Pompe de circulation tourne en permanence chaudière Chauffage Francais
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22935
Question Forum Chauffage : Pompe de circulation tourne en permanence chaudière Chauffage Francais
Bonjour à tous,
Je me pose une question concernant le fonctionnement de la chaudière gaz chauffage Français Ondiane B ?
Est-il normal que la pompe de circulation principale soit alimentée en permanence même lorsque le brûleur est coupé et que la température demandée est atteinte ?
Par contre, elle se coupe bien lorsque la chaudière chauffe l'eau sanitaire.
Pour information, il s'agit du modèle Ondiane B de la marque Chauffage Français.
J'ai le schéma électrique, mais je ne comprends pas bien s'il y a quelque chose qui pilote en amont l'interrupteur de la pompe de circulation.
Merci pour vos réponses.
Je me pose une question concernant le fonctionnement de la chaudière gaz chauffage Français Ondiane B ?
Est-il normal que la pompe de circulation principale soit alimentée en permanence même lorsque le brûleur est coupé et que la température demandée est atteinte ?
Par contre, elle se coupe bien lorsque la chaudière chauffe l'eau sanitaire.
Pour information, il s'agit du modèle Ondiane B de la marque Chauffage Français.
J'ai le schéma électrique, mais je ne comprends pas bien s'il y a quelque chose qui pilote en amont l'interrupteur de la pompe de circulation.
Merci pour vos réponses.
25 janvier 2023 à 17:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pompe de circulation tourne en permanence chaudière Chauffage Francais
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon votre schéma de câblage, quand la chaudière est en fonctionnement, le circulateur fonctionne CP1 fonctionne quand vous mettez le chauffage en appuyant sur le bouton "lp". En mode chauffage le circulateur fonctionne en permanence, il n'est coupé que lorsque la chaudière passe en priorité ECS.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon votre schéma de câblage, quand la chaudière est en fonctionnement, le circulateur fonctionne CP1 fonctionne quand vous mettez le chauffage en appuyant sur le bouton "lp". En mode chauffage le circulateur fonctionne en permanence, il n'est coupé que lorsque la chaudière passe en priorité ECS.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 janvier 2023 à 11:31