Bonjour, je possède une chaudière Franco Belge Sunagaz 4000 BVI et je rencontre des problèmes notamment au niveau pression d'eau, je ne sais pas comment faire remonter la pression.
Le manomètre indique une valeur légèrement supérieure à zéro et je ne sais pas comment faire remonter cette valeur dans la fourchette indiquée sur la notice (entre 1,5 et 2).
La chaudière se met régulièrement en message F3 (sécurité surchauffe) mais elle fonctionne apparemment correctement à part cette pression trop basse (j'ai purgé le système automatique en position supérieure). Merci par avance.
Le manomètre indique une valeur légèrement supérieure à zéro et je ne sais pas comment faire remonter cette valeur dans la fourchette indiquée sur la notice (entre 1,5 et 2).
La chaudière se met régulièrement en message F3 (sécurité surchauffe) mais elle fonctionne apparemment correctement à part cette pression trop basse (j'ai purgé le système automatique en position supérieure). Merci par avance.
30 septembre 2009 à 19:17
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Problème pression d'eau sur chaudière Franco Belge Sunagaz 4000 BVI
Invité

Bonjour, il vous suffit d'ouvrir le robinet qui est branché sur le réseau d'eau de la ville. En général il est branché sur le retour du chauffage. Si la pression ne tient pas il y a des choses à vérifier :
1 - Vous avez une fuite sur le réseau de chauffage.
2 - La soupape de chauffage est HS et crache à l'égout.
3 - Le vase d'expansion est HS.
1 - Vous avez une fuite sur le réseau de chauffage.
2 - La soupape de chauffage est HS et crache à l'égout.
3 - Le vase d'expansion est HS.
10 août 2012 à 11:32