Question Forum Chauffage : Chauffage géothermie problème température
Bonjour
J'ai un chauffage géothermie au sol, 4 compresseurs sur 4 zones de marque Enalsa.
J'ai fait remplacer mes sondes de températures par des thermostats d'ambiance.
J'ai un souci avec un thermostat qui se trouve dans mon salon, celui ci se déclenche lorsque la température est 1 voire 1,5 degrés en dessous de la température demandée.
Je vous remercie d'avance.
Cordialement.
J'ai un chauffage géothermie au sol, 4 compresseurs sur 4 zones de marque Enalsa.
J'ai fait remplacer mes sondes de températures par des thermostats d'ambiance.
J'ai un souci avec un thermostat qui se trouve dans mon salon, celui ci se déclenche lorsque la température est 1 voire 1,5 degrés en dessous de la température demandée.
Je vous remercie d'avance.
Cordialement.
11 novembre 2021 à 21:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage géothermie problème température
Bonjour,
La première chose est que l'on ne régule pas un plancher chauffant par des thermostats d'ambiance mais plutôt par une sonde extérieure et en complément avec des sondes d'ambiance.
Dans un deuxième temps quels étaient le type, le modèle, la marque de vos anciennes sondes ?
Quel est le type, le modèle et la marque de vos thermostats d'ambiance ?
Sur quoi agissent-ils :
- Compresseur ?
- Vanne de zone ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
La première chose est que l'on ne régule pas un plancher chauffant par des thermostats d'ambiance mais plutôt par une sonde extérieure et en complément avec des sondes d'ambiance.
Dans un deuxième temps quels étaient le type, le modèle, la marque de vos anciennes sondes ?
Quel est le type, le modèle et la marque de vos thermostats d'ambiance ?
Sur quoi agissent-ils :
- Compresseur ?
- Vanne de zone ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 novembre 2021 à 13:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage géothermie problème température
Bonjour VETC et merci de m'avoir répondu.
Pour info l'entreprise qui m'a posé le chauffage est Enalsa.
Je n'ai pas de sonde extérieure, ils m'ont dit que ce n'est pas fiable.
J'avais des sondes de température à 4 endroits de ma maison (intérieur) commandée par une console qui était dans mon couloir, j'ai eu des soucis avec la carte électronique et le technicien a décidé de mettre des thermostats d'ambiance car c'était plus fiable, la marque Siemens.
Enalsa a déposé le bilan il y a quelques années déjà, ce sont les anciens techniciens qui s'occupent du SAV et entretien, il y en a dans chaque région de France.
Les anciens compresseurs étaient des LG c'est ce qui a couté leur perte en partie car ils chauffaient et avaient tendance à prendre feu parfois.
Les miens ont été changé par des Danfoss, leur marque d'origine et de surcroit fiable.
Cordialement.
Pour info l'entreprise qui m'a posé le chauffage est Enalsa.
Je n'ai pas de sonde extérieure, ils m'ont dit que ce n'est pas fiable.
J'avais des sondes de température à 4 endroits de ma maison (intérieur) commandée par une console qui était dans mon couloir, j'ai eu des soucis avec la carte électronique et le technicien a décidé de mettre des thermostats d'ambiance car c'était plus fiable, la marque Siemens.
Enalsa a déposé le bilan il y a quelques années déjà, ce sont les anciens techniciens qui s'occupent du SAV et entretien, il y en a dans chaque région de France.
Les anciens compresseurs étaient des LG c'est ce qui a couté leur perte en partie car ils chauffaient et avaient tendance à prendre feu parfois.
Les miens ont été changé par des Danfoss, leur marque d'origine et de surcroit fiable.
Cordialement.
18 novembre 2021 à 16:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage géothermie problème température
Bonjour,
Visiblement vous n'avez pas à faire à des flèches, ces techniciens ne connaissent ni les normes ni le DTU qui impose une régulation climatique en fonction de la température extérieure sur les plancher chauffant ainsi que de respecter les règles suivantes :
- Température de circulation du fluide dans le plancher chauffant inférieure à 50°C,
- Mise en place d'une sécurité de surchauffe à réarmement manuel réglée à 55°C,
- Respecter une température résiduelle de dalle (température de surface) inférieure à 28°C,
La régulation d'un plancher chauffant par la température ambiante uniquement est une faute grave, le fait d'utiliser de simple thermostats d'ambiance en est une autre : du grand n'importe quoi !!!
Normal que cette entreprise n'existe plus et c'est tant mieux.
Pouvez-vous nous préciser la marque et le modèle de vos thermostats d'ambiance ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Visiblement vous n'avez pas à faire à des flèches, ces techniciens ne connaissent ni les normes ni le DTU qui impose une régulation climatique en fonction de la température extérieure sur les plancher chauffant ainsi que de respecter les règles suivantes :
- Température de circulation du fluide dans le plancher chauffant inférieure à 50°C,
- Mise en place d'une sécurité de surchauffe à réarmement manuel réglée à 55°C,
- Respecter une température résiduelle de dalle (température de surface) inférieure à 28°C,
La régulation d'un plancher chauffant par la température ambiante uniquement est une faute grave, le fait d'utiliser de simple thermostats d'ambiance en est une autre : du grand n'importe quoi !!!
Normal que cette entreprise n'existe plus et c'est tant mieux.
Pouvez-vous nous préciser la marque et le modèle de vos thermostats d'ambiance ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
19 novembre 2021 à 17:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Chauffage géothermie problème température
Bonjour
C'était une bonne entreprise mais à force de jouer avec le feu ils ont fini par se brûler... en fin bref...
Je n'ai pas trouvé la référence sur les factures mais si je me base à mes recherches je suppose que ça doit être le Siemens RDH 100.
C'est pas évident de trouver des chauffagistes connaissant ce système de chauffage sur la région de Valence (Drôme).
Que me conseillez-vous ?
Je dois remettre des sondes ou d'autres thermostats et si oui lesquels ???
Cordialement.
C'était une bonne entreprise mais à force de jouer avec le feu ils ont fini par se brûler... en fin bref...
Je n'ai pas trouvé la référence sur les factures mais si je me base à mes recherches je suppose que ça doit être le Siemens RDH 100.
C'est pas évident de trouver des chauffagistes connaissant ce système de chauffage sur la région de Valence (Drôme).
Que me conseillez-vous ?
Je dois remettre des sondes ou d'autres thermostats et si oui lesquels ???
Cordialement.
20 novembre 2021 à 14:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
- N°5454 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur de type France Géothermie Isara réversible 10 MONO R07C 10350W et je n'arrive pas à trouver le manuel de réglage de celle-ci (entre température de sortie, etc.). Pourriez-vous...
- 2. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
- N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
- 3. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 4. Vice caché dans chauffage géothermique
- N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
- 5. Pompe à chaleur problème de chauffe
- N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
- 6. Problème température groupe géothermie Capterre
- N°12528 : Bonjour, nous avons le chauffage au sol dans toute la maison avec un thermostat d'ambiance dans le salon mais le groupe se situant dans le cellier ne veut plus se déclencher lorsque la température descendant au dessous de celle...
- 7. Du fioul à la géothermie
- N°1861 : Bonjour, souhaitant changer ma chaudière fioul pour un chauffage en géothermie eau/eau sur nappe souterraine, et ayant des radiateurs à haute température, cela est-il compatible ? Rendement possible ? La pompe ne risque-t-elle...
- 8. Chaudière Chappée problème température de consigne
- N°20189 : Bonjour, Depuis septembre dernier mon chauffagiste a équipé ma maison d’une nouvelle chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.25 avec sonde externe et thermostat d’ambiance emolife. Le emolife a été configuré...
- 9. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 10. Chaudière Saunier Duval isotwin F24E problème température de chauffage
- N°16399 : Bonjour. J'ai une chaudière Saunier Duval isotwin F24E. Depuis un moment lorsque je règle le thermostat (qui va de 1 à 5) la température affichée à la chaudière monte rapidement, quand le brûleur se met en route et la...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite