Perte importe de température la nuit poêle à bois
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23664
Question Forum Chauffage : Perte importe de température la nuit poêle à bois
Bonjour.
Je crée ce message afin de mieux comprendre pourquoi ma maison perd autant en température la nuit.
Voici ma situation : Nous venons de remplacer notre chaudière au gaz (plancher chauffant en bas, et radiateurs à eau à l'étage) qui est tombée en panne par un poêle à bois et 2 pompes à chaleur air/air. Nous sommes très satisfaits par ce choix, le poêle à bois chauffe toute la maison très rapidement.
Nous avons une maison de 2007 très bien isolée : - 15cm de polystyrène sur les murs - 25cm de laine de verre dans les combles Notre DPE réalisé l'année dernière indique isolation moyenne/bonne.
Mais voici le problème, lorsque nous allons nous coucher vers 23h, il fait environ 23°C au RDC et 20°C à l'étage juste à l'aide du poêle à bois, c'est super ! Mais quand nous nous réveillons le matin à 7h, la température a chuté en dessous des 18°C par une température extérieure pas forcément très froide (5-6°C), les pompes à chaleur se mettent donc en route. Nous faisons une flambée et la température remonte rapidement au-dessus des 21°C.
J'ai cru comprendre que ce genre de maison (brique + polystyrène + placo) a très peu d'inertie, elles sont donc très faciles à chauffer, mais dès lors que le poêle est éteint, la température redescend très rapidement.
Existe-t-il des solutions pour réduire au maximum cette perte de chaleur ? J'ai pensé que cela provient de la VMC / arrivée d'air frais derrière le poêle. Ma VMC simple flux tourne en permanence et mon poêle à bois n'est pas directement relié à l'arrivée d'air frais, la VMC et l'arrivée d'air frais sont proches (4m).
Je me dis que lorsque le poêle est éteint, la VMC évacue l'air chaud de la maison et l'arrivée d'air frais fait entrer l'air extérieur directement dans la maison car elle n'est pas consommée par le tirage du poêle.
Pensez-vous donc qu'en mettant un relais connecté sur ma VMC pour la faire tourner uniquement en journée (8h-21h), cela réduirait considérablement ma perte de chaleur ?
Ou ma réflexion est peut-être complètement fausse ?
Merci d'avance.
Je crée ce message afin de mieux comprendre pourquoi ma maison perd autant en température la nuit.
Voici ma situation : Nous venons de remplacer notre chaudière au gaz (plancher chauffant en bas, et radiateurs à eau à l'étage) qui est tombée en panne par un poêle à bois et 2 pompes à chaleur air/air. Nous sommes très satisfaits par ce choix, le poêle à bois chauffe toute la maison très rapidement.
Nous avons une maison de 2007 très bien isolée : - 15cm de polystyrène sur les murs - 25cm de laine de verre dans les combles Notre DPE réalisé l'année dernière indique isolation moyenne/bonne.
Mais voici le problème, lorsque nous allons nous coucher vers 23h, il fait environ 23°C au RDC et 20°C à l'étage juste à l'aide du poêle à bois, c'est super ! Mais quand nous nous réveillons le matin à 7h, la température a chuté en dessous des 18°C par une température extérieure pas forcément très froide (5-6°C), les pompes à chaleur se mettent donc en route. Nous faisons une flambée et la température remonte rapidement au-dessus des 21°C.
J'ai cru comprendre que ce genre de maison (brique + polystyrène + placo) a très peu d'inertie, elles sont donc très faciles à chauffer, mais dès lors que le poêle est éteint, la température redescend très rapidement.
Existe-t-il des solutions pour réduire au maximum cette perte de chaleur ? J'ai pensé que cela provient de la VMC / arrivée d'air frais derrière le poêle. Ma VMC simple flux tourne en permanence et mon poêle à bois n'est pas directement relié à l'arrivée d'air frais, la VMC et l'arrivée d'air frais sont proches (4m).
Je me dis que lorsque le poêle est éteint, la VMC évacue l'air chaud de la maison et l'arrivée d'air frais fait entrer l'air extérieur directement dans la maison car elle n'est pas consommée par le tirage du poêle.
Pensez-vous donc qu'en mettant un relais connecté sur ma VMC pour la faire tourner uniquement en journée (8h-21h), cela réduirait considérablement ma perte de chaleur ?
Ou ma réflexion est peut-être complètement fausse ?
Merci d'avance.
12 décembre 2023 à 14:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Perte importe de température la nuit poêle à bois
Bonjour.
Dans un premier temps le fait de passer d'un système de chauffage central (avec une chaudière gaz alimentant un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage) à un simple poêle à bois et deux PAC air/air ne facilite pas les choses puisque vous avez perdus en confort, en répartition homogène de chaleur et en précision de régulation. : vous auriez pu mettre un poêle hydraulique qui aurait chauffé l'eau de l'installation de chauffage pour un meilleur confort et une répartition de chaleur digne de ce nom.
Si la température ambiante chute à ce point on peut remettre en cause :
- L'isolation de votre logement (pont thermique, chute d'isolant),
- Le système de ventilation de votre logement (non adaptée, non réglé),
- Les entrées d'air parasites (interrupteurs, prise de courant, caissons de volet roulant),
- Une amenée d'air de combustion indirecte pour le poêle à bois,
Quel est la marque, le modèle, le type, la puissance de votre poêle ?
Comment est son alimentation en air de combustion ?
Quel est la marque, le type, le modèle de votre VMC (simple flux, hygro, hygro B...) ?
Les bouches d'extractions sont-elles automatiques ?
Les entrées d'air sont-elles auto réglables ?
Votre caisson est-il hygroréglable ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps le fait de passer d'un système de chauffage central (avec une chaudière gaz alimentant un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage) à un simple poêle à bois et deux PAC air/air ne facilite pas les choses puisque vous avez perdus en confort, en répartition homogène de chaleur et en précision de régulation. : vous auriez pu mettre un poêle hydraulique qui aurait chauffé l'eau de l'installation de chauffage pour un meilleur confort et une répartition de chaleur digne de ce nom.
Si la température ambiante chute à ce point on peut remettre en cause :
- L'isolation de votre logement (pont thermique, chute d'isolant),
- Le système de ventilation de votre logement (non adaptée, non réglé),
- Les entrées d'air parasites (interrupteurs, prise de courant, caissons de volet roulant),
- Une amenée d'air de combustion indirecte pour le poêle à bois,
Quel est la marque, le modèle, le type, la puissance de votre poêle ?
Comment est son alimentation en air de combustion ?
Quel est la marque, le type, le modèle de votre VMC (simple flux, hygro, hygro B...) ?
Les bouches d'extractions sont-elles automatiques ?
Les entrées d'air sont-elles auto réglables ?
Votre caisson est-il hygroréglable ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2023 à 18:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Perte importe de température la nuit poêle à bois
Bonjour Mario,
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre réponse et l'intérêt que vous portez à mon problème. Le choix de remplacer la chaudière gaz par le système poêle à bois / PAC air/air est un choix réfléchi.
La chaudière étant tombée en panne et se trouvant dans un placard de la cuisine (pas de buanderie), nous pouvions soit la remplacer par une chaudière murale similaire, soit passer au bois couplé avec des PAC air/air.
Nous ne regrettons pas du tout notre choix. Nous nous chauffons presque gratuitement (le bois ne nous coûte rien), et les PAC ne fonctionnent qu'à peine 1h le matin (50 centimes sur mon relevé de consommation journalière les jours où elles fonctionnent). L'hiver, nous pouvons atteindre 23°C très facilement, ce qui était impossible avec la chaudière (pour ne pas trop payer), et le confort en été est vraiment un luxe (climatisation).
Concernant l'isolation et les performances de mon logement, je vous joins quelques images du DPE réalisé l'année dernière juste avant l'achat de la maison.
- Poêle à bois : Aduro 9.6 6 kW
- L'alimentation en air est effectuée par une arrivée d'air frais directement derrière le poêle (trou de 8 cm de diamètre donnant directement sur l'extérieur). Je joins une photo.
- En ce qui concerne la VMC, c'est un simple flux qui aspire en permanence sans interruption l'air de 2 salles de bains, 1 toilette et la cuisine (à 3-4 m de l'arrivée d'air frais du poêle).
- Les bouches d'extraction sont de simples trous avec une grille (photo).
- Les entrées d'air se trouvent sur les caissons des volets (je ne sais pas si elles sont automatiques).
- Je n'ai pas l'impression que notre caisson soit auto-réglable, il aspire en permanence (test avec un mouchoir sur la grille de VMC à toute heure de la journée, il est aspiré).
Voilà, j'espère que cela est plus clair maintenant.
Merci d'avance,
Cordialement,
Mathias
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre réponse et l'intérêt que vous portez à mon problème. Le choix de remplacer la chaudière gaz par le système poêle à bois / PAC air/air est un choix réfléchi.
La chaudière étant tombée en panne et se trouvant dans un placard de la cuisine (pas de buanderie), nous pouvions soit la remplacer par une chaudière murale similaire, soit passer au bois couplé avec des PAC air/air.
Nous ne regrettons pas du tout notre choix. Nous nous chauffons presque gratuitement (le bois ne nous coûte rien), et les PAC ne fonctionnent qu'à peine 1h le matin (50 centimes sur mon relevé de consommation journalière les jours où elles fonctionnent). L'hiver, nous pouvons atteindre 23°C très facilement, ce qui était impossible avec la chaudière (pour ne pas trop payer), et le confort en été est vraiment un luxe (climatisation).
Concernant l'isolation et les performances de mon logement, je vous joins quelques images du DPE réalisé l'année dernière juste avant l'achat de la maison.
- Poêle à bois : Aduro 9.6 6 kW
- L'alimentation en air est effectuée par une arrivée d'air frais directement derrière le poêle (trou de 8 cm de diamètre donnant directement sur l'extérieur). Je joins une photo.
- En ce qui concerne la VMC, c'est un simple flux qui aspire en permanence sans interruption l'air de 2 salles de bains, 1 toilette et la cuisine (à 3-4 m de l'arrivée d'air frais du poêle).
- Les bouches d'extraction sont de simples trous avec une grille (photo).
- Les entrées d'air se trouvent sur les caissons des volets (je ne sais pas si elles sont automatiques).
- Je n'ai pas l'impression que notre caisson soit auto-réglable, il aspire en permanence (test avec un mouchoir sur la grille de VMC à toute heure de la journée, il est aspiré).
Voilà, j'espère que cela est plus clair maintenant.
Merci d'avance,
Cordialement,
Mathias
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





13 décembre 2023 à 08:14