Bonjour.
Je dois préciser que l'installation a été faite par un professionnel qualifié RG2.
La chaudière a été réglée 2 fois successivement avec les appareils adéquats. Les paramètres qui en sont sortis sont conservés exceptés les 2 précisés plus haut et qui ont amené la suppression de l'alarme. Le top gaz également 2 fois !!!
Le tuyautage recontrôlé également 2 fois. Ni de pompe à chaleur ajoutés à la chaudière.
Je préciserais aussi que le gaz actuel sur le site est du 25 et non 20.
Le réseau électrique est normal en ligne direct. Il n'y a pas de chauffage au sol, ni de panneaux solaires.
Actuellement je n'ai plus d'alarme.
Bien cordialement.
Je dois préciser que l'installation a été faite par un professionnel qualifié RG2.
La chaudière a été réglée 2 fois successivement avec les appareils adéquats. Les paramètres qui en sont sortis sont conservés exceptés les 2 précisés plus haut et qui ont amené la suppression de l'alarme. Le top gaz également 2 fois !!!
Le tuyautage recontrôlé également 2 fois. Ni de pompe à chaleur ajoutés à la chaudière.
Je préciserais aussi que le gaz actuel sur le site est du 25 et non 20.
Le réseau électrique est normal en ligne direct. Il n'y a pas de chauffage au sol, ni de panneaux solaires.
Actuellement je n'ai plus d'alarme.
Bien cordialement.
08 février 2018 à 11:24

Nous avons vérifié avec le professionnel la majorité des points que vous avez eu la gentillesse de me communiquer.
On soupçonnait en effet un retour de gaz brûlés dans le tuyautage.
Celui-ci a été plus précisément contrôlé car son installation s'avère assez critique notamment la lèvre du joint.
Sans avoir détecté quoique ce soit d'anormal, nous avons décidé de pousser la vitesse minimale du ventilateur |P19] de 20 à 25 et la vitesse de rotation au démarrage [P21 de 25 à 40.
Cela fait un peu plus de 24 heures qu'elle tourne sans alarme. On croise les doigts.
Encore merci à tous.
Bien cordialement.
On soupçonnait en effet un retour de gaz brûlés dans le tuyautage.
Celui-ci a été plus précisément contrôlé car son installation s'avère assez critique notamment la lèvre du joint.
Sans avoir détecté quoique ce soit d'anormal, nous avons décidé de pousser la vitesse minimale du ventilateur |P19] de 20 à 25 et la vitesse de rotation au démarrage [P21 de 25 à 40.
Cela fait un peu plus de 24 heures qu'elle tourne sans alarme. On croise les doigts.
Encore merci à tous.
Bien cordialement.
06 février 2018 à 17:34

Bonjour.
Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich.
Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour.
Je sais que c'est un problème de 5 tentatives d'allumage.
J'ai bien vu que quelqu'un sur le site a été confronté à ce problème mais je n'ai pas vu de réponse constructive !
S'il se reconnaît pourrait-il me dire quelle en était la cause et comment il a résolu son problème ?
Bien cordialement.
Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich.
Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour.
Je sais que c'est un problème de 5 tentatives d'allumage.
J'ai bien vu que quelqu'un sur le site a été confronté à ce problème mais je n'ai pas vu de réponse constructive !
S'il se reconnaît pourrait-il me dire quelle en était la cause et comment il a résolu son problème ?
Bien cordialement.
04 février 2018 à 18:11