Bonjour,
J'ai une question à propos de la pompe chauffage :
Si la chaudière (Isotwin F30E) est en mode eau chaude uniquement la pompe chauffage tourne en permanence, de même en mode chauffage/eau chaude.
Le seul mode où la pompe chauffage est stoppée, c'est en mode hors gel.
Est-ce un comportement normal ?
Merci.
J'ai une question à propos de la pompe chauffage :
Si la chaudière (Isotwin F30E) est en mode eau chaude uniquement la pompe chauffage tourne en permanence, de même en mode chauffage/eau chaude.
Le seul mode où la pompe chauffage est stoppée, c'est en mode hors gel.
Est-ce un comportement normal ?
Merci.
07 septembre 2017 à 12:53
Réponse 1 du forum chauffage
Problème chaudière Isotwin F30E
Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Cela dépend des paramètres de la carte de commande de la chaudière !!!
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Cela dépend des paramètres de la carte de commande de la chaudière !!!
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2018 à 17:17
Réponse 2 du forum chauffage
Problème chaudière Isotwin F30E
Bonjour,
Oui mon problème a été résolu, un expert Saunier est intervenu et la panne était due à une multitude d'interventions de diverses personnes soit-disant "agréés Saunier".
Après avoir changé l'échangeur à plaques, la vanne trois voies, les deux pompes, le ballon, toutes les sondes, l'expert s'est aperçu lors de son intervention que l'un des intervenants avait monté la pompe sanitaire à l'envers alors forcément ça fonctionnait moins bien. :-)
Moralité n'hésitez pas à demander à votre mainteneur l'intervention de Saunier, vous gagnerez du temps.
Oui mon problème a été résolu, un expert Saunier est intervenu et la panne était due à une multitude d'interventions de diverses personnes soit-disant "agréés Saunier".
Après avoir changé l'échangeur à plaques, la vanne trois voies, les deux pompes, le ballon, toutes les sondes, l'expert s'est aperçu lors de son intervention que l'un des intervenants avait monté la pompe sanitaire à l'envers alors forcément ça fonctionnait moins bien. :-)
Moralité n'hésitez pas à demander à votre mainteneur l'intervention de Saunier, vous gagnerez du temps.
19 janvier 2018 à 09:14