Problème Chauffage : Vase d'expansion à ciel ouvert est-il nécessaire
Invité

Bonjour, la question est longue. J'ai un ami qui a acheté une maison équipée avec un chauffage central fuel avec récupération de calories par la cheminée à bois. Le problème : la chaudière étant morte, il a fallu la changer, et sur la nouvelle chaudière, il y a un vase d'expansion (il n'y en avait pas sur l'ancienne), mais sur l'installation il y avait une expansion à ciel ouvert (elle a explosé dès que la cheminée a fonctionné). Curieusement, sur ce vase il y avait deux entrées (départ et retour) et une évacuation en point haut vers la gouttière ! Tout cela dans un bloc étanche ! bizarre ! Je voulais savoir si depuis que la chaudière a un vase d'expansion, le vase à ciel ouvert (ou autre) est nécessaire ?
Réponse Forum 1
Invité

Vase d'expansion à ciel ouvert est-il nécessaire
Invité

- Vase à expansion ouvert pour les circuits à thermosiphon.
- Vase à expansion fermé pour les circuits avec pompe.
Je viens de lire ça sur le site de Dietrich thermique.
- Vase à expansion fermé pour les circuits avec pompe.
Je viens de lire ça sur le site de Dietrich thermique.
Réponse Forum 2
Invité

Vase d'expansion à ciel ouvert est-il nécessaire
Invité

Vous pouvez isoler sans problème l'ancien vase ouvert, il ne sert plus à rien.
Réponse Forum 3
Invité

Vase d'expansion à ciel ouvert est-il nécessaire
Invité

Bonsoir, je suis confronté exactement au même problème : j'ai remplacé ma vieille chaudière par une chaudière à condensation qui possède son propre vase. J'ai également un système de récupération de chaleur par la cheminée, et un vase d'expansion dans le grenier.
Il semble (mon plombier me dit) que la chaudière et le vase ne soient pas compatibles car la chaudière se met en sécurité en dessous d'une certaine pression (0,6 bar ?) et le vase déborde dès que la pression passe au-dessus de 0,8 bar => très difficile de stabiliser l'installation. Du coup, il me propose de supprimer le vase d'expansion du grenier et de condamner le récupérateur de chaleur...
Qu'en pensez vous ? Est-il possible de seulement supprimer le vase d'expansion ? Dans ce cas, le vase d'expansion de la chaudière sera-t-il suffisant lorsque j'allumerai la cheminée ?
Merci pour votre aide.
Il semble (mon plombier me dit) que la chaudière et le vase ne soient pas compatibles car la chaudière se met en sécurité en dessous d'une certaine pression (0,6 bar ?) et le vase déborde dès que la pression passe au-dessus de 0,8 bar => très difficile de stabiliser l'installation. Du coup, il me propose de supprimer le vase d'expansion du grenier et de condamner le récupérateur de chaleur...
Qu'en pensez vous ? Est-il possible de seulement supprimer le vase d'expansion ? Dans ce cas, le vase d'expansion de la chaudière sera-t-il suffisant lorsque j'allumerai la cheminée ?
Merci pour votre aide.
Réponse Forum 4
Invité

Vase d'expansion à ciel ouvert est-il nécessaire
Invité

Il a raison il faut condamner le récupérateur, car le problème est que l'on peut monter très haut en températures, d'où la nécessite du vase ouvert (donc pas compatible).
Réponse Forum 5
Invité

Vase d'expansion à ciel ouvert est-il nécessaire
Invité

Réponse d'un chauffagiste. A la réponse N°1 : On peut installer aussi une pompe sur un circuit en thermosiphon. Il faudra que Dietrich thermique corrige sa copie.
Réponse Forum 6
Invité

Vase d'expansion à ciel ouvert est-il nécessaire
Invité

Vase ouvert pour les installations à combustible solide impérativement selon le DTU. Un accélérateur (pompe) invariablement sur circuit ouvert, fermé en thermosiphon, etc.
23 octobre 2008 à 02:36
Réponse Forum 7
Invité

Vase d'expansion à ciel ouvert est-il nécessaire
Invité

Les vases dexpansion ouverts sont utilisés pour les installations à combustibles solides ou dont la combustion du combustible est difficilement contrôlable (Brûleur à caléfaction ou à gazéification).
27 février 2011 à 19:06