Bonjour,
Je possède une Installation pompe à chaleur Tecnibel PHRT125 FAC avec un module de chauffage MCE089ZAC raccordé en 220v mono depuis des années, je ne pouvais pas avoir la puissance nécessaire pour raccorder les trois résistances (disjonction intempestive), j’ai fini par prendre l’abonnement en 400v triphasé (5 kVa 25A pour commencer).
J’ai donc passé le module MCE8 en 400v sans problème.
Quant au compresseur et ventilateurs (encore en 220v actuellement) ils consomment suivant les cycles jusqu’à 25A sur une seule phase.
Pour son évolution en 400v tri en comparant les deux schémas électriques (230v/400v) dans la notice page 21, je note comme différences donc modifications.
Ajout contrôleur d’ordre de phase KA1
Suppression démarreur A2
Ajout contacteur compresseur KM2 (platine A1 bornes 21/22 et compresseur M2)
Commande compresseur (bornes 23/24).
Il y a t-il un oubli de ma part ou une autre modification complémentaire à effectuer ?
Je "bricole" pas mal et pourrai réaliser cette modification sans problèmes sauf avis contraire, ça évite également le remplacement d’une platine interface onéreuse si identique et évolutive.
Une toute autre question, sur le module de chauffage MCE8 : les résistances sont-elles sollicitées aléatoirement ou toujours dans le même ordre ? Point de vue puissance et usure est-il possible et intéressant de les permuter ?
J’espère avoir été assez clair et précis dans mes explications.
Merci d’avance pour le partage de vos connaissances.
Je possède une Installation pompe à chaleur Tecnibel PHRT125 FAC avec un module de chauffage MCE089ZAC raccordé en 220v mono depuis des années, je ne pouvais pas avoir la puissance nécessaire pour raccorder les trois résistances (disjonction intempestive), j’ai fini par prendre l’abonnement en 400v triphasé (5 kVa 25A pour commencer).
J’ai donc passé le module MCE8 en 400v sans problème.
Quant au compresseur et ventilateurs (encore en 220v actuellement) ils consomment suivant les cycles jusqu’à 25A sur une seule phase.
Pour son évolution en 400v tri en comparant les deux schémas électriques (230v/400v) dans la notice page 21, je note comme différences donc modifications.
Ajout contrôleur d’ordre de phase KA1
Suppression démarreur A2
Ajout contacteur compresseur KM2 (platine A1 bornes 21/22 et compresseur M2)
Commande compresseur (bornes 23/24).
Il y a t-il un oubli de ma part ou une autre modification complémentaire à effectuer ?
Je "bricole" pas mal et pourrai réaliser cette modification sans problèmes sauf avis contraire, ça évite également le remplacement d’une platine interface onéreuse si identique et évolutive.
Une toute autre question, sur le module de chauffage MCE8 : les résistances sont-elles sollicitées aléatoirement ou toujours dans le même ordre ? Point de vue puissance et usure est-il possible et intéressant de les permuter ?
J’espère avoir été assez clair et précis dans mes explications.
Merci d’avance pour le partage de vos connaissances.
30 novembre 2017 à 10:16