Bonjour.
Depuis quelque jour j'ai une erreur E21.T10 ou T11 qui apparais a l’écran avec le voyant qui clignote.
L'affichage indique : Alarme basse température circuit d'eau glycolée entrée E21.T10". T10=entrée et T11=sortie.
PAC de la marque Bosch 6000 EHP 13-17LW-T
PAC eau/eau installation depuis septembre 2013
Dans l'attente d'un retour.
Cordialement.
Depuis quelque jour j'ai une erreur E21.T10 ou T11 qui apparais a l’écran avec le voyant qui clignote.
L'affichage indique : Alarme basse température circuit d'eau glycolée entrée E21.T10". T10=entrée et T11=sortie.
PAC de la marque Bosch 6000 EHP 13-17LW-T
PAC eau/eau installation depuis septembre 2013
Dans l'attente d'un retour.
Cordialement.
16 novembre 2024 à 07:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème pompe à chaleur Bosch 6000 EHP 13-17LW-T
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2024 à 19:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Problème pompe à chaleur Bosch 6000 EHP 13-17LW-T
Merci VETC.
J'ai trouvé le problème, membrane de l'électrovanne d'arrivée d'eau du forage fendue.
Après remplacement de la membrane tout fonctionne normalement.
Cordialement.
J'ai trouvé le problème, membrane de l'électrovanne d'arrivée d'eau du forage fendue.
Après remplacement de la membrane tout fonctionne normalement.
Cordialement.