Problème circulation installation monotube avec Giacomini
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21095
Question Forum Chauffage : Problème circulation installation monotube avec Giacomini
Bonjour,
J'ai une installation dans un appartement de 63 m² en monotube.
La construction est de 1978-1982.
La chaudière est une C&M Nectra 2.23 VMC.
Il y a 5 radiateurs.
Les robinets et by-pass sont des Giacomini.
Il y a des têtes thermostatiques R460 et R470.
Appelons les radiateurs R1 R2 R3 R4 et R5.
Je constate que quand un des R1 R2 R3 coupe, alors l'eau ne circule plus dans l'ensemble de l'installation, même si les consignes des autres radiateurs sont au max.
Et aussi, quand je coupe R4 ou R5, la chaudière continue a s'enclencher et R1 R2 et R3 continuent a chauffer dans la limite de leurs consignes.
Si j'ai bien compris les doc de Giacomini, les by-pass peuvent laisser passer de 0 à 50% de l'eau chaude vers le radiateur.
Donc normalement un minimum de 50% de l'eau chaude devrait toujours circuler dans le réseau, que la tête thermostatique coupe ou pas.
Dans ce cas, je ne comprends pas comment ça se ferait que quand une des têtes coupe sur les R1 R2 ou R3, rien ne circule.
Je suis preneur de tous conseils et remarques.
Photo d'un de mes radiateurs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une installation dans un appartement de 63 m² en monotube.
La construction est de 1978-1982.
La chaudière est une C&M Nectra 2.23 VMC.
Il y a 5 radiateurs.
Les robinets et by-pass sont des Giacomini.
Il y a des têtes thermostatiques R460 et R470.
Appelons les radiateurs R1 R2 R3 R4 et R5.
Je constate que quand un des R1 R2 R3 coupe, alors l'eau ne circule plus dans l'ensemble de l'installation, même si les consignes des autres radiateurs sont au max.
Et aussi, quand je coupe R4 ou R5, la chaudière continue a s'enclencher et R1 R2 et R3 continuent a chauffer dans la limite de leurs consignes.
Si j'ai bien compris les doc de Giacomini, les by-pass peuvent laisser passer de 0 à 50% de l'eau chaude vers le radiateur.
Donc normalement un minimum de 50% de l'eau chaude devrait toujours circuler dans le réseau, que la tête thermostatique coupe ou pas.
Dans ce cas, je ne comprends pas comment ça se ferait que quand une des têtes coupe sur les R1 R2 ou R3, rien ne circule.
Je suis preneur de tous conseils et remarques.
Photo d'un de mes radiateurs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 février 2021 à 14:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème circulation installation monotube avec Giacomini
Bonjour,
Visiblement votre installation n'est ni réglée, ni équilibrée hydrauliquement.
Commencer par ouvrir les tés de réglage (environ à la moitié) sur les radiateurs R1, R2, R3.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Visiblement votre installation n'est ni réglée, ni équilibrée hydrauliquement.
Commencer par ouvrir les tés de réglage (environ à la moitié) sur les radiateurs R1, R2, R3.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
22 février 2021 à 16:30
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème circulation installation monotube avec Giacomini
Bonjour.
Il m’a fallu un moment pour pouvoir retourner sur place et faire les tests.
Alors j’ai pu confirmer l’ordre et l’alimentation des radiateurs.
En mettant la vis de réglage du débit du radiateur et bypass sur moitié j’évite que si le robinet du radiateur coupe le radiateur, l’eau continue quand même vers le reste du circuit.
Merci pour vos commentaires.
Je ne m’explique pas ce comportement, car d’après la documentation de Giacomini un minimum de 50% d’eau devait passer toujours dans le bypass. Mais l’important c’est que ça marche.
Il m’a fallu un moment pour pouvoir retourner sur place et faire les tests.
Alors j’ai pu confirmer l’ordre et l’alimentation des radiateurs.
En mettant la vis de réglage du débit du radiateur et bypass sur moitié j’évite que si le robinet du radiateur coupe le radiateur, l’eau continue quand même vers le reste du circuit.
Merci pour vos commentaires.
Je ne m’explique pas ce comportement, car d’après la documentation de Giacomini un minimum de 50% d’eau devait passer toujours dans le bypass. Mais l’important c’est que ça marche.
16 novembre 2021 à 16:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème radiateur chauffage monotube
- N°628 : Bonjour, je dispose d'une installation de chauffage monotube et c'est pas le pied. Mais pour faire bref, je n'arrive pas à obtenir de chaleur dans 2 radiateurs à ailettes qui se trouve en fin d'installation, c'est à dire au...
- 2. Problème installation chauffage monotube
- N°18600 : Bonsoir, Je pose enfin ma question car je ne trouve toujours pas de réponses. Voici la situation : La chaudière est une Chaffoteaux. Le circuit de chauffage est divisé en 2 branches et c'est une installation monotube. La...
- 3. Sens de circulation eau chauffage monotube sur nouveau robinet
- N°20532 : Bonjour, Mon installation est monotube avec 8 radiateurs en série. Je change tous les radiateurs et les robinets. Mais à première vue le tuyau "Départ" et le tuyau "Retour" sont inversés sur les nouveaux...
- 4. Méthode déquilibrage radiateur monotube
- N°17806 : Bonjour à tous. J'ai un souci de chauffe au niveau du dernier radiateur (celui de la salle de bain (N° sur le Dessin). Au début de la mise en chauffe il a fonctionné, mais après quelques semaines il est froid. Il y a 2...
- 5. Bruits circulation eau radiateurs
- N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
- 6. Problème circulation eau chaude chaudière De Dietrich
- N°20461 : Bonjour à tous, J'ai rénové une maison avec une installation (gaz de ville, chaudière De Dietrich) en série. Initialement 2 boucles en série branchées sur la chaudière (1 boucle de 3 radiateurs et 1 boucle de 3...
- 7. bruit tuyauterie installation chauffage
- N°6 : Chaudiére à condensation de haute qualité, radiateurs pour basses température NF, programmation par sonde extérieure-intérieure. Déception : à part les radiateurs du premier étage qui font entendre un chuintement acceptable...
- 8. Impact d’un Bypass monté à l’envers ?
- N°20142 : Bonjour; On m’a posé des corps de robinet Giacomini de ce type : Robinet Giacomini thermostatique équerre monotube 4 voies R436TG. Et il y en a deux qui ont le tuyau d’arrivée d’eau raccordé à la sortie, et le...
- 9. Problème chauffage circulation d'eau ne semble plus avoir de débit
- N°20222 : Bonjour à tous. Je présente mon problème : J'ai réalisé moi-même mon installation de chauffage quand j'ai fait construire ma maison, et depuis 17 ans je n'ai jamais eu le moindre problème. Mais depuis une quinzaine de...
- 10. Chaudière au gaz Saunier Duval Thema arrivée départ inversé
- N°20263 : Bonjour, Je suis à la recherche d'une solution à mon problème. Je suis dans un appartement : Chaudière au gaz Saunier Duval Thema. 6 radiateurs acier : 5 radiateurs à 2 panneaux et 1 radiateur à 3 panneaux. Le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite