Problème brûleur Cuenod C4
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
19411
Question Forum Chauffage : Problème brûleur Cuenod C4
Bonsoir à tous,
Ma chaudière a un brûleur Cuenod C4 qui s’arrête au bout de 20 secondes de lancement.
Le voyant est rouge avec un bruit de grésillement dans le boitier noir de réarmement.
De quoi s'agit-il à votre avis ?
Merci de votre aide.
Bonne soirée.
Ma chaudière a un brûleur Cuenod C4 qui s’arrête au bout de 20 secondes de lancement.
Le voyant est rouge avec un bruit de grésillement dans le boitier noir de réarmement.
De quoi s'agit-il à votre avis ?
Merci de votre aide.
Bonne soirée.
25 mars 2018 à 20:24
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Problème brûleur Cuenod C4
Bonjour,
Pour être plus précis, pouvez-vous nous dire si votre brûleur :
- Ventile (moteur en fonctionnement) ?
- Le transfo d'allumage assure-t-il un arc sur les électrodes ?
- L'électrovanne fioul s'ouvre-t-elle ?
- La cellule détecte-t-elle une flamme ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour être plus précis, pouvez-vous nous dire si votre brûleur :
- Ventile (moteur en fonctionnement) ?
- Le transfo d'allumage assure-t-il un arc sur les électrodes ?
- L'électrovanne fioul s'ouvre-t-elle ?
- La cellule détecte-t-elle une flamme ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 mars 2018 à 18:35
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Problème brûleur Cuenod C4
Bonjour,
Après vérification par un plombier, il s'agissait d'un fil à l'intérieur du brûleur qui avait du jeu.
Merci de vos réponses.
Bonne soirée.
Après vérification par un plombier, il s'agissait d'un fil à l'intérieur du brûleur qui avait du jeu.
Merci de vos réponses.
Bonne soirée.
30 août 2018 à 19:03