Plus de chauffage dans mon appartement chauffage collectif
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22714
Question Forum Chauffage : Plus de chauffage dans mon appartement chauffage collectif
Bonjour ou bonsoir.
J'ai emménagé dans mon appartement depuis janvier. C'est la première fois que je suis en chauffage collectif au gaz.
En début d'année, j'avais du chauffage de façon correcte mais pas trop chauffé. Je suis dans un immeuble de 4 étages et je suis au dernier étage (il y a 3 appartements à cet étage).
Le syndic a enclenché le chauffage mi novembre. J'avais du chauffage mais moins qu'en janvier/ février (Il faisait 19). Un peu plus d'une semaine après, j'entends un bruit d'eau au niveau de mon radiateur comme un grand déversement spontané (radiateur le plus proche du palier) et quelques jours après j'avais des bruits de gouttes d'eau. J'ai donc fait une purge (je l'avais faite en été).
Mon appartement est tout en long avec une pièce surélevée par rapport aux autres. Il y a un des radiateurs que je n'ai pu purger en raison de souci d'accès - c'est le second à côté du palier (j'ai commandé une clé papillon).
Le souci s'est déporté sur le radiateur le plus éloigné du palier (la pièce surélevée) - comme une chasse d'eau qui fuit.
Je suis venue à bout de ces soucis, mais j'en ai un autre de taille : je n'ai plus de chauffage, les radiateurs et les tuyaux sont froids.
Dans le placard de l'entrée, j'ai une vanne TA avec réglage 4 (sur le haut) et 5 (à l'intérieur de la vanne). Les tuyaux sont chauds mais pas de façon continue.
Je suis allée vérifier sur la palier et j'ai là encore 3 vannes TA. Celle de mon appartement affiche 2 à l'extérieur et 3 à l'intérieur. Celles de mes voisins sont pour l'un à 2 à l'extérieur et 0 à l'intérieur, et pour l'autre 4 à l'extérieur et 5 à l'intérieur.
J'ai cru comprendre que l'équilibrage d'un réseau de chauffage collectif est complexe. Que signifient ces différences entre voisins, et les différences entre les vannes de mon logement situés sur le palier et dans mon placard d'entrée ?
Avant de contacter le prestataire de chauffage, je souhaitais avoir des avis et des conseils.
En vous remerciant par avance.
Bonne journée ou bonne soirée.
J'ai emménagé dans mon appartement depuis janvier. C'est la première fois que je suis en chauffage collectif au gaz.
En début d'année, j'avais du chauffage de façon correcte mais pas trop chauffé. Je suis dans un immeuble de 4 étages et je suis au dernier étage (il y a 3 appartements à cet étage).
Le syndic a enclenché le chauffage mi novembre. J'avais du chauffage mais moins qu'en janvier/ février (Il faisait 19). Un peu plus d'une semaine après, j'entends un bruit d'eau au niveau de mon radiateur comme un grand déversement spontané (radiateur le plus proche du palier) et quelques jours après j'avais des bruits de gouttes d'eau. J'ai donc fait une purge (je l'avais faite en été).
Mon appartement est tout en long avec une pièce surélevée par rapport aux autres. Il y a un des radiateurs que je n'ai pu purger en raison de souci d'accès - c'est le second à côté du palier (j'ai commandé une clé papillon).
Le souci s'est déporté sur le radiateur le plus éloigné du palier (la pièce surélevée) - comme une chasse d'eau qui fuit.
Je suis venue à bout de ces soucis, mais j'en ai un autre de taille : je n'ai plus de chauffage, les radiateurs et les tuyaux sont froids.
Dans le placard de l'entrée, j'ai une vanne TA avec réglage 4 (sur le haut) et 5 (à l'intérieur de la vanne). Les tuyaux sont chauds mais pas de façon continue.
Je suis allée vérifier sur la palier et j'ai là encore 3 vannes TA. Celle de mon appartement affiche 2 à l'extérieur et 3 à l'intérieur. Celles de mes voisins sont pour l'un à 2 à l'extérieur et 0 à l'intérieur, et pour l'autre 4 à l'extérieur et 5 à l'intérieur.
J'ai cru comprendre que l'équilibrage d'un réseau de chauffage collectif est complexe. Que signifient ces différences entre voisins, et les différences entre les vannes de mon logement situés sur le palier et dans mon placard d'entrée ?
Avant de contacter le prestataire de chauffage, je souhaitais avoir des avis et des conseils.
En vous remerciant par avance.
Bonne journée ou bonne soirée.
05 décembre 2022 à 22:36
Réponses 1 du forum chauffage
Plus de chauffage dans mon appartement chauffage collectif
Bonjour.
Comme vous êtes sur un système de chauffage collectif, aucun des occupants des différentes logements ne doit faire de purge de ces radiateurs sans prévenir le syndic et/ou le prestataire qui assure la maintenance de la chaufferie.
La raison est simple, en enlevant de l'air ou de l'eau dans le circuit de chauffage (qui est un circuit fermé) vous faites chuter la pression du réseau et il n'y a plus de pression suffisante pour que les radiateurs des appartements les plus haut restent en eau : c'est les raisons pour lesquelles vos radiateurs chauffent moins et que vous ayez des bruits de circulation ou chute d'eau.
Pour ce qui est des vannes d'équilibrage, elles doivent être plombées et il ne faut en aucun cas les toucher !
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Comme vous êtes sur un système de chauffage collectif, aucun des occupants des différentes logements ne doit faire de purge de ces radiateurs sans prévenir le syndic et/ou le prestataire qui assure la maintenance de la chaufferie.
La raison est simple, en enlevant de l'air ou de l'eau dans le circuit de chauffage (qui est un circuit fermé) vous faites chuter la pression du réseau et il n'y a plus de pression suffisante pour que les radiateurs des appartements les plus haut restent en eau : c'est les raisons pour lesquelles vos radiateurs chauffent moins et que vous ayez des bruits de circulation ou chute d'eau.
Pour ce qui est des vannes d'équilibrage, elles doivent être plombées et il ne faut en aucun cas les toucher !
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2022 à 15:36
Réponses 2 du forum chauffage
Plus de chauffage dans mon appartement chauffage collectif
Bonsoir,
Je vous remercie de ce retour rapide.
Effectivement, je ne savais pas qu'il ne fallait pas faire de purge sur des radiateurs lorsque nous sommes en chauffage collectif. Je l'ai appris, en recherchant sur le net, suite à mon absence de chauffage.
De façon surprenante, en rentrant ce soir, le chauffage est revenu... Mais j'ai un bruit d'écoulement en continu sur le chauffage de la pièce surélevée. Quand je ferme le radiateur, l'écoulement se déporte sur le chauffage n°2 en partant du palier.
Je suis ravie de retrouver la chaleur, je vais attendre quelques jours pour voir si cet écoulement passe avant d'appeler le syndic ou le prestataire en charge de l'entretien et la maintenance du chauffage collectif.
Je vous ferai un point quand le problème sera résolu.
Bonne soirée.
Bien à vous.
Je vous remercie de ce retour rapide.
Effectivement, je ne savais pas qu'il ne fallait pas faire de purge sur des radiateurs lorsque nous sommes en chauffage collectif. Je l'ai appris, en recherchant sur le net, suite à mon absence de chauffage.
De façon surprenante, en rentrant ce soir, le chauffage est revenu... Mais j'ai un bruit d'écoulement en continu sur le chauffage de la pièce surélevée. Quand je ferme le radiateur, l'écoulement se déporte sur le chauffage n°2 en partant du palier.
Je suis ravie de retrouver la chaleur, je vais attendre quelques jours pour voir si cet écoulement passe avant d'appeler le syndic ou le prestataire en charge de l'entretien et la maintenance du chauffage collectif.
Je vous ferai un point quand le problème sera résolu.
Bonne soirée.
Bien à vous.
07 décembre 2022 à 21:02