Profil du membre Pistacha
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Pistacha sur le forum Chauffage

a posté 9 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour,
Normalement il suffit d'ouvrir le robinet jusqu'à la pression souhaitée.
Je pense que le mieux c'est chaudière éteinte.
Normalement il suffit d'ouvrir le robinet jusqu'à la pression souhaitée.
Je pense que le mieux c'est chaudière éteinte.
06 janvier 2017 à 10:10

Ô fait : il y a bien des purgeurs manuels au niveau des radiateurs.
06 janvier 2017 à 08:05

Bonjour
*** " à propos du PER s'il a été passé en vrac dans le faux plafond;) "
Magnifique ! Votre expression décrit exactement comment le truc a été installé !!!
Maintenant que j'y pense, à un moment il a fallu éviter un chaînage béton : c'est la définition d'une contre-pente non ?
Plus j'y pense plus je crois que c'est LE problème. Mais alors quelle pourrait être la solution ?
Parce que là j'avoue être un peu désemparé.
Et Encore MERCI de prendre le temps de comprendre et guider un néophyte !!!
*** " à propos du PER s'il a été passé en vrac dans le faux plafond;) "
Magnifique ! Votre expression décrit exactement comment le truc a été installé !!!
Maintenant que j'y pense, à un moment il a fallu éviter un chaînage béton : c'est la définition d'une contre-pente non ?
Plus j'y pense plus je crois que c'est LE problème. Mais alors quelle pourrait être la solution ?
Parce que là j'avoue être un peu désemparé.
Et Encore MERCI de prendre le temps de comprendre et guider un néophyte !!!
06 janvier 2017 à 07:58

De retour après une journée d'expérimentation !
J'ai réussi à fermer 5 des 7 radiateurs du premier étage.
J'ai mis le circulateur au maximum, vitesse 3.
Après 3 heures : le RdC est à 15,8°C... on a gagné 0,2...
Une autre idée ?
L'histoire du purgeur me turlupine : est-ce un appareillage obligatoire ?
Parce que j'en suis certain cela n'a pas été installé ! Et où l'installer ?
Merci de vos suggestions.
J'ai réussi à fermer 5 des 7 radiateurs du premier étage.
J'ai mis le circulateur au maximum, vitesse 3.
Après 3 heures : le RdC est à 15,8°C... on a gagné 0,2...
Une autre idée ?
L'histoire du purgeur me turlupine : est-ce un appareillage obligatoire ?
Parce que j'en suis certain cela n'a pas été installé ! Et où l'installer ?
Merci de vos suggestions.
05 janvier 2017 à 18:31

Merci de votre réponse.
Je suis catégorique, ayant assisté à l'installation de l'extension : pas de purgeur automatique installé (d'ailleurs c'est quoi ? J'imagine un appareillage supplémentaire), uniquement les 2 nourrices côte à côte, plus les tuyaux vers les 5 radiateurs.
Le gars était juste un copain plombier qui voulait bien aider...
Je vais tenter votre idée. Malheureusement, à cette occasion je m'aperçois que les robinets thermostatiques du haut sont tous HS !!!
Bref, je vais illico chez Leroy Merlin.
Hier soir, j'ai passé la vitesse du circulateur de 3 à 2.
Je sais pas si c'est lié, aujourd'hui la température est de 15,6 contre 14,4 hier.
À moins que c'est le soleil d'aujourd'hui !!!
En tout cas merci de rester connecté je vous tiens au courant des suites.
N. B. : c'est quoi une contrepente du PER ?
Je suis catégorique, ayant assisté à l'installation de l'extension : pas de purgeur automatique installé (d'ailleurs c'est quoi ? J'imagine un appareillage supplémentaire), uniquement les 2 nourrices côte à côte, plus les tuyaux vers les 5 radiateurs.
Le gars était juste un copain plombier qui voulait bien aider...
Je vais tenter votre idée. Malheureusement, à cette occasion je m'aperçois que les robinets thermostatiques du haut sont tous HS !!!

Hier soir, j'ai passé la vitesse du circulateur de 3 à 2.
Je sais pas si c'est lié, aujourd'hui la température est de 15,6 contre 14,4 hier.
À moins que c'est le soleil d'aujourd'hui !!!

En tout cas merci de rester connecté je vous tiens au courant des suites.
N. B. : c'est quoi une contrepente du PER ?
05 janvier 2017 à 12:06

Citation :Non pas vraiment. C'est une partie de la maison que j'utilise peu. Je crois que c'est un truc qui traîne depuis au moins 2 ans...
C'est venu d'un coup ?....
Citation :Non, le désembouage est une tentative pour régler le problème. Cela a permis de redémarrer un radiateur, mais il reste froid vers le bas.
Avant votre désembouage ?... Après ?...
Citation :Difficile. La tuyauterie a été entièrement en capsule dans le doublage du plafond. Mais je m'en souviens : c'était du PER bleu de 12 peut-être. Il est vrai que le tuyau du radiateur le + éloigné doit être de presque 10m.
Une photo des nourrices et de leur raccordement sur les tuyaux principaux pourraient éventuellement être utile.
Citation :Non. C'est de l'acier (ou galva? ) de 1 pouce. L'ancienne installation est composée de radiateurs en fonte.
Au rdc tuyauteries cuivre ?
Encore merci de votre aide !
04 janvier 2017 à 23:14

Bonjour.
Voilà : Il y a une dizaine d'années j'ai demandé à un copain plombier d'installer une extension du chauffage central pour aménager mon rez-de-chaussée anciennement garage en un 3 pièces.
La chaudière étant au RdC, il y a tout le long de la maison dans le plafond du RdC, 2 gros tuyaux 1 pouce aller et retour pour le chauffage de la maison essentiellement au 1er donc.
Il a installé une nourrice de 5 sur chaque, pour alimenter les 5 nouveaux radiateurs.
Les nourrices dans le plafond donc, les tuyaux descendent vers les radiateurs.
Cela a plutôt fonctionné jusqu'à maintenant. mais aujourd'hui c'est la catastrophe alors qu'il fait 20 degrés sur le circuit normal, au premier donc, il fait 14 degrés dans l'appartement du bas.
2 radiateurs restent froids, les autres seul le haut est chaud.
J'ai bien fait un désembouage par moi-même, mais seule la partie haute d'un radiateur est un peu chaude.
Alors, quel est le problème ? Est-ce le circulateur qui n'est pas suffisamment puissant ?
Un désembouage imparfait ? (pourtant j'ai démonté les radiateurs, et faire circuler l'eau claire).
Faut-il rajouter un circulateur au niveau des nourrices ?
Mon installation : chaudière fioul Buderus G205, circulateur Grundfos 25/60, vanne mélangeuse 3 voies.
Merci pour vos avis éclairés et experts !!!
Voilà : Il y a une dizaine d'années j'ai demandé à un copain plombier d'installer une extension du chauffage central pour aménager mon rez-de-chaussée anciennement garage en un 3 pièces.
La chaudière étant au RdC, il y a tout le long de la maison dans le plafond du RdC, 2 gros tuyaux 1 pouce aller et retour pour le chauffage de la maison essentiellement au 1er donc.
Il a installé une nourrice de 5 sur chaque, pour alimenter les 5 nouveaux radiateurs.
Les nourrices dans le plafond donc, les tuyaux descendent vers les radiateurs.
Cela a plutôt fonctionné jusqu'à maintenant. mais aujourd'hui c'est la catastrophe alors qu'il fait 20 degrés sur le circuit normal, au premier donc, il fait 14 degrés dans l'appartement du bas.
2 radiateurs restent froids, les autres seul le haut est chaud.
J'ai bien fait un désembouage par moi-même, mais seule la partie haute d'un radiateur est un peu chaude.
Alors, quel est le problème ? Est-ce le circulateur qui n'est pas suffisamment puissant ?
Un désembouage imparfait ? (pourtant j'ai démonté les radiateurs, et faire circuler l'eau claire).
Faut-il rajouter un circulateur au niveau des nourrices ?
Mon installation : chaudière fioul Buderus G205, circulateur Grundfos 25/60, vanne mélangeuse 3 voies.
Merci pour vos avis éclairés et experts !!!
04 janvier 2017 à 16:35

Merci pour votre réponse Biondo !
Je vais tester ce ouiquinde. J'avais hésité car j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas arrêter un radiateur.
Et à propos de l'eau qui coule quand je dégomme le circulateur ? Parce que ça coule vraiment et non stop !!! Ne s'arrête que quand la vis est remise, après avoir purgé le circulateur.
Merci.
Je vais tester ce ouiquinde. J'avais hésité car j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas arrêter un radiateur.
Et à propos de l'eau qui coule quand je dégomme le circulateur ? Parce que ça coule vraiment et non stop !!! Ne s'arrête que quand la vis est remise, après avoir purgé le circulateur.
Merci.
18 novembre 2016 à 18:42

Bonjour à tous.
D'abord mon installation. Très grande maison 3 niveaux, 18 pièces 26 radiateurs.
En détails.
RdC : 7 pièces 11 radiateurs.
Étage 1 : 9 pièces 12 radiateurs.
Étage 2 : 3 pièces 3 radiateurs.
La chaudière se trouve à l'extrémité sud, dans un entresol à 80cm au dessus du RdC.
Un deuxième circulateur se trouve côté nord entre Étage 1 et Étage 2, et est posé à l'envers ! (C'est à dire que le flux est dirigé vers le bas ! ).
Là chaudière est un AR Therm, installée il y a 15 ans. ECS désactivé. Pas de régulation.
Question :
Là consommation de fioul est de plus de 30 litres par jour ! Sachant que nous ne sommes plus que 4, que mes parents personnes âgées ne sont pas à l'aise à moins de 20°C. Si je ferme la moitié des radiateurs, dans les pièces vides par exemple, puis-je espérer une diminution de moitié de ma consommation ??? Tout en gardant le confort dans les pièces habitées.
Merci de vos avis experts et avisés !!!
D'abord mon installation. Très grande maison 3 niveaux, 18 pièces 26 radiateurs.
En détails.
RdC : 7 pièces 11 radiateurs.
Étage 1 : 9 pièces 12 radiateurs.
Étage 2 : 3 pièces 3 radiateurs.
La chaudière se trouve à l'extrémité sud, dans un entresol à 80cm au dessus du RdC.
Un deuxième circulateur se trouve côté nord entre Étage 1 et Étage 2, et est posé à l'envers ! (C'est à dire que le flux est dirigé vers le bas ! ).
Là chaudière est un AR Therm, installée il y a 15 ans. ECS désactivé. Pas de régulation.
Question :
Là consommation de fioul est de plus de 30 litres par jour ! Sachant que nous ne sommes plus que 4, que mes parents personnes âgées ne sont pas à l'aise à moins de 20°C. Si je ferme la moitié des radiateurs, dans les pièces vides par exemple, puis-je espérer une diminution de moitié de ma consommation ??? Tout en gardant le confort dans les pièces habitées.
Merci de vos avis experts et avisés !!!
18 novembre 2016 à 12:36
