Bonjour et merci pour vos réponses,

Le problème est réglé, j'ai fait appel à mon chauffagiste hier car je ne pouvais attendre trop longtemps sans eau chaude: tongue
Il s'agissait en effet d'un problème de purge de la chaudière qui contenait trop d'air induisant un mauvais pompage de l'eau de chaudière vers le réchauffeur d'eau chaude sanitaire...
Le chauffagiste a exactement fait ce que vous avez préconisé, à savoir faire fuir de l'air par le purgeur (qui était un peu grippé par le temps) et en purgeant également l'air par la grosse vis de la pompe de circulation.
Je le saurai pour la prochaine fois lol

Merci pour vos conseils et bonne continuation.
02 août 2013 à 11:53
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude après vidange de la chaudière Viessmann vitorond 222

Bonjour,

J'ai effectué une vidange complète de mon installation de chauffage car je devais remplacer un robinet de radiateur qui fuyait...
Depuis mon opération sur l'installation je n'ai plus d'eau chaude sanitaire (ballon intégré à la chaudière)...

Je vous mets le mode opératoire avec lequel j'ai opéré à cette maintenance :
- j'ai mis ma chaudière hors tension
- j'ai ouvert les vis de purge des radiateurs placés les plus hauts dans la maison
- j'ai ouvert le robinet de vidange sur ma chaudière d'où s'est vidée toute l'eau de l'installation
- j'ai remplacé le robinet du radiateur qui fuyait
- j'ai ouvert la vanne d'eau reliée à la sortie chauffage de ma chaudière pour re-remplir le circuit de chauffage et la chaudière
- quand l'eau a commencé à couler au niveau des vis de purges des radiateurs les plus hauts j'ai coupé l'arrivée d'eau puis j'ai fermé les vis de purge (le circuit est normalement "rempli")
- j'ai ouvert à nouveau la vanne d'eau afin de mettre le circuit sous pression (mano à 2 bars)
- j'ai remis la chaudière sous tension, elle a démarré "normalement" ( pas de message d'erreur)
- voyant que l'eau du ballon devait être réchauffée le brûleur s'est mis en route faisant grimper la température de chaudière à 75 °C
- on entend la pompe ECS qui tourne
----> mais pas de production d'eau chaude.... sad

Grâce au manuel de la chaudière j'ai effectué quelques tests des relais pour les différents périphériques (pompe ECS, pompe chauffage, vanne mélangeuse motorisée) et tout semble fonctionner. Je ne comprends pas que la chaudière chauffe mais que l'eau ne soit pas envoyée dans le serpentin du ballon d'eau chaude vu que j'entends la pompe (les tuyaux qui relient la chaudière au serpentin du ballon ne sont pas chaud) :/

J'en profite également pour demander le rôle de la vanne motorisée dans mon installation. smile
Merci d'avance.
31 juillet 2013 à 01:56
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude après vidange de la chaudière Viessmann vitorond 222