Problème température eau chaudière Saunier Duval ThemaPlus C25E
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18498
Question Forum Chauffage : Problème température eau chaudière Saunier Duval ThemaPlus C25E
Bonjour à tous.
J'ai refait entièrement le réseau d'eau (chauffage + eau chaude sanitaire) avec du PER, mais je réutilise la chaudière ThemaPlus C25E et l'ensemble des radiateurs type Lamella de l'ancien propriétaire.
Ces deux éléments ont quelques heures de vol, surtout les radiateurs qui sont encore plus vieux de la chaudière (probablement quelques dizaines d'années).
Depuis quelques semaines, lorsque je prends une douche ou que je tire de l'eau chaude au robinet, l'eau arrive chaude quelques minutes, mais devient très vite tiède (32°C max).
J'ai vérifié, le brûleur marche bien pendant que je tire de l'eau chaude.
J'ai regardé la couleur de l'eau en ouvrant le robinet de vidange, elle est parfaitement claire et transparente.
La société qui entretient ma chaudière est passée et m'a dit qu'il faut changer l'échangeur à plaque de la chaudière, qui est apparemment entartrée.
Et que l'échangeur s'entartre généralement en 5-6 ans...
Je veux bien croire que cela vient de là, mais pourrait-il y avoir d'autres causes que l'entartrage de l'échangeur ?
Est-ce que la pose d'un désemboueur magnétique type "Sentinel Eliminator" pourrait améliorer le problème ?
Quelqu'un a-t-il déjà posé un tel désemboueur magnétique ?
Quelle marque, et quelle efficacité à court, moyen terme ?
Y a t-il d'autres solutions pour résoudre ce problème ?
4 - Est-ce qu'un échangeur à plaque peut s'entartrer ou s'embouer au bout de 3/4 ans sur une installation "récente".
Merci.
J'ai refait entièrement le réseau d'eau (chauffage + eau chaude sanitaire) avec du PER, mais je réutilise la chaudière ThemaPlus C25E et l'ensemble des radiateurs type Lamella de l'ancien propriétaire.
Ces deux éléments ont quelques heures de vol, surtout les radiateurs qui sont encore plus vieux de la chaudière (probablement quelques dizaines d'années).
Depuis quelques semaines, lorsque je prends une douche ou que je tire de l'eau chaude au robinet, l'eau arrive chaude quelques minutes, mais devient très vite tiède (32°C max).
J'ai vérifié, le brûleur marche bien pendant que je tire de l'eau chaude.
J'ai regardé la couleur de l'eau en ouvrant le robinet de vidange, elle est parfaitement claire et transparente.
La société qui entretient ma chaudière est passée et m'a dit qu'il faut changer l'échangeur à plaque de la chaudière, qui est apparemment entartrée.
Et que l'échangeur s'entartre généralement en 5-6 ans...
Je veux bien croire que cela vient de là, mais pourrait-il y avoir d'autres causes que l'entartrage de l'échangeur ?
Est-ce que la pose d'un désemboueur magnétique type "Sentinel Eliminator" pourrait améliorer le problème ?
Quelqu'un a-t-il déjà posé un tel désemboueur magnétique ?
Quelle marque, et quelle efficacité à court, moyen terme ?
Y a t-il d'autres solutions pour résoudre ce problème ?
4 - Est-ce qu'un échangeur à plaque peut s'entartrer ou s'embouer au bout de 3/4 ans sur une installation "récente".
Merci.
20 janvier 2017 à 11:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème température eau chaudière Saunier Duval ThemaPlus C25E
Bonjour,
Un échangeur peut se boucher si l'eau est vraiment calcaire.
Vous dites que vous avez refait votre réseau d'eau, n'avez-vous pas modifié le débit d'eau avec le diamètre des tuyaux ?
Baisser le débit d'eau au niveau du robinet pour faire un essai, voir si la température augmente.
Un échangeur peut se boucher si l'eau est vraiment calcaire.
Vous dites que vous avez refait votre réseau d'eau, n'avez-vous pas modifié le débit d'eau avec le diamètre des tuyaux ?
Baisser le débit d'eau au niveau du robinet pour faire un essai, voir si la température augmente.
23 janvier 2017 à 17:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème température eau chaudière Saunier Duval ThemaPlus C25E
Bonjour,
J'attends un devis pour changer l'échangeur à plaque de ma chaudière... je vous posterai le montant lorsque je le recevrai pour savoir si ce devis est correct à vos yeux.
Cordialement.
D.
J'attends un devis pour changer l'échangeur à plaque de ma chaudière... je vous posterai le montant lorsque je le recevrai pour savoir si ce devis est correct à vos yeux.
Cordialement.
D.
02 février 2017 à 14:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Problème température eau chaudière Saunier Duval ThemaPlus C25E
Invité

Bonjour.
J'ai reçu le devis pour changer l'échangeur sanitaire 12 plaques de ma chaudière Saunier Duval ThemaPlus C25E.
Montant : 179,60€ TTC.
Les travaux ont été effectués. Échangeur remplacé.
Problème... TOUJOURS LA !!!
Ce n'était donc pas cette pièce qui était en cause.
Mêmes causes, mêmes effets.
J'ai de l'eau qui sort tiède au max 30° et qui se refroidit vite, même quand je pousse le thermostat.
Mon plombier n'arrive pas à trouver d'où vient le problème, car la chaudière semble fonctionner nominalement (pas de code d'erreur) donc si vous avez des idées, je suis preneur...
Merci pour votre aide.
J'ai reçu le devis pour changer l'échangeur sanitaire 12 plaques de ma chaudière Saunier Duval ThemaPlus C25E.
Montant : 179,60€ TTC.
Les travaux ont été effectués. Échangeur remplacé.
Problème... TOUJOURS LA !!!

Mêmes causes, mêmes effets.
J'ai de l'eau qui sort tiède au max 30° et qui se refroidit vite, même quand je pousse le thermostat.
Mon plombier n'arrive pas à trouver d'où vient le problème, car la chaudière semble fonctionner nominalement (pas de code d'erreur) donc si vous avez des idées, je suis preneur...
Merci pour votre aide.
03 mars 2017 à 18:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème température eau chaudière Saunier Duval ThemaPlus C25E
Bonjour,
La cause de la panne a finalement été trouvée (enfin !).
C'était l'axe du moteur de la vanne 3 voies qui s'était désolidarisé !
Changement de la vanne 3 voies (250€) et problème réglé !!!
La cause de la panne a finalement été trouvée (enfin !).
C'était l'axe du moteur de la vanne 3 voies qui s'était désolidarisé !
Changement de la vanne 3 voies (250€) et problème réglé !!!

12 avril 2017 à 10:34