Passage au triphasé pompe à chaleur Tecnibel PHRT125 FAC
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19056
Question Forum Chauffage : Passage au triphasé pompe à chaleur Tecnibel PHRT125 FAC
Bonjour,
Je possède une Installation pompe à chaleur Tecnibel PHRT125 FAC avec un module de chauffage MCE089ZAC raccordé en 220v mono depuis des années, je ne pouvais pas avoir la puissance nécessaire pour raccorder les trois résistances (disjonction intempestive), j’ai fini par prendre l’abonnement en 400v triphasé (5 kVa 25A pour commencer).
J’ai donc passé le module MCE8 en 400v sans problème.
Quant au compresseur et ventilateurs (encore en 220v actuellement) ils consomment suivant les cycles jusqu’à 25A sur une seule phase.
Pour son évolution en 400v tri en comparant les deux schémas électriques (230v/400v) dans la notice page 21, je note comme différences donc modifications.
Ajout contrôleur d’ordre de phase KA1
Suppression démarreur A2
Ajout contacteur compresseur KM2 (platine A1 bornes 21/22 et compresseur M2)
Commande compresseur (bornes 23/24).
Il y a t-il un oubli de ma part ou une autre modification complémentaire à effectuer ?
Je "bricole" pas mal et pourrai réaliser cette modification sans problèmes sauf avis contraire, ça évite également le remplacement d’une platine interface onéreuse si identique et évolutive.
Une toute autre question, sur le module de chauffage MCE8 : les résistances sont-elles sollicitées aléatoirement ou toujours dans le même ordre ? Point de vue puissance et usure est-il possible et intéressant de les permuter ?
J’espère avoir été assez clair et précis dans mes explications.
Merci d’avance pour le partage de vos connaissances.
Je possède une Installation pompe à chaleur Tecnibel PHRT125 FAC avec un module de chauffage MCE089ZAC raccordé en 220v mono depuis des années, je ne pouvais pas avoir la puissance nécessaire pour raccorder les trois résistances (disjonction intempestive), j’ai fini par prendre l’abonnement en 400v triphasé (5 kVa 25A pour commencer).
J’ai donc passé le module MCE8 en 400v sans problème.
Quant au compresseur et ventilateurs (encore en 220v actuellement) ils consomment suivant les cycles jusqu’à 25A sur une seule phase.
Pour son évolution en 400v tri en comparant les deux schémas électriques (230v/400v) dans la notice page 21, je note comme différences donc modifications.
Ajout contrôleur d’ordre de phase KA1
Suppression démarreur A2
Ajout contacteur compresseur KM2 (platine A1 bornes 21/22 et compresseur M2)
Commande compresseur (bornes 23/24).
Il y a t-il un oubli de ma part ou une autre modification complémentaire à effectuer ?
Je "bricole" pas mal et pourrai réaliser cette modification sans problèmes sauf avis contraire, ça évite également le remplacement d’une platine interface onéreuse si identique et évolutive.
Une toute autre question, sur le module de chauffage MCE8 : les résistances sont-elles sollicitées aléatoirement ou toujours dans le même ordre ? Point de vue puissance et usure est-il possible et intéressant de les permuter ?
J’espère avoir été assez clair et précis dans mes explications.
Merci d’avance pour le partage de vos connaissances.
30 novembre 2017 à 10:16
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Passage au triphasé pompe à chaleur Tecnibel PHRT125 FAC
Invité

Et voici le lien de la notice, le schéma électrique page 21.
Pompe à chaleur Tecnibel PHRT125 FAC
Pompe à chaleur Tecnibel PHRT125 FAC
30 novembre 2017 à 13:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 2. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
- N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
- 3. Pompe à chaleur Mitsubishi Boro passage mode utilisateur en installateur
- N°15069 : Bonjour, j'ai une pompe à chaleur Mitsubishi module Boro et je ne sais pas comment faire pour revenir au menu installateur après être passé au menu utilisateur ? Merci pour vos réponses.
- 4. Coupler pompe à chaleur à chaudière fuel
- N°169 : Bonjour, je désire coupler une pompe à chaleur solaire ou air / eau à ma chaudière fuel 35kW, radiateur fonte alu. Peut-on me donner des schémas et des conseils ? Quel choix faire, j'habite dans le Gard (vallée du Rhône) ?...
- 5. Pompe à chaleur problème de chauffe
- N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
- 6. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 7. Alimentation pompe à chaleur pour géothermie
- N°1228 : Mon géothermicien me demande de prévoir un branchement en triphasé pour alimenter la PAC. Pour chauffer 217 mètres carrés, quels sont les avantages et les inconvénients, quelle incidence sur mon budget EDF ? Merci d'avance.
- 8. Réparateur pompe à chaleur
- N°6034 : Bonjour, Je recherche, urgent, un réparateur pour une PAC EMMETI EH 15. Installée il y a environ une année, par une défunte société, je ne trouve pas un Technicien compétent. Elle est en panne depuis 2 mois (elle se met...
- 9. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 10. Pompe à chaleur en défaut HP
- N°18392 : Bonjour, J'ai une pompe à chaleur Avenir énergie sol/ eau qui a 8 ans et qui se met en défaut HP. Le circulateur du circuit de chauffage était bouillant. J'ai donc arrêté la pompe, vidangé le circuit d'eau, démonté ce...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite