Bonjour, mon installation de chauffage possède une soupape différentielle graduée de 0 à 6. N'étant pas sûr que celle-ci est bien réglée, j'aimerai savoir comment peut-on réaliser ce réglage ? D'après ce que j'ai lu, celui-ci dépend de la pression et de la hauteur d'eau et de la puissance de la chaudière. Est-ce exact ? Voici quelques renseignements sur mon installation : chaudière Buderus de 41 Kw, pression d'eau 2 bars et le dernier radiateur est à une hauteur d'environ 12 mètres. Merci.
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Réglage de la soupape différentielle
Invité

Cette soupape est un organe de sécurité. Tarez à 3 bars et je vous déconseille de toucher son réglage.
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Réglage de la soupape différentielle
Invité

Bonjour, utilité de la soupape thermostatique : quand la plupart des robinets thermostatiques se ferme, toute l'eau envoyée par le circulateur traverse les quelques appareils restants, d'où bruits et sifflements. La soupape thermostatique intervient dans ce cas pour court-circuiter une partie de l'eau envoyée par le circulateur. Ce sont donc la pression (hauteur manométrique) et le débit de la pompe qui sont à considérer. Pour le réglage (en l'absence de données précises), procédez par tatonnements : vérifiez que tout se passe bien quand la plupart des robinets sont fermés et ouvrir progressivement la soupape thermostatique en cas de bruit.
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Réglage de la soupape différentielle
Invité

J'ai une soupape différentielle dans mon installation toute neuve installée complètement (tuyaux, chaudière, radiateur...) en juillet 2007, mais quelquefois lorsque les thermostats thermostatiques sont fermés, j'entends des légers sifflements, la soupape différentielle est mal réglée ou est-ce normal ? C'est une chaudière Frisquet hydroconfort à condensation (bridée à 14Kw) avec 11 radiateurs.
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Réglage de la soupape différentielle
Invité

ATTENTION à ne pas confondre soupape thermostatique et soupape différentielle. La soupape thermostatique agit avec la température, alors que la soupape différentielle agit avec un delta P.
Ce qui est dit dans la réponse du haut (Cette soupape est un organe de sécurité. Tarez à 3 bars et je vous déconseille de toucher son réglage) n'est pas une soupape différentielle : c'est une soupape de sécurité.
La soupape différentielle est là pour éviter de cramer la pompe de la chaudière, dans le cas où tous les robinets de l'installation sont fermés.
Elle se règle en fonction de la puissance de la pompe, des pertes de charge du réseau et du delta P entre aller et retour.
Que vous ayez 2 bars, 5 bars ou 9 bars dans votre réseau, le réglage peut être le même, ce n'est pas la pression réseau qui compte, c'est la différence entre aller et retour.
Ce qui est dit dans la réponse du haut (Cette soupape est un organe de sécurité. Tarez à 3 bars et je vous déconseille de toucher son réglage) n'est pas une soupape différentielle : c'est une soupape de sécurité.
La soupape différentielle est là pour éviter de cramer la pompe de la chaudière, dans le cas où tous les robinets de l'installation sont fermés.
Elle se règle en fonction de la puissance de la pompe, des pertes de charge du réseau et du delta P entre aller et retour.
Que vous ayez 2 bars, 5 bars ou 9 bars dans votre réseau, le réglage peut être le même, ce n'est pas la pression réseau qui compte, c'est la différence entre aller et retour.