Problème purge radiateurs
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7755
Problèmes Chauffage : Problème purge radiateurs
Invité

Bonjour,
J'ai une maison à 2 niveaux avec radiateurs en fer en haut et en bas et 2 purgeurs automatiques à l'étage (sur le circuit départ et sur le circuit retour).
Les purgeurs automatiques font quelquefois un peu de bruit et semblent fonctionner.
Cependant, j'ai un radiateur, et toujours le même à l'étage, que je purge tous les 2 ou 3 jours car il y a toujours de l'air qui sort pendant une dizaine de secondes.
Quelqu'un peut-il me dire d'où vient cet air ? Cela pourrait-il rentrer par les purgeurs automatiques ?
Merci de votre aide.
J'ai une maison à 2 niveaux avec radiateurs en fer en haut et en bas et 2 purgeurs automatiques à l'étage (sur le circuit départ et sur le circuit retour).
Les purgeurs automatiques font quelquefois un peu de bruit et semblent fonctionner.
Cependant, j'ai un radiateur, et toujours le même à l'étage, que je purge tous les 2 ou 3 jours car il y a toujours de l'air qui sort pendant une dizaine de secondes.
Quelqu'un peut-il me dire d'où vient cet air ? Cela pourrait-il rentrer par les purgeurs automatiques ?
Merci de votre aide.
08 janvier 2009 à 03:18
Conseil Forum 1
Invité

Problème purge radiateurs
Invité

Bonjour, si votre pression n'est pas stable (défaut du vase ou fuite), les purgeurs tirent de l'air par manque de pression, autrement vous avez peut-être de l'hydrogène qui se forme par électrolyse (mettez un briquet en sortie d'air d'un purgeur et vérifiez si flamme bleue), alors rincez et traitez l'eau.
G. B.
G. B.