un enfant de 2 ans...
Malgré le passage du chauffagiste hier qui a réussi à la faire repartir en faisant un réglage et un bref nettoyage, celle-ci refait des siennes aujourd'hui en laissant s'écouler de l'eau de condensation.
Il m'a dit que c'est un problème récurrent et qu'il faudra faire un nettoyage poussé dans quelques mois.
Je précise que j'ai fait faire l'entretien il y a 4 mois et qu'elle a toujours bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui.
Une idée sur la marche à suivre ?
J'ai lu que ce problème été connu par la marque et que le corps de chauffe pouvait être changé gracieusement par la marque.
Comment faut-il s'y prendre ?
Merci.
Un papa en détresse.