Question forum dépannage : Problème de chauffage à l'étage

dany626
Membre inscrit
dany626
3 messages
Bonjour,

Je possède une installation datant de juillet 2013 composée d'une chaudière Geminox au fioul avec des radiateurs munis de têtes thermostatiques et des tuyaux en PER (pas BAO).
J'ai 2 radiateurs à la cave, 4 au rez de chaussée et 3 + un sèche serviette à l'étage.
Mon souci est que ça ne chauffe pas à l'étage.
Au niveau des têtes thermostatiques pas de soucis (la tige coulisse). Je pense que je dois être victime d'un embouement.
J'avais réussi péniblement à faire chauffer un peu les 3 radiateurs du haut mais impossible de faire chauffer le sèche serviette.
En plus les radiateurs du haut étaient un peu chaud sur la partie haute mais froid sur la partie basse.
Je pense aussi qu'il y avait une erreur de mon chauffagiste car j'avais du chaud qui arrivait à mon sèche serviette à la sortie (là où il n'y a pas la tête thermostatique).
J'ai inversé les tuyaux et depuis j'ai bien de l'eau chaude qui arrive juste avant la tête thermostatique mais sans entrer dans le radiateur.
Idem pour les autres radiateurs, l'eau chaude arrivait par la sortie.
Le sèche serviette est le seul radiateur que je n'ai pas rincé (car plus embêtant à sortir) est celui qui ne chauffe pas du tout.
Les autres ne sont pas beaucoup mieux. Pour info, la pompe fonctionne.
En général, la boue s'amasse plutôt dans les radiateurs, dans les tuyaux PER, dans les clarinettes ?
Dans mes radiateurs, ce n'était pas super flagrant la présence de boue (un peu de paillettes quand même).
On a aussi sur le circuit de l'étage envoyé de l'eau pour le rincer (pression du robinet), ça ne marche pas mieux, pas vraiment vu de la boue sortir.
Est-ce qu'avec de l'air d'un compresseur, ça marcherait mieux ?
Sinon, j'ai un produit Sentinel X800 que je pensais mettre un peu dans chaque radiateur.
Je me demandais si je pouvais le mettre, le laisser l'hiver et vidanger à la fin de l'hiver en mettant un inhibiteur ?
Merci d'avance pour votre aide.
Daniel.
20 novembre 2015 à 06:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème de chauffage à l'étage

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Une installation de 2013 ne peut pas être bouchée à ce point, il y a certainement d'autres problèmes qu'on ne connait pas pour le moment.
Le fait que la tige de commande des robinets thermostatiques soit libre dans son mouvement ne signifie pas que le clapet n'est pas "collé" et ferme le radiateur.
Depuis que votre installation est faite (2013) celle-ci a-t-elle bien fonctionné jusque là ?
Il faudrait d'abord s'assurer que les thermostatiques sont réellement ouverts, que la pompe tourne normalement, et vérifier qu'il n'y a pas de purgeurs automatiques quelque part dans l'installation et qui ne fonctionneraient pas correctement.
Il faut continuer d'observer le comportement de cette installation et revenir sur le forum avec ce qu'éventuellement vous aurez découvert.
Cordialement.
20 novembre 2015 à 12:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème de chauffage à l'étage

dany626
Membre inscrit
dany626
3 messages
J'étais pas bien réveillé ce matin à 6h32.... en fait l'installation date de 2003.
20 novembre 2015 à 15:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème de chauffage à l'étage


Invité
invité
Vérifier également la pression d'eau dans votre chauffage !
Minimum 1 bar !
23 novembre 2015 à 13:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème de chauffage à l'étage

dany626
Membre inscrit
dany626
3 messages
Oui, je mets la pression entre 1 et 1.5 bar.
Sinon, au sèche serviette, j'ai mis la tête thermostatique sur 0, puis j'ai fermé le retour avec la vis allène.
Ensuite j'ai desserré le tuyau à la sortie du radiateur.
J'ai récupéré la flotte dans un bac.
Puis j'ai augmenté la pression et ouvert la tête thermostatique en laissant toujours mon bac.
J'ai récupéré une eau brunâtre. J'ai fait ça jusqu'à avoir de l'eau claire.
Résultat, j'ai enfin eu de l'eau chaude dans mon radiateur.
Le seul problème c'est que le tuyau de retour n'est pas rincé, lui.
Je pourrais faire la manipulation sur chaque radiateur pour sortir un maximum de boue dans mes tuyaux de départ et radiateurs puis y mettre du sentinel X800 pendant 24h pour que ça nettoie les tuyaux de retour.
Après 24h, est-ce que tout vidanger et balancer de la flotte et la faire ressortir est suffisant pour rincer le circuit ?
24 novembre 2015 à 22:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
  • 2. Mise en route chauffage problème radiateurs à l'étage
    N°251 : Bonjour, je viens de mettre en route le chauffage au gaz de ma maison. Le seul problème que j'ai, c'est que seul les radiateurs du bas fonctionnent. Par contre, toute la tuyauterie du haut est chaude. Comme si l'eau chaude...
  • 3. Radiateur du 2ème étage ne chauffe pas
    N°479 : Bonjour, Sauriez-vous me dire pourquoi le radiateur du 2ème étage ne chauffe pas, j'ai de la pression mais il ne chauffe pas ? Merci d'avance.
  • 4. Pompe à chaleur problème de chauffe
    N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
  • 5. Problème chauffage étage dans duplex
    N°13108 : Bonjour, je possède un duplex dans lequel je viens de remplacer 3 vieux convecteurs par des radiateurs acier (chauffage centrale gaz de ville), 2 au rez de chaussée et 1 à l'étage. Le problème est que maintenant les radiateurs...
  • 6. Radiateurs rez de chaussée ne chauffent pas assez comparés à l'étage
    N°15523 : Bonjour. J'ai un chauffage central gaz chaudière De Dietrich city 24, pavillon 160 m² sur 2 niveaux. Mon problème est le suivant : mes radiateurs du rez de chaussée ne chauffent pas assez comparés à l'étage. J'ai fait...
  • 7. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
    N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
  • 8. Démonter un circulateur Calory TOP
    N°18947 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème. J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus). Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite...
  • 9. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 10. Panne de chauffage au 1er étage problème de circulateur.
    N°13866 : Bonjour j'ai une chaudière fioul chappée dans ma maison. Tous les chauffage du rdc fonctionnent (5 chauffages) sans problème; par contre au 1er étage aucun des 5 chauffages ne fonctionne (aucune pression, pas d'eau dedans quand...
>>> Résultats suivants pour : Problème de chauffage à l'étage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation pompes a chaleurchauffage choisir chaudierechauffage chaudiere choixrearmement ballon electrique



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite