Question Forum Chauffage : Problème circulation installation monotube avec Giacomini
Bonjour,
J'ai une installation dans un appartement de 63 m² en monotube.
La construction est de 1978-1982.
La chaudière est une C&M Nectra 2.23 VMC.
Il y a 5 radiateurs.
Les robinets et by-pass sont des Giacomini.
Il y a des têtes thermostatiques R460 et R470.
Appelons les radiateurs R1 R2 R3 R4 et R5.
Je constate que quand un des R1 R2 R3 coupe, alors l'eau ne circule plus dans l'ensemble de l'installation, même si les consignes des autres radiateurs sont au max.
Et aussi, quand je coupe R4 ou R5, la chaudière continue a s'enclencher et R1 R2 et R3 continuent a chauffer dans la limite de leurs consignes.
Si j'ai bien compris les doc de Giacomini, les by-pass peuvent laisser passer de 0 à 50% de l'eau chaude vers le radiateur.
Donc normalement un minimum de 50% de l'eau chaude devrait toujours circuler dans le réseau, que la tête thermostatique coupe ou pas.
Dans ce cas, je ne comprends pas comment ça se ferait que quand une des têtes coupe sur les R1 R2 ou R3, rien ne circule.
Je suis preneur de tous conseils et remarques.
Photo d'un de mes radiateurs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une installation dans un appartement de 63 m² en monotube.
La construction est de 1978-1982.
La chaudière est une C&M Nectra 2.23 VMC.
Il y a 5 radiateurs.
Les robinets et by-pass sont des Giacomini.
Il y a des têtes thermostatiques R460 et R470.
Appelons les radiateurs R1 R2 R3 R4 et R5.
Je constate que quand un des R1 R2 R3 coupe, alors l'eau ne circule plus dans l'ensemble de l'installation, même si les consignes des autres radiateurs sont au max.
Et aussi, quand je coupe R4 ou R5, la chaudière continue a s'enclencher et R1 R2 et R3 continuent a chauffer dans la limite de leurs consignes.
Si j'ai bien compris les doc de Giacomini, les by-pass peuvent laisser passer de 0 à 50% de l'eau chaude vers le radiateur.
Donc normalement un minimum de 50% de l'eau chaude devrait toujours circuler dans le réseau, que la tête thermostatique coupe ou pas.
Dans ce cas, je ne comprends pas comment ça se ferait que quand une des têtes coupe sur les R1 R2 ou R3, rien ne circule.
Je suis preneur de tous conseils et remarques.
Photo d'un de mes radiateurs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 février 2021 à 14:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème circulation installation monotube avec Giacomini
Bonjour,
Visiblement votre installation n'est ni réglée, ni équilibrée hydrauliquement.
Commencer par ouvrir les tés de réglage (environ à la moitié) sur les radiateurs R1, R2, R3.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Visiblement votre installation n'est ni réglée, ni équilibrée hydrauliquement.
Commencer par ouvrir les tés de réglage (environ à la moitié) sur les radiateurs R1, R2, R3.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
22 février 2021 à 16:30
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème circulation installation monotube avec Giacomini
Bonjour.
Il m’a fallu un moment pour pouvoir retourner sur place et faire les tests.
Alors j’ai pu confirmer l’ordre et l’alimentation des radiateurs.
En mettant la vis de réglage du débit du radiateur et bypass sur moitié j’évite que si le robinet du radiateur coupe le radiateur, l’eau continue quand même vers le reste du circuit.
Merci pour vos commentaires.
Je ne m’explique pas ce comportement, car d’après la documentation de Giacomini un minimum de 50% d’eau devait passer toujours dans le bypass. Mais l’important c’est que ça marche.
Il m’a fallu un moment pour pouvoir retourner sur place et faire les tests.
Alors j’ai pu confirmer l’ordre et l’alimentation des radiateurs.
En mettant la vis de réglage du débit du radiateur et bypass sur moitié j’évite que si le robinet du radiateur coupe le radiateur, l’eau continue quand même vers le reste du circuit.
Merci pour vos commentaires.
Je ne m’explique pas ce comportement, car d’après la documentation de Giacomini un minimum de 50% d’eau devait passer toujours dans le bypass. Mais l’important c’est que ça marche.
16 novembre 2021 à 16:52