Bonjour,
Je possède une installation datant de juillet 2013 composée d'une chaudière Geminox au fioul avec des radiateurs munis de têtes thermostatiques et des tuyaux en PER (pas BAO).
J'ai 2 radiateurs à la cave, 4 au rez de chaussée et 3 + un sèche serviette à l'étage.
Mon souci est que ça ne chauffe pas à l'étage.
Au niveau des têtes thermostatiques pas de soucis (la tige coulisse). Je pense que je dois être victime d'un embouement.
J'avais réussi péniblement à faire chauffer un peu les 3 radiateurs du haut mais impossible de faire chauffer le sèche serviette.
En plus les radiateurs du haut étaient un peu chaud sur la partie haute mais froid sur la partie basse.
Je pense aussi qu'il y avait une erreur de mon chauffagiste car j'avais du chaud qui arrivait à mon sèche serviette à la sortie (là où il n'y a pas la tête thermostatique).
J'ai inversé les tuyaux et depuis j'ai bien de l'eau chaude qui arrive juste avant la tête thermostatique mais sans entrer dans le radiateur.
Idem pour les autres radiateurs, l'eau chaude arrivait par la sortie.
Le sèche serviette est le seul radiateur que je n'ai pas rincé (car plus embêtant à sortir) est celui qui ne chauffe pas du tout.
Les autres ne sont pas beaucoup mieux. Pour info, la pompe fonctionne.
En général, la boue s'amasse plutôt dans les radiateurs, dans les tuyaux PER, dans les clarinettes ?
Dans mes radiateurs, ce n'était pas super flagrant la présence de boue (un peu de paillettes quand même).
On a aussi sur le circuit de l'étage envoyé de l'eau pour le rincer (pression du robinet), ça ne marche pas mieux, pas vraiment vu de la boue sortir.
Est-ce qu'avec de l'air d'un compresseur, ça marcherait mieux ?
Sinon, j'ai un produit Sentinel X800 que je pensais mettre un peu dans chaque radiateur.
Je me demandais si je pouvais le mettre, le laisser l'hiver et vidanger à la fin de l'hiver en mettant un inhibiteur ?
Merci d'avance pour votre aide.
Daniel.
Je possède une installation datant de juillet 2013 composée d'une chaudière Geminox au fioul avec des radiateurs munis de têtes thermostatiques et des tuyaux en PER (pas BAO).
J'ai 2 radiateurs à la cave, 4 au rez de chaussée et 3 + un sèche serviette à l'étage.
Mon souci est que ça ne chauffe pas à l'étage.
Au niveau des têtes thermostatiques pas de soucis (la tige coulisse). Je pense que je dois être victime d'un embouement.
J'avais réussi péniblement à faire chauffer un peu les 3 radiateurs du haut mais impossible de faire chauffer le sèche serviette.
En plus les radiateurs du haut étaient un peu chaud sur la partie haute mais froid sur la partie basse.
Je pense aussi qu'il y avait une erreur de mon chauffagiste car j'avais du chaud qui arrivait à mon sèche serviette à la sortie (là où il n'y a pas la tête thermostatique).
J'ai inversé les tuyaux et depuis j'ai bien de l'eau chaude qui arrive juste avant la tête thermostatique mais sans entrer dans le radiateur.
Idem pour les autres radiateurs, l'eau chaude arrivait par la sortie.
Le sèche serviette est le seul radiateur que je n'ai pas rincé (car plus embêtant à sortir) est celui qui ne chauffe pas du tout.
Les autres ne sont pas beaucoup mieux. Pour info, la pompe fonctionne.
En général, la boue s'amasse plutôt dans les radiateurs, dans les tuyaux PER, dans les clarinettes ?
Dans mes radiateurs, ce n'était pas super flagrant la présence de boue (un peu de paillettes quand même).
On a aussi sur le circuit de l'étage envoyé de l'eau pour le rincer (pression du robinet), ça ne marche pas mieux, pas vraiment vu de la boue sortir.
Est-ce qu'avec de l'air d'un compresseur, ça marcherait mieux ?
Sinon, j'ai un produit Sentinel X800 que je pensais mettre un peu dans chaque radiateur.
Je me demandais si je pouvais le mettre, le laisser l'hiver et vidanger à la fin de l'hiver en mettant un inhibiteur ?
Merci d'avance pour votre aide.
Daniel.
20 novembre 2015 à 06:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème de chauffage à l'étage
Bonjour.
Une installation de 2013 ne peut pas être bouchée à ce point, il y a certainement d'autres problèmes qu'on ne connait pas pour le moment.
Le fait que la tige de commande des robinets thermostatiques soit libre dans son mouvement ne signifie pas que le clapet n'est pas "collé" et ferme le radiateur.
Depuis que votre installation est faite (2013) celle-ci a-t-elle bien fonctionné jusque là ?
Il faudrait d'abord s'assurer que les thermostatiques sont réellement ouverts, que la pompe tourne normalement, et vérifier qu'il n'y a pas de purgeurs automatiques quelque part dans l'installation et qui ne fonctionneraient pas correctement.
Il faut continuer d'observer le comportement de cette installation et revenir sur le forum avec ce qu'éventuellement vous aurez découvert.
Cordialement.
Une installation de 2013 ne peut pas être bouchée à ce point, il y a certainement d'autres problèmes qu'on ne connait pas pour le moment.
Le fait que la tige de commande des robinets thermostatiques soit libre dans son mouvement ne signifie pas que le clapet n'est pas "collé" et ferme le radiateur.
Depuis que votre installation est faite (2013) celle-ci a-t-elle bien fonctionné jusque là ?
Il faudrait d'abord s'assurer que les thermostatiques sont réellement ouverts, que la pompe tourne normalement, et vérifier qu'il n'y a pas de purgeurs automatiques quelque part dans l'installation et qui ne fonctionneraient pas correctement.
Il faut continuer d'observer le comportement de cette installation et revenir sur le forum avec ce qu'éventuellement vous aurez découvert.
Cordialement.
20 novembre 2015 à 12:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème de chauffage à l'étage
J'étais pas bien réveillé ce matin à 6h32.... en fait l'installation date de 2003.
20 novembre 2015 à 15:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Problème de chauffage à l'étage
Invité

Vérifier également la pression d'eau dans votre chauffage !
Minimum 1 bar !
Minimum 1 bar !
23 novembre 2015 à 13:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème de chauffage à l'étage
Oui, je mets la pression entre 1 et 1.5 bar.
Sinon, au sèche serviette, j'ai mis la tête thermostatique sur 0, puis j'ai fermé le retour avec la vis allène.
Ensuite j'ai desserré le tuyau à la sortie du radiateur.
J'ai récupéré la flotte dans un bac.
Puis j'ai augmenté la pression et ouvert la tête thermostatique en laissant toujours mon bac.
J'ai récupéré une eau brunâtre. J'ai fait ça jusqu'à avoir de l'eau claire.
Résultat, j'ai enfin eu de l'eau chaude dans mon radiateur.
Le seul problème c'est que le tuyau de retour n'est pas rincé, lui.
Je pourrais faire la manipulation sur chaque radiateur pour sortir un maximum de boue dans mes tuyaux de départ et radiateurs puis y mettre du sentinel X800 pendant 24h pour que ça nettoie les tuyaux de retour.
Après 24h, est-ce que tout vidanger et balancer de la flotte et la faire ressortir est suffisant pour rincer le circuit ?
Sinon, au sèche serviette, j'ai mis la tête thermostatique sur 0, puis j'ai fermé le retour avec la vis allène.
Ensuite j'ai desserré le tuyau à la sortie du radiateur.
J'ai récupéré la flotte dans un bac.
Puis j'ai augmenté la pression et ouvert la tête thermostatique en laissant toujours mon bac.
J'ai récupéré une eau brunâtre. J'ai fait ça jusqu'à avoir de l'eau claire.
Résultat, j'ai enfin eu de l'eau chaude dans mon radiateur.
Le seul problème c'est que le tuyau de retour n'est pas rincé, lui.
Je pourrais faire la manipulation sur chaque radiateur pour sortir un maximum de boue dans mes tuyaux de départ et radiateurs puis y mettre du sentinel X800 pendant 24h pour que ça nettoie les tuyaux de retour.
Après 24h, est-ce que tout vidanger et balancer de la flotte et la faire ressortir est suffisant pour rincer le circuit ?